Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.08.2015 в 10:28:18

vladmed написал :

megrad написал :

vladmed написал : Допустимо ли на расстоянии 1,5 метров (по кабелю) или только непосредственно после (наверное возле)счетчика?

Не нармируется. В вопрос в удобстве.

Спасибо, но как при этом защищается участок кабеля от счетчика до автомата? Нужен какой-то аргумент, т.к. завтра жду электрика от Мосэнерго на замену счетчика, но похоже он мне "лапшу вешает" и собирается после счетчика поставить ИЕК, хотя у квартире у меня вводной Legrand. Длина кабеля менее 1,5м

До счётчика должен быть либо автомат, либо выключатель нагрузки. Ставить после счётчика при условии, что уже есть защита в квартире-бред. Пусть обоснует. Хотя если у Вас Легранд не соответствует разрешённой мощности, то как вариант ограничить Вашу мощность. А перед счётчиком что стоит? Вообще то вводной автомат защищает приходящую линию. В ПУЭ есть пункт, что если между щитами больше 5 м, то во втором щите ставится свой вводной автомат.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Чапа_ев

Местный

Регистрация: 14.04.2010

Москва

Сообщений: 136

16.08.2015 в 14:46:34

Обычно на ИЕК не смотрю, но попались на глаза 10kA автоматы ва47-100. Поразило, что ширина одного полуса у него не 17,5мм, а целых 27мм. Кто-нибудь их щупал, разбирал? Интересно, чтож там за начинка, потребовавшая ширину аж в 1,5 раза бОлшую?

0
Аватар пользователя
vladmed

Местный

Регистрация: 26.09.2008

Москва

Сообщений: 88

16.08.2015 в 15:32:40

megrad написал : А перед счётчиком что стоит? Вообще то вводной автомат защищает приходящую линию. В ПУЭ есть пункт, что если между щитами больше 5 м, то во втором щите ставитс

На данный момент ничего, раньше был пакетник, его аварийка отрезала... А можно номер этого пункта ПУЭ?

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

16.08.2015 в 18:34:51

vladmed написал : Подскажите, по нормативам, на каком максимальном расстоянии от счетчика может находиться вводной автомат? Допустимо ли на расстоянии 1,5 метров (по кабелю) или только непосредственно после счетчика?

Ищите пункт 7.1.64 ПУЭ

7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.

Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.

Т.е. в этажном щите, на отводе к вашему счётчику обязательно должен быть любой коммутационный аппарат.

0
Аватар пользователя
vladmed

Местный

Регистрация: 26.09.2008

Москва

Сообщений: 88

16.08.2015 в 19:00:51

web-rr написал : Т.е. в этажном щите, на

Спасибо, это один из пунктов, который электрик выполнять не собирается, но меня интересует еще и указания по расстоянию от счетчика до вводного автомата, если такой пункт в ПУЭ есть. P.S. Электрик позвонил, сказал, как смог, что завтра не сможет, "лыко не вяжет". Позвоню в МЭ, потребую другого...

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

16.08.2015 в 21:28:18

vladmed написал :

web-rr написал : Т.е. в этажном щите, на

Спасибо, это один из пунктов, который электрик выполнять не собирается, но меня интересует еще и указания по расстоянию от счетчика до вводного автомата, если такой пункт в ПУЭ есть. P.S. Электрик позвонил, сказал, как смог, что завтра не сможет, "лыко не вяжет". Позвоню в МЭ, потребую другого...

Как это не собирается? Он что главнее всех?

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

17.08.2015 в 00:59:05

Чапа_ев написал : Обычно на ИЕК не смотрю, но попались на глаза 10kA автоматы ва47-100. Поразило, что ширина одного полуса у него не 17,5мм, а целых 27мм. Кто-нибудь их щупал, разбирал? Интересно, чтож там за начинка, потребовавшая ширину аж в 1,5 раза бОлшую?

http://savepic.su/4212622.jpg Ширина 27 мм, Siemens. Как видите, ничего особенного в широких автоматах нет, только металла больше.

0
Аватар пользователя
vladmed

Местный

Регистрация: 26.09.2008

Москва

Сообщений: 88

17.08.2015 в 11:03:08

web-rr написал : Как это не собирается? Он что главнее всех?

Двадцать минут бессмысленного бодания по телефону убедили меня, что да - он главнее всех :( . Особенно порадовал ответ, что автомат Legrand сейчас купить невозможно, санкции же, остается только ИЕК :swoon Сделаю еще одну попытку, попрошу другого электрика, если будет та же история - пойдем другим путем...

0
Аватар пользователя
stasia

Местный

Регистрация: 26.03.2012

Воронеж

Сообщений: 95

17.08.2015 в 13:54:25

Посоветуйте по вытяжке в ванной. Хочу поставить вентилятор на отдельную кнопку - вкл-выкл, чтобы можно было включать вытяжку именно тогда, когда принимаешь ванную/душ (точнее даже после), а не когда на 2 мин забежал в ванную руки помыть. Хочется поставить таймер на тот случай, что вытяжку включили, а отключить забыли. Посоветуйте как объяснить электрику! Может, схемы какие-то есть? Стандартный таймер задержки отключения не подходит, объясню: набираешь ванную, в ванной духота, включил вытяжку - воздух вытянулся, выключаешь - а она еще работает (а надо, чтобы сразу отключалась, иначе может быть холодновато )). Принял ванную, включил вытяжку, ушел, про вытяжку (вдруг) забыл - а она сама выключилась через определенное время.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

17.08.2015 в 15:28:04

stasia написал : Может, схемы какие-то есть?

Любое реле времени с нормально замкнутым контактом. Катушку реле сажаете после выключателя, а н/з контакт подключаете последовательно с мотором вытяжки.

Алгоритм работы такой: после подачи питания выключателем реле времени отсчитает необходимую выдержку (например 10 минут) и отрубит питание мотора.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

17.08.2015 в 19:12:10

vladmed написал :

web-rr написал : Как это не собирается? Он что главнее всех?

Двадцать минут бессмысленного бодания по телефону убедили меня, что да - он главнее всех :( . Особенно порадовал ответ, что автомат Legrand сейчас купить невозможно, санкции же, остается только ИЕК :swoon Сделаю еще одну попытку, попрошу другого электрика, если будет та же история - пойдем другим путем...

Это уже интересно. Чисто кунсткамера какая-то. Скажите ему (ну при случае), что есть таки контрабандный Legrand, есть и другие отличные бренды. Но цена на контробандный товар в связи с санкциями... снижена :)

Будете ржать, но Legrand и Schneider реально дешевеют.

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

17.08.2015 в 20:07:01

stasia написал : Посоветуйте как объяснить электрику!

ЭЛЕКТРИКУ, если он, конечно электрик, а не штукатур, это объяснять не надо. А вот если вы наняли штукатура, то не объясните все равно. Так что сначала определитесь, кто перед вами.

0
Аватар пользователя
Zolo

Местный

Регистрация: 03.11.2014

Москва

Сообщений: 213

17.08.2015 в 21:48:47

Собираюсь разместить щиток в перегородке вентшафа. Установка щитка не на полную глубину а полу утопленная. Стена вентшкафа из пустотелого вернее щелевого (щелевого в ширину) блока перегородка-пустота-перегородка 35-25-35мм. Внутренняя перегородка остается. За стеной естественно вытяжные короба из оцинковки. К стене расположены близко. Посмотрел ПУЭ на всякий случай а там вот это :nо: 7.1.28.....Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м. Не указано конкретно что рядом с вентиляционными коробами нельзя. Не будет ли у меня проблем в дальнейшем с утверждением проекта перепланировки?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

17.08.2015 в 22:06:47

Zolo, Проблемы будут.

2.1.67. Выполнение электропроводки в вентиляционных каналах и шахтах запрещается. Допускается пересечение этих каналов и шахт одиночными проводами и кабелями, заключенными в стальные трубы.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

17.08.2015 в 22:08:56

Rumato написал : Zolo, Проблемы будут.

2.1.67. Выполнение электропроводки в вентиляционных каналах и шахтах запрещается. Допускается пересечение этих каналов и шахт одиночными проводами и кабелями, заключенными в стальные трубы.

Но это не внутри, это по стенке, которая ограждает венткороб.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу