Собираюсь подключить пленочный теплый пол в ванной, подсоединив его на линию розетки в коридоре. В инструкции к нему сказано подключить на его линию УЗО. Глянул в квартирный щиток, а там, насколько я понимаю, уже стоит дифференциальный автомат. Подскажите, нужно ли подключать УЗО или можно оставить все как есть?
Desumix,
Лучше поменять то где написано С40 на двухполюсный автомат, такого же номинала и электромеханическое УЗО 40А-30мА.
Будет надежней. Хотя формально и сейчас можно подключать.
Abzac написал :
УЗО 10мА на все - замучаетесь бегать включать.
На входе должен быть автомат не допускающий перегруза УЗО и УЗМ
т.к. своей защиты по току они не имеют.
я забыл упомянуть, что на входе, в щите на лестничной клетке, стоят автомат EKF С50 + УЗО EKF 63A / 100 mA.
Abzac написал :
УЗО 10мА на все - замучаетесь бегать включать.
На входе должен быть автомат не допускающий перегруза УЗО и УЗМ
т.к. своей защиты по току они не имеют.
я забыл упомянуть, что на входе, в щите на лестничной клетке, стоят автомат EKF С50 + УЗО EKF 63A / 100 mA.
По пункту про УЗО 10мА это ничего не меняет. Токи утечек суммируются.
По защите УЗО и УЗМ да, если УЗО будет на ток не менее 50А
alekseyruzov, 10мА не ставят на группы. На одиночный потребитель
в сырых помещениях типа стиралки или водонагревателя в ванной.
Оптимально разделить автоматы на отдельные 2-3 группы каждую
из которых через свое узо. УЗО должно быть рассчитано на
суммарный ток автоматов, в цепи которых оно стоит.
Если оно на вводе то либо больше суммы токов всех автоматов,
либо не менее вводного автомата (если он есть)
Не получается протянуть ПУНП 3*1,5 в ПНД гофре 16мм. Зонд есть. В чем секрет-то? Протягивать пытался в одиночку, без помощника.
Вообще, как крепить кабель к зонду? Есть какое-то особое колдовство, без каста которого не сделать протяжку?
sanchez521 написал :
Не получается протянуть ПУНП 3*1,5 в ПНД гофре 16мм. Зонд есть. В чем секрет-то? Протягивать пытался в одиночку, без помощника.
Вообще, как крепить кабель к зонду? Есть какое-то особое колдовство, без каста которого не сделать протяжку?
Метраж какой? Основное правило для протягивания в гофре-прямая линия протяжки.
Если в стене и больше двух прямых углов, то северный лис.
Один из вариантов.
ссылка
За современные радиаторы протяжку лучше не крепить. Место прокола
лучше подмотать изолентой, но без фанатизма. Подбирать
для кабеля больший диаметр гофры.
0
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.