Бех написал : не менее 25А (Больше или равно 25А).
Так АВ до отключения может какое-то время держать ток более своего номинала, в данном случае - более 25А. Так что, как мне видится, УЗО на 25А точно выйдет из строя. Боюсь и 32А может не хватить :)
20.05.2014 в 14:08:58
Бех написал : не менее 25А (Больше или равно 25А).
Так АВ до отключения может какое-то время держать ток более своего номинала, в данном случае - более 25А. Так что, как мне видится, УЗО на 25А точно выйдет из строя. Боюсь и 32А может не хватить :)
20.05.2014 в 14:09:15
Ребят, вопрос по клемме винтовой 4мм.кв для щитов D4/6.NLP от ABB -
20.05.2014 в 14:10:22
sawai написал : Так АВ до отключения может какое-то время держать ток более своего номинала, в данном случае - более 25А. Так что, как мне видится, УЗО на 25А точно выйдет из строя. Боюсь и 32А может не хватить :)
Ну поставьте на 40А УЗО, на перспективу :).
20.05.2014 в 14:14:28
EAN написал : Ну поставьте на 40А УЗО, на перспективу
Но как я понимаю, увеличивать номинал тока УЗО нет необходимости (если не страдаешь паранойей - не хочу никого обидеть).
Как я понимаю - на УЗО указан ток "согласования" с АВ. И он должен быть не ниже тока АВ ?
Правильно?
20.05.2014 в 14:21:32
sawai написал : Так АВ до отключения может какое-то время держать ток более своего номинала, в данном случае - более 25А
1.13х25=28.25А-не сработает при таком токе.Сработает при кратности тока 1.45 примерно 36А.:)
20.05.2014 в 14:22:35
sawai написал : При вводном АВ 25А на сколько ампер ставить УЗО после него и счётчика: на 32 или 40?
При вводном 25 - ставьте УЗО 25. 32 не бывает, 40 в таком доме - много (не дадут).
sawai написал : Так АВ до отключения может какое-то время держать ток более своего номинала, в данном случае - более 25А. Так что, как мне видится, УЗО на 25А точно выйдет из строя.
Характеристики автоматов учтены производителем. Ничего не сгорит. Тут вон в соседней теме было бурление по этому поводу :)
20.05.2014 в 14:26:13
Johnny Но поставить УЗО номиналом выше вводного АВ точно не возбраняется, ведь так? А на душе спокойнее. Поставлю на 40А :)
Да и здесь по форуму всегда это советовали, привык уже. Другое дело, если бы это могло ухудшить защиту, тогда да. А так - просто перестраховка.
Кстати, есть УЗО и на 32А, чего не быть? У IEK точно есть, как пример.
20.05.2014 в 14:26:51
sawai написал : Как правильно:
Ввод - Счётчик - УЗМ - УЗО - Автоматы или Ввод - Счётчик - УЗО - УЗМ - Автоматы
?
Вводной ВН - счетчик - Вводной АВ - УЗО S 100-300мА - ВН квартирного(домового) щитка - УЗМ - УЗО 30мА групповых линий - АВ групповых линий ... Как то так ... ИМХО.
20.05.2014 в 14:32:53
DED@ПВО написал : Вводной ВН - счетчик - Вводной АВ - УЗО S 100-300мА - ВН квартирного(домового) щитка - УЗМ - УЗО 30мА групповых линий - АВ групповых линий ... Как то так ... ИМХО.
Круто, но жирно, моя схема гораздо проще:
20.05.2014 в 14:43:41
DED@ПВО написал : Вводной ВН - счетчик - Вводной АВ - УЗО S 100-300мА - ВН квартирного(домового) щитка - УЗМ - УЗО 30мА групповых линий - АВ групповых линий ... Как то так ... ИМХО.
А мне не нравится ВН на первом месте. Как-то в моем понимании автомат туда просится. А вот дифавтомат на ввод уже сомнительно... На мой взгляд, автомат куда надежнее.
20.05.2014 в 14:43:45
sawai написал : Так АВ до отключения может какое-то время держать ток более своего номинала, в данном случае - более 25А. Так что, как мне видится, УЗО на 25А точно выйдет из строя. Боюсь и 32А может не хватить :)
Читайте инструкцию к выбранному УЗО - там должно быть написано.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу