Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

23.05.2017 в 13:45:41

АндрейМитино написал: Или лучше вместо шины использовать перемычку одним шлейфом, а в каждый диф два провода оконцевать одной гильзой?

Если диффов мало и работа разовая, то так бы и сделал.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.05.2017 в 16:42:59

АндрейМитино написал: Мне не нравится, что шина и перемычка в одном контакте:

Надо выбирать правильную серию дифов ... с двойными клеммами. А так переходник штырьковый как предложил bnmuyt, ну или типа экзотики поставить двухполюсный АВ (или ВН) в линию с дифами, а питание подать снизу.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

23.05.2017 в 18:08:40

АндрейМитино написал: Как правильно подать питание с двухполюсного автомата на группу дифавтоматов? Мне не нравится, что шина и перемычка в одном контакте:

Если места в щите много, можно кросс-модуль поставить.

Надеюсь, вы шины-гребенки не оставите без изоляции?

0
Аватар пользователя
АндрейМитино

Местный

Регистрация: 27.10.2014

Москва

Сообщений: 41

24.05.2017 в 10:22:55

**megrad Надо выбирать правильную серию дифов ... с двойными клеммами.

megrad, В точку. Экономия на серии боком выходит.

Возьму на заметку!

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16842

25.05.2017 в 00:55:12

Коллеги, кто в курсе строительства бассейнов: какой кабель нужно применять для прокладки в технических помещениях и по периметру помещения бассейна? Плюс интересует кабель для освещения 12В помещения бассейна: подойдёт ВВГ-но-ls, или есть отдельные требования?...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Dr.ACE

Местный

Регистрация: 25.05.2017

Москва

Сообщений: 5

25.05.2017 в 01:34:18

Доброй ночи, господа. Постараюсь не занять много вашего времени, просто, совсем посоветоваться не с кем, укажите на недочёты схемы электро щитка в 3-х комнатную квартиру. Сам я не электрик, да и на инженера по обслуживанию пром. оборудования уже давно учился (более 15 лет), многое забыл без практики. Пы.Сы.: Вводной автомат, счётчик и дифф стоят в ящике в подъезде, первыми модулями в щитке решил поставить клемники под вводной кабель, думается легче разводку и подключение так сделать будет. От вас хотелось бы услышать указания на недочёты, вариант удешевления щитка в целом без потери надёжности схемы и вариант освобождения пары-тройки мест под розетку. На дин-рейках по краям свободные места планирую занять планками под "О".

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.05.2017 в 02:08:51

Dr.ACE, создавайте свою тему.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Виктор 178

Местный

Регистрация: 26.05.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

26.05.2017 в 10:47:41

Ребят подскажите,вводной ав на даче 63А одна фаза,на вводной СИП,а дальше на какой переходить кабель хотел ПВ3 ,какое сечение к противопожарному Узо,и дальше по автоматам?Узо я так понял надо брать 80А 300ма?Заранее спасибо?

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

26.05.2017 в 12:47:11

Дальше по автоматам - 16А розетки, 10А свет. 16мм2 и нужно до УЗО противопожарного. Куда переходить, где вводной автомат и где будет все остальное включая УЗО противопожарное? Что вообще планируется в доме? Щедрые у вас энергетики однако, аж 15кВт выделили.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

26.05.2017 в 13:07:11

Виктор 178, После АВ63А, вероятно, должен стоять счётчик (100А), далее УЗО 63/0,3 (или 80/0,3), сечение ПВ3 (ПуГВ) 1*10 вполне подойдёт, а дольше к автоматам и дифзащите... Схемку рисовать надо бы, аднакама. Где вводной АВ стоит, где будут автоматы, один щит или два?....

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Виктор 178

Местный

Регистрация: 26.05.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

26.05.2017 в 15:31:19

volchenok, Вводной на доме с узм под пломбу,дальше в щиток к счётчику 100А от счётчика к УЗО и на 2 этажа.Свет 1 этаж,ав10А,розетки 1 этажа 4 линии по ав16А,2 этаж свет ав 10А,розетки 2 линии по 16А,уличный свет 10А,водогрей 16А,духовой шкаф 16А,второй дом 32А там свой щит распределения и гараж 32А там тоже свой.В доме 2 щита один со счётчиком,второй будет с автоматами,узо и диф.

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

26.05.2017 в 17:46:32

Тут самое интересное это как вы планируете гараж и второй дом запитывать? Подземным кабелем или воздушкой, понятное дело что все пойдет после счетчика общего (или нет?).И это, про узм надеюсь не опечатка? Реле напряжения с контактором не помешало бы, все так в России живем, крайних и виноватых не сыскать будет. Да и действительно, как выше сказано создайте свою тему, там и отметятся все желающие. Большинство вопросов уже перетерты в труху, так что можно и поиск задействовать :o

0
Аватар пользователя
Виктор 178

Местный

Регистрация: 26.05.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

26.05.2017 в 18:45:38

volchenok, они уже задействованы сип на гараж от щитка и сип от щитка на дом.узм рекомендовали электрики перед счётчиком

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

26.05.2017 в 19:11:25

Узм под пломбу??? Вот это я понимаю, настоящие содомские утехи! :cool:

0
Аватар пользователя
Виктор 178

Местный

Регистрация: 26.05.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

26.05.2017 в 19:40:27

Radio, почему?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу