30.03.2016 в 16:34:03
Можно еще спрошу про проходной двухклавишный выключатель? Я планирую два независимых светильника, управление ими с двух мест. Сейчас, на этапе прокладки проводки, мне надо:
Правильно?
30.03.2016 в 16:46:31
qwerty123123 написал: Можно еще спрошу про проходной двухклавишный выключатель? Я планирую два независимых светильника, управление ими с двух мест. Сейчас, на этапе прокладки проводки, мне надо:
- проложить кабель 4x1.5 от выключателя до выключателя (или 2 кабеля 2x1.5)
- проложить по одному кабелю 2x1.5 от распаечной коробки до каждого выключателя
- проложить по одному кабелю 3x1.5 от распаечной коробки до каждого светильника.
Правильно?
qwerty123123, а можно просто везде кинуть 4х1.5 вдруг потом на потолке фаза постоянная для чего то понадобиться (ну например точку доступа повесить...)
30.03.2016 в 17:17:56
qwerty123123 написал: Можно еще спрошу про проходной двухклавишный выключатель?
Проще радиовыключатели поставить.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
30.03.2016 в 19:46:07
Alexiy написал: Классический электромагнитный трансформатор при превышении номинальной мощности не сразу сгорит или вообще не сгорит, только слегка нагреется.
Типа ОСМ-1 или ТБС-3 перегрузку в 20% скорее всего переживёт... А вот относительно упомянутого ABB TS 63/12-24 да ешё и целиком запрятанного в пластик, у меня уверенности нет...
30.03.2016 в 21:59:32
qwerty123123 написал: Можно еще спрошу про проходной двухклавишный выключатель? Я планирую два независимых светильника, управление ими с двух мест. Сейчас, на этапе прокладки проводки, мне надо:
- проложить кабель 4x1.5 от выключателя до выключателя (или 2 кабеля 2x1.5)
- проложить по одному кабелю 2x1.5 от распаечной коробки до каждого выключателя
- проложить по одному кабелю 3x1.5 от распаечной коробки до каждого светильника.
Правильно?
qwerty123123, На проходной двухклавишный необходимо от питающего 2 кабеля 3\1.5. То есть в проходной приходит фаза и расходится на 2 направления, которые возвращаются в питающий выключатель.
30.03.2016 в 23:16:50
Slonobas написал: qwerty123123, а можно просто везде кинуть 4х1.5 вдруг потом на потолке фаза постоянная для чего то понадобиться (ну например точку доступа повесить...)
не, это лишнее - если еще одна точка доступа и потребуется, то я ее в соседней комнате поставлю.
megrad написал: Проще радиовыключатели поставить.
Только бюджет от этого распухнет очень и очень неприлично
Фархад Алиев написал: На проходной двухклавишный необходимо от питающего 2 кабеля 3\1.5. То есть в проходной приходит фаза и расходится на 2 направления, которые возвращаются в питающий выключатель.
А зачем 3 жилы? Там же всего 6 контактов, из них 4 уходят на связь со вторым выключателем. А оставшиеся 2: на одном выключателе на них придет фаза с распаечной коробки, а в другом выключателе с них концы пойдут на нагрузку. Или я что-то путаю?
31.03.2016 в 08:29:57
qwerty123123, а PE?
31.03.2016 в 08:38:46
Slonobas, а зачем земля в выключателе?
31.03.2016 в 09:33:20
Фархад Алиев написал: На проходной двухклавишный необходимо от питающего 2 кабеля 3\1.5. То есть в проходной приходит фаза и расходится на 2 направления, которые возвращаются в питающий выключатель.
На первый переключатель приходит 3x1.5 (L,N,PE), далее на проходной уходит 4x1,5 (L1,L2,N,PE), от него так же - 4x1,5. От последнего переключателя на лампу - 3x1.5
Если надо еще фазу провести для питания бра или чего-нибудь в этом духе, то 4x1,5 заменяется на 5x1,5.
Это самая адекватная схема, распаечные коробки и кабели без PE использовать следует только в случае крайней необходимости.
31.03.2016 в 09:34:56
qwerty123123 написал: Slonobas, а зачем земля в выключателе?
Затем чтобы "дренаж" был для тока на случай возможного повреждения кабеля.
Но вообще я за то что распаечные коробки делать в подрозетнике выключателя.
31.03.2016 в 13:04:48
Подскажите пожалуйста советом по разводке электрики в 3к квартире.
Сталинка, газ, мощность на квартиру 3 КВт. Сейчас на вход стоят пробки, у соседей - стиралка, пылесосы, обогреватели работают без каких-либо проблем. Увеличение мощности в разумные сроки и за разумные деньги не осуществимо.
Заземления нет. Этот вопрос решать будем, но, видимо, не сразу - с одной стороны, первый этаж, можно просто вбить штыри в землю под окнами и провести по фасаду. Однако по периметру здания много кабелей, в т.ч. спецсвязь, работать без согласований местные электрики отказываются. В подвале, под полом - бомбоубежище, возможно там есть земля и можно будет подключиться - будем смотреть.
По квартире разводка по полу в алюминиевых трубах, сверху - доска на лагах. Счётчик в квартире.
ВВОД: ВА 2х32А + кабель ВВГ 3х6(квадрат) , 8м Эл. щит на 36 групп ABB.
После обсуждения с электриком пришли к следующему:
0) ВА 25А + УЗО 40А / 100мА(тип АС) – ввод
1) ВА 20А + УЗО 32А / 30мА(тип АС) – духовой шкаф (до 2 КВт), поджиг, вытяжка, холодильник, 3шт розетки силовые (чайник+мультиварка)
2) ВА 20А + УЗО 32А / 30мА(тип АС) – посудомойка, 4шт розетки силовые (кух. комбайн).
3) ВА 16А + УЗО 25А/30мА(тип АС) – тёплый пол.
4) ВА 16А + УЗО 25А / 10мА ( тип А) – стиральная машина,
5) ВА 20А + УЗО 32А/30мА (тип АС) – левая сторона квартиры, освещение, не силовые розетки кухни, часть прихожей (ноутбуки, максимум 1 обогреватель, зарядные устройства, свет)
6) ВА 20А + УЗО 32А/30мА(тип АС) – правая сторона квартиры, освещение, часть прихожей (ноутбуки, максимум 1 обогреватель, телевизор, свет).
7) ВА 16А + УЗО 25А / 10мА(тип АС) – сан. узел (розетки), туалет
Кабель ВВГнг-Ls 3х2,5 плоский и ВВГнг-Ls 3х1,5 плоский на свет. По производителю кабеля сказано - главное чтобы ГОСТ.
А теперь вопросы:
Ну и в целом прошу критики.
31.03.2016 в 13:20:34
kasianh, лучше создать отдельную тему, здесь можно "потеряться".
31.03.2016 в 14:24:03
Здравствуйте! Подскажите какой блок питания на 12 вольт от 10А выбрать для электромеханического замка Cisa 12011? Нужно, чтобы не было просадок по напряжению не более +-1,5В.
31.03.2016 в 20:26:06
Alex___dr написал:
Alexiy написал: Классический электромагнитный трансформатор при превышении номинальной мощности не сразу сгорит или вообще не сгорит, только слегка нагреется.
Типа ОСМ-1 или ТБС-3 перегрузку в 20% скорее всего переживёт... А вот относительно упомянутого ABB TS 63/12-24 да ешё и целиком запрятанного в пластик, у меня уверенности нет...
Alex___dr, Звонил в поддержку ABB, сказали, что сгорит, но не сразу )). За наводку на трансформаторы Legrand спасибо! В будущем пригодится.