31.12.2014 в 20:42:52
С Наступающим и подскажите пожалуйста, каким проводом подключить варочную панель от розетки до самой панели, что б он был гибким и разрешенным по ПУЭ. От щита до розетки заложен NYM 5*6мм2 (трехфазный ввод в квартиру с ограничением 4 кВт на фазу). Спасиба:-)
31.12.2014 в 20:53:54
Oleg_Allias написал : С Наступающим и подскажите пожалуйста, каким проводом подключить варочную панель от розетки до самой панели, что б он был гибким и разрешенным по ПУЭ. От щита до розетки заложен NYM 5*6мм2 (трехфазный ввод в квартиру с ограничением 4 кВт на фазу). Спасиба:-)
Варочная панель кушает в районе 7КВт. Получается нужна варочная панель 2-ух или 3-ех фазная. Если потребление плиты менее 30А, то можно использовать 4x4мм2, если более 30А, то 4x6мм2. Кабель - ПВС. Это для двухфазной плиты. Для трехфазной увеличиваем количество жил на одну. Сколько кушает плита должно быть на ней указано, типа подводимой мощности.
31.12.2014 в 20:59:57
да, и еще хотелось бы добавить, так как жилы многожильные, нужно на них наконечники обжать, перед подключением. Скруить и под гайгу - это нехороший вариант.
31.12.2014 в 21:00:28
Oleg_Allias написал : От щита до розетки заложен NYM 5*6мм2
это с огромным запасом
Oleg_Allias написал : (трехфазный ввод в квартиру с ограничением 4 кВт на фазу).
это вводной автомат 20 А?
Oleg_Allias написал : каким проводом подключить варочную панель от розетки до самой панели
Я бы ПВС 5*4 взял.
31.12.2014 в 21:17:32
Варочная с возможностью 3-ф подключения имеется, в щите вводной С25 в щите в квартире B20, 5*6 заложен не из за соображений запаса, а по требованиям ПУЭ, что то я считал, что ПВС во всех его проявлениях запрещён, видимо что то я не так читал-понял. Хорошо, спасибо, заПВСю пару метров... ес-но, всё под обжим со всех сторон....
31.12.2014 в 21:30:21
Кстати селективности не добиться B и C классами ;) Селективность как бэ через автомат, т.е. C32 и C20 сработает. Была где-то табличка по слективности. И то это примерно. У производителя должна быть такая штукенция. Для квартиры совсем не принципиально, аварийные ситуации редки. Если на производстве и рубильник в километре по болоту, то да.
Вот нарыл
Ну и при трехфазном подключении 5x4мм за глаза, поддерживаю Solovey
31.12.2014 в 21:31:56
Oleg_Allias написал : что то я считал, что ПВС во всех его проявлениях запрещён
Видимо не так поняли. ПВС не предназначен для стационарной проводки, а для подключения приборов как раз он и используется.
если все же смущают эти 3 буквы, можно взять -
31.12.2014 в 21:55:04
ПВС разрешен к стационарной прокладке. В этом случае срок его службы даже больше. Так заявленный срок эксплуатации - 5 лет, в случае стационарной прокладки - не мене 10 лет. Кстати, еще одно из преминения ПВС, это 4x1,5мм - для акустики, особенно если заранее заложить провод в стяжке или по потолку для тыловых каналов. Если сзади будет 3 канала, то соотвессно 6x1,5. Так как те провода, что продаются в местах массовго скопления людей (рынки, Леруа и пр) для акустики - это омедненная железка, которая гораздо хуже по качеству. Лишь визуально красивее.
31.12.2014 в 22:30:06
ПВС не предназначен и не должен использоваться для стационарной прокладки. Подключать ПВС - можно. ПВС для акустики? Что-то сомнительно по частотам, по числу и диаметру жилок.
31.12.2014 в 22:44:55
web-rr написал : ПВС для акустики? Что-то сомнительно по частотам, по числу и диаметру жилок.
Акустика Dynacord Cobra-4 (если вдруг кому-то эти буквосочетания что-то скажут) подключается к рэку с усилителями кабелем 8х2,5, который "по числу и диаметру жилок" суть тот же ПВС. И ничего, работает - а это ~10 кило звука.
31.12.2014 в 22:52:56
web-rr написал : ПВС не предназначен и не должен использоваться для стационарной прокладки.
пруф есть, или это имхо?
его не применяют обычно в стационарной прокладке по нескольким причинам