Abzac
Abzac
Новичок

Регистрация: 23.08.2013

Воронеж

Сообщений: 68

08.08.2015 в 17:56:59

alekseyruzov написал : Набросал схему щитка для однокомнатной квартиры. Схема группировки линий обсуждалась в этой теме.

Что скажете? Имеет право на жизнь?

УЗО 10мА на все - замучаетесь бегать включать. На входе должен быть автомат не допускающий перегруза УЗО и УЗМ т.к. своей защиты по току они не имеют.

0
Desumix
Desumix
Новичок

Регистрация: 08.08.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1

08.08.2015 в 20:47:07

Собираюсь подключить пленочный теплый пол в ванной, подсоединив его на линию розетки в коридоре. В инструкции к нему сказано подключить на его линию УЗО. Глянул в квартирный щиток, а там, насколько я понимаю, уже стоит дифференциальный автомат. Подскажите, нужно ли подключать УЗО или можно оставить все как есть?

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

08.08.2015 в 21:28:41

Desumix, Лучше поменять то где написано С40 на двухполюсный автомат, такого же номинала и электромеханическое УЗО 40А-30мА. Будет надежней. Хотя формально и сейчас можно подключать.

0
alekseyruzov
alekseyruzov
Местный

Регистрация: 20.12.2013

Пенза

Сообщений: 388

09.08.2015 в 02:42:34

Abzac написал : УЗО 10мА на все - замучаетесь бегать включать. На входе должен быть автомат не допускающий перегруза УЗО и УЗМ т.к. своей защиты по току они не имеют.

я забыл упомянуть, что на входе, в щите на лестничной клетке, стоят автомат EKF С50 + УЗО EKF 63A / 100 mA.

0
Abzac
Abzac
Новичок

Регистрация: 23.08.2013

Воронеж

Сообщений: 68

09.08.2015 в 22:00:55

alekseyruzov написал :

Abzac написал : УЗО 10мА на все - замучаетесь бегать включать. На входе должен быть автомат не допускающий перегруза УЗО и УЗМ т.к. своей защиты по току они не имеют.

я забыл упомянуть, что на входе, в щите на лестничной клетке, стоят автомат EKF С50 + УЗО EKF 63A / 100 mA.

По пункту про УЗО 10мА это ничего не меняет. Токи утечек суммируются. По защите УЗО и УЗМ да, если УЗО будет на ток не менее 50А

0
alekseyruzov
alekseyruzov
Местный

Регистрация: 20.12.2013

Пенза

Сообщений: 388

10.08.2015 в 10:02:40

Abzac написал : По пункту про УЗО 10мА это ничего не меняет. Токи утечек суммируются.

Что мне делать в таком случае? Ставить УЗО на 30 mA? Можно вообще одним УЗО, как у меня на схеме, обезопасить все розетки в квартире?

Abzac написал : По защите УЗО и УЗМ да, если УЗО будет на ток не менее 50А

Совсем не понял, что вы имели ввиду.

0
Abzac
Abzac
Новичок

Регистрация: 23.08.2013

Воронеж

Сообщений: 68

10.08.2015 в 23:00:54

alekseyruzov, 10мА не ставят на группы. На одиночный потребитель в сырых помещениях типа стиралки или водонагревателя в ванной. Оптимально разделить автоматы на отдельные 2-3 группы каждую из которых через свое узо. УЗО должно быть рассчитано на суммарный ток автоматов, в цепи которых оно стоит. Если оно на вводе то либо больше суммы токов всех автоматов, либо не менее вводного автомата (если он есть)

0
sanchez521
sanchez521
Местный

Регистрация: 25.08.2014

Зеленоград

Сообщений: 581

10.08.2015 в 23:59:27

Не получается протянуть ПУНП 3*1,5 в ПНД гофре 16мм. Зонд есть. В чем секрет-то? Протягивать пытался в одиночку, без помощника. Вообще, как крепить кабель к зонду? Есть какое-то особое колдовство, без каста которого не сделать протяжку?

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.08.2015 в 05:11:39

sanchez521 написал : Не получается протянуть ПУНП 3*1,5 в ПНД гофре 16мм. Зонд есть. В чем секрет-то? Протягивать пытался в одиночку, без помощника. Вообще, как крепить кабель к зонду? Есть какое-то особое колдовство, без каста которого не сделать протяжку?

Метраж какой? Основное правило для протягивания в гофре-прямая линия протяжки. Если в стене и больше двух прямых углов, то северный лис. Один из вариантов. ссылка За современные радиаторы протяжку лучше не крепить. Место прокола лучше подмотать изолентой, но без фанатизма. Подбирать для кабеля больший диаметр гофры.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Котопёс
Котопёс
Эксперт

Регистрация: 07.05.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 6386

11.08.2015 в 10:30:14

Други, привет! Вопрос по многометру ВАР-М01:

  1. Хочу поставить его так: вх. АВ - счётчик - УЗМ51 - вольтметр - далее на группу УЗО. Верный порядок?
  2. По схеме подключения, поясните, пожалуйста, ломошнику, куда что подключать! :o Спасибо! Простите за тупость :)
0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

11.08.2015 в 10:41:07

Котопёс, Идея понятна? Или так -

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу