korchak написал :
Почему, обоснуйте? 6 кв.мм. - это 46А номинального тока нагрузки, на 40А отключит автомат
Автомат номиналом 40А имеет законное право целый час выдержать 40*1,45=58А.
А вот автомат номиналом 32А обязан отключиться при 32*1,45=46,4А, что более-менее соответствет возможностям кабеля.
Предваряя вопросы: согласно стандарта, модульный автомат номиналом по 63А - не имеет права отключаться при токе менее 1,13 номинального, и обязан отключиться не позднее 1 часа при токе, превышающем 1,45 номинального.
korchak написал :
Разница в 6А это и есть всеми рекомендуемый 15% запас по току в проводе
Длительно допустимый ток кабеля, взятый из ГОСТа или ТУ на кабель - это действительно предельный ток кабеля. ПУЭ же учитывает возможность перегрузки кабеля в 1,2 раза по 6 часов в сутки (разрешенный режим на время устранения последствий аварии) - то бишь де-факто ПУЭ "занижает" выдерживаемый кабелем ток до 1,2 раз (при огранчиенной продолжительности перегрузки, естественно).
Откуда взялись 15% - мне было бы весьма любопытно узнать...
korchak написал :
И повторю вопрос, для УЗО 40А это номинальный ток и выдержит ли он кратковременно 50А?
Если в этот момент не случится его срабатывания, а под "кратковременно" подразумеваются несколько минут (после которых у него будет время остыть) - то выдержит.
Но лучше поставить на 63А...