Аватар пользователя
qwerty123123

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 449

30.03.2016 в 16:34:03

Можно еще спрошу про проходной двухклавишный выключатель? Я планирую два независимых светильника, управление ими с двух мест. Сейчас, на этапе прокладки проводки, мне надо:

  • проложить кабель 4x1.5 от выключателя до выключателя (или 2 кабеля 2x1.5)
  • проложить по одному кабелю 2x1.5 от распаечной коробки до каждого выключателя
  • проложить по одному кабелю 3x1.5 от распаечной коробки до каждого светильника.

Правильно?

0
Аватар пользователя
Slonobas

Местный

Регистрация: 10.10.2013

Тверь

Сообщений: 648

30.03.2016 в 16:46:31

qwerty123123 написал: Можно еще спрошу про проходной двухклавишный выключатель? Я планирую два независимых светильника, управление ими с двух мест. Сейчас, на этапе прокладки проводки, мне надо:

  • проложить кабель 4x1.5 от выключателя до выключателя (или 2 кабеля 2x1.5)
  • проложить по одному кабелю 2x1.5 от распаечной коробки до каждого выключателя
  • проложить по одному кабелю 3x1.5 от распаечной коробки до каждого светильника.

Правильно?

qwerty123123, а можно просто везде кинуть 4х1.5 вдруг потом на потолке фаза постоянная для чего то понадобиться (ну например точку доступа повесить...)

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.03.2016 в 17:17:56

qwerty123123 написал: Можно еще спрошу про проходной двухклавишный выключатель?

Проще радиовыключатели поставить.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28321

30.03.2016 в 19:46:07

Alexiy написал: Классический электромагнитный трансформатор при превышении номинальной мощности не сразу сгорит или вообще не сгорит, только слегка нагреется.

Типа ОСМ-1 или ТБС-3 перегрузку в 20% скорее всего переживёт... А вот относительно упомянутого ABB TS 63/12-24 да ешё и целиком запрятанного в пластик, у меня уверенности нет...

0
Аватар пользователя
Фархад Алиев

Местный

Регистрация: 30.03.2016

Ногинск

Сообщений: 15

30.03.2016 в 21:59:32

qwerty123123 написал: Можно еще спрошу про проходной двухклавишный выключатель? Я планирую два независимых светильника, управление ими с двух мест. Сейчас, на этапе прокладки проводки, мне надо:

  • проложить кабель 4x1.5 от выключателя до выключателя (или 2 кабеля 2x1.5)
  • проложить по одному кабелю 2x1.5 от распаечной коробки до каждого выключателя
  • проложить по одному кабелю 3x1.5 от распаечной коробки до каждого светильника.

Правильно?

qwerty123123, На проходной двухклавишный необходимо от питающего 2 кабеля 3\1.5. То есть в проходной приходит фаза и расходится на 2 направления, которые возвращаются в питающий выключатель.

0
Аватар пользователя
qwerty123123

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 449

30.03.2016 в 23:16:50

Slonobas написал: qwerty123123, а можно просто везде кинуть 4х1.5 вдруг потом на потолке фаза постоянная для чего то понадобиться (ну например точку доступа повесить...)

не, это лишнее - если еще одна точка доступа и потребуется, то я ее в соседней комнате поставлю.

megrad написал: Проще радиовыключатели поставить.

Только бюджет от этого распухнет очень и очень неприлично

Фархад Алиев написал: На проходной двухклавишный необходимо от питающего 2 кабеля 3\1.5. То есть в проходной приходит фаза и расходится на 2 направления, которые возвращаются в питающий выключатель.

А зачем 3 жилы? Там же всего 6 контактов, из них 4 уходят на связь со вторым выключателем. А оставшиеся 2: на одном выключателе на них придет фаза с распаечной коробки, а в другом выключателе с них концы пойдут на нагрузку. Или я что-то путаю?

0
Аватар пользователя
Slonobas

Местный

Регистрация: 10.10.2013

Тверь

Сообщений: 648

31.03.2016 в 08:29:57

qwerty123123, а PE?

0
Аватар пользователя
qwerty123123

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 449

31.03.2016 в 08:38:46

Slonobas, а зачем земля в выключателе?

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

31.03.2016 в 09:33:20

Фархад Алиев написал: На проходной двухклавишный необходимо от питающего 2 кабеля 3\1.5. То есть в проходной приходит фаза и расходится на 2 направления, которые возвращаются в питающий выключатель.

На первый переключатель приходит 3x1.5 (L,N,PE), далее на проходной уходит 4x1,5 (L1,L2,N,PE), от него так же - 4x1,5. От последнего переключателя на лампу - 3x1.5

Если надо еще фазу провести для питания бра или чего-нибудь в этом духе, то 4x1,5 заменяется на 5x1,5.

Это самая адекватная схема, распаечные коробки и кабели без PE использовать следует только в случае крайней необходимости.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

31.03.2016 в 09:34:56

qwerty123123 написал: Slonobas, а зачем земля в выключателе?

Затем чтобы "дренаж" был для тока на случай возможного повреждения кабеля.

Но вообще я за то что распаечные коробки делать в подрозетнике выключателя.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
kasianh

Местный

Регистрация: 02.02.2016

Москва

Сообщений: 4

31.03.2016 в 13:04:48

Подскажите пожалуйста советом по разводке электрики в 3к квартире.

Сталинка, газ, мощность на квартиру 3 КВт. Сейчас на вход стоят пробки, у соседей - стиралка, пылесосы, обогреватели работают без каких-либо проблем. Увеличение мощности в разумные сроки и за разумные деньги не осуществимо.

Заземления нет. Этот вопрос решать будем, но, видимо, не сразу - с одной стороны, первый этаж, можно просто вбить штыри в землю под окнами и провести по фасаду. Однако по периметру здания много кабелей, в т.ч. спецсвязь, работать без согласований местные электрики отказываются. В подвале, под полом - бомбоубежище, возможно там есть земля и можно будет подключиться - будем смотреть.

По квартире разводка по полу в алюминиевых трубах, сверху - доска на лагах. Счётчик в квартире.

ВВОД: ВА 2х32А + кабель ВВГ 3х6(квадрат) , 8м Эл. щит на 36 групп ABB.

После обсуждения с электриком пришли к следующему: 0) ВА 25А + УЗО 40А / 100мА(тип АС) – ввод 1) ВА 20А + УЗО 32А / 30мА(тип АС) – духовой шкаф (до 2 КВт), поджиг, вытяжка, холодильник, 3шт розетки силовые (чайник+мультиварка) 2) ВА 20А + УЗО 32А / 30мА(тип АС) – посудомойка, 4шт розетки силовые (кух. комбайн).
3) ВА 16А + УЗО 25А/30мА(тип АС) – тёплый пол. 4) ВА 16А + УЗО 25А / 10мА ( тип А) – стиральная машина, 5) ВА 20А + УЗО 32А/30мА (тип АС) – левая сторона квартиры, освещение, не силовые розетки кухни, часть прихожей (ноутбуки, максимум 1 обогреватель, зарядные устройства, свет) 6) ВА 20А + УЗО 32А/30мА(тип АС) – правая сторона квартиры, освещение, часть прихожей (ноутбуки, максимум 1 обогреватель, телевизор, свет). 7) ВА 16А + УЗО 25А / 10мА(тип АС) – сан. узел (розетки), туалет

Кабель ВВГнг-Ls 3х2,5 плоский и ВВГнг-Ls 3х1,5 плоский на свет. По производителю кабеля сказано - главное чтобы ГОСТ.

А теперь вопросы:

  1. Розетки сан. узла, стиральной машины на УЗО 25А / 10мА. У ABB таких нет, нашел только Шнайдер, и то тип АС. Ставить 16А/10мА при автомате 16А - криминал?
  2. Если выбирать автомат 16 А и либо УЗО 16А/10мА тип А, либо УЗО 25А/10мА тип АС на стиральную машину - что оптимальнее?
  3. Теплый пол в санузле - 25А/30мА либо 25А/10мА?

Ну и в целом прошу критики.

0
Аватар пользователя
dimm5

Местный

Регистрация: 15.05.2014

Владимир

Сообщений: 600

31.03.2016 в 13:20:34

kasianh, лучше создать отдельную тему, здесь можно "потеряться".

0
Аватар пользователя
sokrat

Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

31.03.2016 в 14:24:03

Здравствуйте! Подскажите какой блок питания на 12 вольт от 10А выбрать для электромеханического замка Cisa 12011? Нужно, чтобы не было просадок по напряжению не более +-1,5В.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

31.03.2016 в 16:26:22

kasianh написал: Ну и в целом прошу критики.

1 дифф В16А 30мА на ввод. И все. Групповые линии можно закладывать с учетом на будущее...

kasianh написал: можно просто вбить штыри в землю под окнами и провести по фасаду.

:D :net: Равно заземлению в "цветочный горшок"!

0
Аватар пользователя
sts1969

Местный

Регистрация: 27.03.2016

Москва

Сообщений: 4

31.03.2016 в 20:26:06

Alex___dr написал:

Alexiy написал: Классический электромагнитный трансформатор при превышении номинальной мощности не сразу сгорит или вообще не сгорит, только слегка нагреется.

Типа ОСМ-1 или ТБС-3 перегрузку в 20% скорее всего переживёт... А вот относительно упомянутого ABB TS 63/12-24 да ешё и целиком запрятанного в пластик, у меня уверенности нет...

Alex___dr, Звонил в поддержку ABB, сказали, что сгорит, но не сразу )). За наводку на трансформаторы Legrand спасибо! В будущем пригодится.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.