svetlana126 написал :
Я спрашиваю про тип кабеля. Можно ли ПВ-3х4, а не ВВГнг 3х4 или NYM 3х4?
Дело в том что разница в цене существенная.
Кабель КГ 3x4 цена 121 р/м;
Кабель ВВГ-Пнг(А) 3х4 цена 107 р/м;
Кабель NYM-J 3x4 цена 93 р/м;
Кабель ПВС 3х4 цена 79 р/м;
Кабель ПВ-3х4 цена 38 р/м;
Вам понадобится 3 провода ПВ-3 (он же ПуГВ). Это одножильный многопроволочный провод, так что вам нужны будут отдельные провода для фазы, нуля и PE.
А вообще -- уточните, что вы имеете в виду под "для подключения". Есть две линии с совершенно разными требованиями. Линия от щита до розетки, кабельного вывода или клеммной коробки должна быть сделана кабелем -- то есть ВВГ (индексы в завимости от способа прокладки, в любом случае можно ВВГнг-LS), NYM в тех случаях, где допустим простой ВВГ, или отдельными проводами ПВ-1, ПВ-3 (ПуВ, ПуГВ) в трубе. А вот шнур между вилкой (кабельным выводом или коробкой) и клеммами самой плиты -- проводом, как правило, ПВС, можно (и, возможно, желательно) ПРС, ПРМ (последний, правда, совсем редко бывает в больших сечениях). Можно и гибкий кабель использовать, но смысла обычно нет.