31.08.2014 в 20:15:56
Rumato, откуда алюминий 1,5? 2 знаю, 1,5 - нет.
Rob888, при нормальном напряжении и нормальных соединениях автомат 10 А спокойно будет держать 2,5 кВт.
31.08.2014 в 20:19:08
333vs333,
Rob888 написал : Вся разводка в доме сделана на алюминиевых проводах 1.5 мм2
31.08.2014 в 22:08:41
Уважаемые! А подскажите плиз (что-то туплю совсем:() ...я всё в деревне своей морочусь, теперь со стабилизатором:) вот есть ряд АВ двухполюсных, соединены шиной, ввод сверху от стаба,
а нужно ещё ноль подключить. Нужно обязательно вот так подключать?
Или можно и вот так? (к шине в соседний АВ, ну или в любом месте)
Спасибо! ...честно переклинило, не соображу никак ...хреново вот, когда не знаешь, да ещё и забудешь :)
31.08.2014 в 22:30:35
равнозначно. как больше нравится, второй вариант надежнее.
01.09.2014 в 01:30:10
Rob888 написал : Предположим, я не буду создавать суммарную нагрузку более 2квт? Понятно, что нужно сделать правильно с автоматами и медью и т.д., но к сожалению на это нет сейчас времени, хотелось бы чтобы бойлер грел хотя бы этой осенью при минимальны х вмешательствах. Спасибо.
Лучше сделать так: выкинуть пробки, к той же железяке, на которой стоят пробки, прикрутить кусок дин-рейки и повесить на нее двухполюсной автомат на 10А. Времени займет немного. Денег тоже много не потребуется.
01.09.2014 в 10:47:22
Добрый день. Подскажите чем регулировать мощность самодельного мармита, мощность изначально получилась 4000Вт. Нужно на короткий момент давать полную мощность, нагрев, затем снижать до 2500Вт, выдержка. Какие есть готовый устройства ценой до 1000р, Спасибо.
01.09.2014 в 11:54:33
Rob888 написал : Сегодня говорил с человеком, он сказал что если не давать большую нагрузку (в пределах 2квт), то 16А можно ставить. Верно ли это?
Ну возьмите с него расписку, что в случае пожара по вине проводки он вам все компенсирует ;)
Я вам тоже могу сказать что можете проезжать перекрестки на красный свет светофора ;)
Rob888 написал : Предположим, я не буду создавать суммарную нагрузку более 2квт?
тогда предположим что вы смело можете поставить автомат 10А и у вас еще запас останется по подключаемой нагрузке)))
И линия под защитой, и ваша нагрузка включена)
01.09.2014 в 13:48:17
Добрый день всем. Полтора года назад купил двухмодульный счетчик ABB ODInSingle. Сейчас поставил его в бокс и решил опломбировать. Вот только совсем не помню, а точнее не найду к нему никаких документов. Вообще там должно что-то быть, что потребуется при опломбировке для Энергосбыта?
01.09.2014 в 13:49:46
Паспорт.
01.09.2014 в 13:54:16
bax, да-да, паспорт. С отметкой о поверке. У меня это нередкая ситуация. Клиенты заказывают щит, а через год пишут: "нет паспорта и крышек для пломбировки". Но всегда в конце концов находят. :)
01.09.2014 в 14:01:18
Юрка; Приветствую. Вроде у тебя его и покупал. УЗО то точно у тебя. А как паспорт выглядит - нет картинок?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу