Oleg_Allias
Oleg_Allias
Местный

Регистрация: 11.04.2011

Москва

Сообщений: 188

31.12.2014 в 20:42:52

С Наступающим и подскажите пожалуйста, каким проводом подключить варочную панель от розетки до самой панели, что б он был гибким и разрешенным по ПУЭ. От щита до розетки заложен NYM 5*6мм2 (трехфазный ввод в квартиру с ограничением 4 кВт на фазу). Спасиба:-)

0
DrNotebook
DrNotebook
Местный

Регистрация: 25.11.2011

Москва

Сообщений: 235

31.12.2014 в 20:53:54

Oleg_Allias написал : С Наступающим и подскажите пожалуйста, каким проводом подключить варочную панель от розетки до самой панели, что б он был гибким и разрешенным по ПУЭ. От щита до розетки заложен NYM 5*6мм2 (трехфазный ввод в квартиру с ограничением 4 кВт на фазу). Спасиба:-)

Варочная панель кушает в районе 7КВт. Получается нужна варочная панель 2-ух или 3-ех фазная. Если потребление плиты менее 30А, то можно использовать 4x4мм2, если более 30А, то 4x6мм2. Кабель - ПВС. Это для двухфазной плиты. Для трехфазной увеличиваем количество жил на одну. Сколько кушает плита должно быть на ней указано, типа подводимой мощности.

0
DrNotebook
DrNotebook
Местный

Регистрация: 25.11.2011

Москва

Сообщений: 235

31.12.2014 в 20:59:57

да, и еще хотелось бы добавить, так как жилы многожильные, нужно на них наконечники обжать, перед подключением. Скруить и под гайгу - это нехороший вариант.

0
Solovey
Solovey
Старожил

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

31.12.2014 в 21:00:28

Oleg_Allias написал : От щита до розетки заложен NYM 5*6мм2

это с огромным запасом

Oleg_Allias написал : (трехфазный ввод в квартиру с ограничением 4 кВт на фазу).

это вводной автомат 20 А?

Oleg_Allias написал : каким проводом подключить варочную панель от розетки до самой панели

Я бы ПВС 5*4 взял.

0
Oleg_Allias
Oleg_Allias
Местный

Регистрация: 11.04.2011

Москва

Сообщений: 188

31.12.2014 в 21:17:32

Варочная с возможностью 3-ф подключения имеется, в щите вводной С25 в щите в квартире B20, 5*6 заложен не из за соображений запаса, а по требованиям ПУЭ, что то я считал, что ПВС во всех его проявлениях запрещён, видимо что то я не так читал-понял. Хорошо, спасибо, заПВСю пару метров... ес-но, всё под обжим со всех сторон....

0
DrNotebook
DrNotebook
Местный

Регистрация: 25.11.2011

Москва

Сообщений: 235

31.12.2014 в 21:30:21

Кстати селективности не добиться B и C классами ;) Селективность как бэ через автомат, т.е. C32 и C20 сработает. Была где-то табличка по слективности. И то это примерно. У производителя должна быть такая штукенция. Для квартиры совсем не принципиально, аварийные ситуации редки. Если на производстве и рубильник в километре по болоту, то да.

Вот нарыл http://7713942.ru/upload/iblock/000_kartinki/legrand/TABSELT.png На пересечениях токи КЗ.

Ну и при трехфазном подключении 5x4мм за глаза, поддерживаю Solovey

0
Rumato
Rumato
Старожил

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

31.12.2014 в 21:31:56

Oleg_Allias написал : что то я считал, что ПВС во всех его проявлениях запрещён

Видимо не так поняли. ПВС не предназначен для стационарной проводки, а для подключения приборов как раз он и используется. если все же смущают эти 3 буквы, можно взять - http://www.electro-mpo.ru/card35282.html#.VKRBCntYHAg

0
DrNotebook
DrNotebook
Местный

Регистрация: 25.11.2011

Москва

Сообщений: 235

31.12.2014 в 21:55:04

ПВС разрешен к стационарной прокладке. В этом случае срок его службы даже больше. Так заявленный срок эксплуатации - 5 лет, в случае стационарной прокладки - не мене 10 лет. Кстати, еще одно из преминения ПВС, это 4x1,5мм - для акустики, особенно если заранее заложить провод в стяжке или по потолку для тыловых каналов. Если сзади будет 3 канала, то соотвессно 6x1,5. Так как те провода, что продаются в местах массовго скопления людей (рынки, Леруа и пр) для акустики - это омедненная железка, которая гораздо хуже по качеству. Лишь визуально красивее.

0
web-rr
web-rr
Старожил

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

31.12.2014 в 22:30:06

ПВС не предназначен и не должен использоваться для стационарной прокладки. Подключать ПВС - можно. ПВС для акустики? Что-то сомнительно по частотам, по числу и диаметру жилок.

0
el-fi
el-fi
Старожил

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

31.12.2014 в 22:44:55

web-rr написал : ПВС для акустики? Что-то сомнительно по частотам, по числу и диаметру жилок.

Акустика Dynacord Cobra-4 (если вдруг кому-то эти буквосочетания что-то скажут) подключается к рэку с усилителями кабелем 8х2,5, который "по числу и диаметру жилок" суть тот же ПВС. И ничего, работает - а это ~10 кило звука.

0
DrNotebook
DrNotebook
Местный

Регистрация: 25.11.2011

Москва

Сообщений: 235

31.12.2014 в 22:52:56

web-rr написал : ПВС не предназначен и не должен использоваться для стационарной прокладки.

пруф есть, или это имхо?

его не применяют обычно в стационарной прокладке по нескольким причинам

  1. он дороже
  2. его нужно обжимать и правильный монтаж за счет этого дольше чем у ввг и аналогов.
0