5050123, купить нормальный ТП, чтобы колхозить? Экое у Вас причудливое земноводное. Место в щите есть, для ТП ещё и автомата нужен или будете с розетками совмещать? В идеале поставить диф на 30 мА.
04.09.2015 в 21:18:22
5050123, купить нормальный ТП, чтобы колхозить? Экое у Вас причудливое земноводное. Место в щите есть, для ТП ещё и автомата нужен или будете с розетками совмещать? В идеале поставить диф на 30 мА.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.09.2015 в 21:49:39
5050123 написал : Всем привет! Планирую устройство ТП (кабель Devi). Рекомендовано подключать кабель с регулятором через УЗО. Никто не может подсказать, существуют ли УЗО в подрозетник? Какое УЗО рекомендовано для работы с ТП? Или как быть? От щитка вести кабеля на каждое место подключения отдельно? Спасибо заранее за подсказки.
В 2007 году у АВВ Busch-Jaeger в сериях Busch-Duro 2000 SI и Reflex SI существовало УЗО 16А/0,03А для установки в монтажную коробку и называлось оно Buschmat FI. Это было именно УЗО, а не розетка со встроенным УЗО. Предназначение - защита последовательно подключённых к нему розеток. Выпускают ли их сейчас, я не знаю.
05.09.2015 в 04:45:52
А что говорит нормативная документация по поводу прокладки транзитных кабелей (от щитка на кухню, например) по потолку санузла? Пучок из 6-7 кабелей (типа ВВГ-нг-LS 3х6, 3х2,5, 1х6 + пара штук ПВ-1 на ДСУП) в лотке над реечным потолком можно положить? Или всё-таки лучше в ПВХ трубу всё запрятать? Собственно проектом дома открытая прокладка по этой трассе и предусмотрена, но у меня нет сейчас нет потолка сантехкабины. То есть кабели будут "прикрыты" только реечным потолком. И тот же самый вопрос по дальнейшему спуску этого пучка по стене сантехшкафа. Подумал, что было бы удобно тот же лоток прикрутить к стене - получился бы этакий открытый кабель-канал.
Спасибо.
05.09.2015 в 06:59:03
the_super, нежелательно. Если прокладывать то в закрытом кабель канале.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
05.09.2015 в 12:19:44
megrad, да я сначала тоже подумал про "нежелательно". А потом подумал про всякие сопли, которые традиционно разложены на реечном потолке к светильникам, про сами светильники, которые практически в воде... А тут ВВГ, предназначенный для эксплуатации при 98 процентах влажности, в частично затапливаемых коллекторах, атомных электростанциях и вообще. :)
05.09.2015 в 13:40:20
megrad написал : 5050123, купить нормальный ТП, чтобы колхозить? Экое у Вас причудливое земноводное. Место в щите есть, для ТП ещё и автомата нужен или будете с розетками совмещать? В идеале поставить диф на 30 мА.
Итак, что имеем: 4 места установки ТП. 4 разных кабеля 18 метров (310Вт) 22 метра (395Вт) 29 метров (535 Вт) 54 метра (1005 Вт) Общая пиковая (наверное) мощность 2245 Вт. На каждом будет регулятор DeviTouch. В подъезде стоит счётчик, а щиток в квартире. Ниже его фото. Я теперь понимаю, что слева от него нужно врезать ещё один щиток, в котором будут стоять УЗО (4 штуки по количеству кабелей ТП). Правильно? Питание на кабели ТП вести от УЗО к каждому кабелю своё ? Или поставить вместо УЗО 4 дифа? И уже от них вести питание на каждый кабель?
05.09.2015 в 13:54:24
Проблема - выгорание платы навесного отопительного котла при скачках напряжения. Лет много назад повесил ЗАСку, спасала пару раз. Сейчас есть возможность ее поменять. Аналогичны ли УЗМ 51М 220В, 63 А и реле ZUBR D63 по функционалу? Могут эти дивайсы защитить от скачков, от которых простенькие стабилизаторы не защищают. Самое главное - после защитного отключения и стабилизации напряжения в сети девайсы должны сами включиться.
05.09.2015 в 15:19:30
Кто посоветует достаточно хороший шкаф для щита учёта? Щит должен быть металлическим, с замком (лучше две точки запирания), с окном под счётчик. Ёмкость и размеры приличные, внутри должны быть трёхфазный счётчик (кстати кто советовать марку будет?), ОПН, автомат, ГЗШ. Подогрева щита не будет, щит на фасаде дачного дома. IP 54. Как-то так.
В качестве ответа можно советовать и конкретный щит и можно ссылку на каталог где есть подобное.
ОПН кто какие использует? Плюсы и минусы какие?
05.09.2015 в 15:48:38
5050123 написал : Я теперь понимаю, что слева от него нужно врезать ещё один щиток, в котором будут стоять УЗО (4 штуки по количеству кабелей ТП). Правильно?
Интересная модулька у вас в щитке. УЗО установлено на ванную или на всю квартиру?
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
05.09.2015 в 21:18:58
ZooZoo написал :
5050123 написал : Я теперь понимаю, что слева от него нужно врезать ещё один щиток, в котором будут стоять УЗО (4 штуки по количеству кабелей ТП). Правильно?
Интересная модулька у вас в щитке. УЗО установлено на ванную или на всю квартиру?
УЗО установлено только на ванную. Это не отечественный застройщик. :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу