Вот по этой схеме всё предельно ясно, большое спасибо! :) П.С.: а после УЗМ не безопаснее ставить будет?
11.08.2015 в 10:43:32
Вот по этой схеме всё предельно ясно, большое спасибо! :) П.С.: а после УЗМ не безопаснее ставить будет?
11.08.2015 в 10:46:09
Безопасней. Я привел первые попавшиеся картинки, не смотрите что где стоит, главное суть понять.
11.08.2015 в 10:47:12
Как всегда быстро Вы! Большое спасибо, пойду схему перелопачивать :)
11.08.2015 в 10:48:14
Котопёс, у меня так и стоит. Счетчик с вводным АВ на площадке, в квартире вводной АВ щитка- РН-стабилизатор-ещё одно РН- групповые УЗО, ДИФы, АВ. Если вводной АВ и счетчик в одном щитке с РН, то промежуточного АВ ставить не нужно. Проходной вольтметр лучше ставить до РН. Хоть будет понятно, что произошло- отключение РН по защите или смерть релюхи.
11.08.2015 в 11:01:04
Пару страниц назад спрашивал про неработающий чудо-диф, собранный из двух половинок двух производителей (повторю картинку на всякий случай). Оказалось, что заменить его не так-то просто. В линейках ведущих производителей просто нет таких номиналов (50А, 100мА). Щиток этажный, поэтому во избежание дискуссий с органами номиналы менять не хочется. Доступны только IEK (
И еще подскажите, пожалуйста, в чем принципиальное отличие двух таких девайсов:
11.08.2015 в 11:35:51
the_super написал : И еще подскажите, пожалуйста, в чем принципиальное отличие двух таких девайсов
Вот ссылки поподробнее:
11.08.2015 в 11:56:45
the_super,
С ТДМ лучше не связываться, опыт подсказывает.
Возьмите такой -
11.08.2015 в 13:47:26
Продолжу задалбывать вопросами, други! :) Автоматы в ряд под одним УЗО соединяются гребёнкой 1p, сами УЗО гребёнкой 2p. А к самой гребёнке Shneider Electric как подключаются провода? :o
11.08.2015 в 15:09:36
swerer, Rumato, благодарю! Прекрасно, ТДМ нафиг, а про ИЕК последний вопрос, если позволите. Пробежался по сайту ИЕК в поисках принципиальных отличий АВДТ32 (по ссылке Rumato) и АД 12 (по моей ссылке выше). Чего-то я не пойму... Вроде АВДТ32 всем круче: отключающий ток 6кА (против 4,5кА), характеристика А (против АС). Но при этом у него 1+N против честных двух полюсов у АД12. Что важнее в этажный щит? Если это влияет, то в квартирном щите всё планируется убрать под УЗО, хотя в текущей версии (по проекту) линия освещения в квартире выведена из-под УЗО.
11.08.2015 в 15:20:43
the_super, Для квартиры 4,5 кА достаточно за глаза. Они оба электронные и все эти А и АС там для продаж, может есть а может и нет. 2Р конечно лучше, но так ли это нужно...
the_super написал : в квартирном щите всё планируется убрать под УЗО,
А в этом случае я бы вообще поставил 2Р автомат без всяких дифференциалов и забыл.
11.08.2015 в 15:24:43
Котопёс, Можно так Или так
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу