Теоретические аспекты и экспериментальные данные пожарной опасности электропроводок при аварийных условиях.
Особую пожарную опасность представляют КЗ в тонкостенных стальных трубах, дающие весьма высокий процент прожога и воспламенения горючих материалов, находящихся
вблизи зоны замыкания. На основании полученных результатов было рекомендовано запретить в пожароопасных зонах монтаж силовых и осветительных электросетей в тонкостенных
трубах и осуществлять выбор допустимых труб в зависимости от сечения прокладываемых в них жил проводов в соответствии с данными, приведёнными в табл.1.16.
К таблице необходимо дать некоторые комментарии. Прежде всего вопрос касается применения металлорукавов. Наши исследования показали, что применять металлорукава при прокладке
в них изолированных проводов необходимо с большой осторожностью. Дело в том, что толщина металла в этих изделиях составляет около 0,5 мм. В большинстве случаев при коротких
замыканиях между находящейся под напряжением жилой провода и заземлённой стенкой металлорукава происходит прожог этой стенки и выброс раскалённых (а в случае алюминиевых
жил - горящих) частиц металла, которые представляют высокую пожарную опасность для окружающих горючих материалов.
Возникновение же короткого замыкания при протаскивании проводов через металлорукав, как показывает опыт, весьма вероятно, так как на гофрах металлорукавов при их изготовлении
образуется большое количество заусенец, о которые изоляция проводов и повреждается. Поэтому, исходя из табл.1.16, металлорукава можно применять, но только в случае прокладки в
них проводов малых сечений: до 4 мм2 - для алюминиевых и до 2,5 мм2 - для медных жил.
...
В зоне больших сечений проводов (50 мм2 - для алюминия и 25 мм2 - для меди) действие табл. 1.16 ограничено толщиной стенки трубы 4 мм2.
...
Таким образом, в тех случаях. когда нужно прокладывать провода большего сечения, необходимо использовать провода в защитной оболочке или кабели. Здесь необходимо ещё раз
оговориться, что данные таблицы 1.16 распространяются только на изолированные провода. На провода в защитной оболочке и на кабели таблица не распространяется.
Смелков Г.И. (с)
Таким образом, Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны МЧС России говорит нам что металлорукав толщиной 0,5 мм (не 0,15 мм или 0,3 мм) фактически обладает локализационной способностью для изолированных проводов (без оболочки) сечением до 2,5 мм2 (медь). Вероятно, для кабелей и изолированных проводов допустимо сечение 2,5 мм2.
В нормах это не отражено, как говорит ПРОРАБ - для сбора средств на ремонт провала.