CAMPER написал : пришли щикатуры аккуратно вытащили провода и заштукатурили штробы )))
малаццы! 5 баллов!!!
11.07.2011 в 23:06:00
CAMPER написал : пришли щикатуры аккуратно вытащили провода и заштукатурили штробы )))
малаццы! 5 баллов!!!
11.07.2011 в 23:09:07
А еще можно молотком подрихтовать торчащий кабель, или перерубить и замазать (потом "почему розетка не работает? ё...ные электрики!")
12.07.2011 в 06:22:58
NazAnd написал : Неделю назад на квартире насверлил подрозетников, а сегодня пришел и ох...л чурки заштукатурили всё напрочь, сволочи. Хорошо кабель не положил, сейчас бы хрен нашел где.
Это бывает и не только с господами из средней азии.
Похожую шутку утворили молдавские штукатуры полностью замазали все коробки, обрезали торчащие провода на бра. И поклеили бои, в кабинете директора школы.
Перфоратором и по обоям...
12.07.2011 в 15:41:12
Нужно организовать подогрев для щитка с частотниками, а то они на улице будут находиться и вроде на морозе не работают, а надо. Посмотрел терморегуляторы всякие, а у них рабочий диапазон в основном начинается от +3-5 градусов. Есть устройство какое-нибудь, чтоб включало подогрев если температура ниже нуля опускается и выключало при +5 например? Или мастерить самому придётся из нескольких устройств?
12.07.2011 в 18:59:51
Прошу не пинать сильно... но... мелькнула где-то здесь мысль что кабель 3x2.5 можно прокладывать в водопроводных трубах типа Металлопласт (в деревянных домах. перекрытиях)
Допускается ли это ?
з.ы. Походу нет так как не имеют необходимой толщины металлической стенки...
12.07.2011 в 19:10:18
andryu написал : Есть устройство какое-нибудь, чтоб включало подогрев если температура ниже нуля опускается и выключало при +5 например?
12.07.2011 в 19:17:27
andryu написал : Есть устройство какое-нибудь, чтоб включало подогрев если температура ниже нуля опускается и выключало при +5 например?
такой подишевше в 10 раз
Переделка зарядных устройств и не только
12.07.2011 в 19:48:44
Спасибо, буду искать подобные термостаты в местных магазинах
12.07.2011 в 20:53:54
Andy написал : мелькнула где-то здесь мысль что кабель 3x2.5 можно прокладывать в водопроводных трубах типа Металлопласт (в деревянных домах. перекрытиях)
Допускается ли это ?
Уже были подобные темы. Нет. Так как не имеют стальной стенки обеспечивающей локализационную способность. Встречал описания случаев прогара стенки этой самой мп трубы...
Andy написал : з.ы. Походу нет так как не имеют необходимой толщины металлической стенки...
Толщина стальной стенки не нормируется для кабелей сечением до 2,5 мм кв. включительно.
12.07.2011 в 20:57:59
ПPOPAБ написал : Толщина стальной стенки не нормируется для кабелей сечением до 2,5 мм кв. включительно.
Позволяет ли это применить металлорукав?
12.07.2011 в 21:11:50
NazAnd написал : Позволяет ли это применить металлорукав?
Да. Обсуждалось не однократно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу