megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.09.2015 в 21:18:22

5050123, купить нормальный ТП, чтобы колхозить? Экое у Вас причудливое земноводное. Место в щите есть, для ТП ещё и автомата нужен или будете с розетками совмещать? В идеале поставить диф на 30 мА.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

04.09.2015 в 21:49:39

5050123 написал : Всем привет! Планирую устройство ТП (кабель Devi). Рекомендовано подключать кабель с регулятором через УЗО. Никто не может подсказать, существуют ли УЗО в подрозетник? Какое УЗО рекомендовано для работы с ТП? Или как быть? От щитка вести кабеля на каждое место подключения отдельно? Спасибо заранее за подсказки.

В 2007 году у АВВ Busch-Jaeger в сериях Busch-Duro 2000 SI и Reflex SI существовало УЗО 16А/0,03А для установки в монтажную коробку и называлось оно Buschmat FI. Это было именно УЗО, а не розетка со встроенным УЗО. Предназначение - защита последовательно подключённых к нему розеток. Выпускают ли их сейчас, я не знаю.

0
the_super
the_super
Местный

Регистрация: 13.03.2015

Москва

Сообщений: 271

05.09.2015 в 04:45:52

А что говорит нормативная документация по поводу прокладки транзитных кабелей (от щитка на кухню, например) по потолку санузла? Пучок из 6-7 кабелей (типа ВВГ-нг-LS 3х6, 3х2,5, 1х6 + пара штук ПВ-1 на ДСУП) в лотке над реечным потолком можно положить? Или всё-таки лучше в ПВХ трубу всё запрятать? Собственно проектом дома открытая прокладка по этой трассе и предусмотрена, но у меня нет сейчас нет потолка сантехкабины. То есть кабели будут "прикрыты" только реечным потолком. И тот же самый вопрос по дальнейшему спуску этого пучка по стене сантехшкафа. Подумал, что было бы удобно тот же лоток прикрутить к стене - получился бы этакий открытый кабель-канал.

Спасибо.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.09.2015 в 06:59:03

the_super, нежелательно. Если прокладывать то в закрытом кабель канале.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

the_super
the_super
Местный

Регистрация: 13.03.2015

Москва

Сообщений: 271

05.09.2015 в 12:19:44

megrad, да я сначала тоже подумал про "нежелательно". А потом подумал про всякие сопли, которые традиционно разложены на реечном потолке к светильникам, про сами светильники, которые практически в воде... А тут ВВГ, предназначенный для эксплуатации при 98 процентах влажности, в частично затапливаемых коллекторах, атомных электростанциях и вообще. :)

0
5050123
5050123
Местный

Регистрация: 17.11.2014

Курск

Сообщений: 600

05.09.2015 в 13:40:20

megrad написал : 5050123, купить нормальный ТП, чтобы колхозить? Экое у Вас причудливое земноводное. Место в щите есть, для ТП ещё и автомата нужен или будете с розетками совмещать? В идеале поставить диф на 30 мА.

Итак, что имеем: 4 места установки ТП. 4 разных кабеля 18 метров (310Вт) 22 метра (395Вт) 29 метров (535 Вт) 54 метра (1005 Вт) Общая пиковая (наверное) мощность 2245 Вт. На каждом будет регулятор DeviTouch. В подъезде стоит счётчик, а щиток в квартире. Ниже его фото. Я теперь понимаю, что слева от него нужно врезать ещё один щиток, в котором будут стоять УЗО (4 штуки по количеству кабелей ТП). Правильно? Питание на кабели ТП вести от УЗО к каждому кабелю своё ? Или поставить вместо УЗО 4 дифа? И уже от них вести питание на каждый кабель?

0
alex23945
alex23945
Местный

Регистрация: 29.11.2007

Воронеж

Сообщений: 232

05.09.2015 в 13:54:24

Проблема - выгорание платы навесного отопительного котла при скачках напряжения. Лет много назад повесил ЗАСку, спасала пару раз. Сейчас есть возможность ее поменять. Аналогичны ли УЗМ 51М 220В, 63 А и реле ZUBR D63 по функционалу? Могут эти дивайсы защитить от скачков, от которых простенькие стабилизаторы не защищают. Самое главное - после защитного отключения и стабилизации напряжения в сети девайсы должны сами включиться.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

05.09.2015 в 15:14:23

oversun написал :

web-rr написал :

oversun написал : Какие розетки помимо Legrand Celiane/Mosaic можно установить в подрозетник глубиной 30мм?

Inica точно можно. Трудно, но можно/

Unica?

Да, конечно.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

05.09.2015 в 15:19:30

Кто посоветует достаточно хороший шкаф для щита учёта? Щит должен быть металлическим, с замком (лучше две точки запирания), с окном под счётчик. Ёмкость и размеры приличные, внутри должны быть трёхфазный счётчик (кстати кто советовать марку будет?), ОПН, автомат, ГЗШ. Подогрева щита не будет, щит на фасаде дачного дома. IP 54. Как-то так.

В качестве ответа можно советовать и конкретный щит и можно ссылку на каталог где есть подобное.

ОПН кто какие использует? Плюсы и минусы какие?

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

05.09.2015 в 15:48:38

5050123 написал : Я теперь понимаю, что слева от него нужно врезать ещё один щиток, в котором будут стоять УЗО (4 штуки по количеству кабелей ТП). Правильно?

Интересная модулька у вас в щитке. УЗО установлено на ванную или на всю квартиру?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

5050123
5050123
Местный

Регистрация: 17.11.2014

Курск

Сообщений: 600

05.09.2015 в 21:18:58

ZooZoo написал :

5050123 написал : Я теперь понимаю, что слева от него нужно врезать ещё один щиток, в котором будут стоять УЗО (4 штуки по количеству кабелей ТП). Правильно?

Интересная модулька у вас в щитке. УЗО установлено на ванную или на всю квартиру?

УЗО установлено только на ванную. Это не отечественный застройщик. :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу