VaLLeon написал: И как быть?

Вешаете, подключаете, успокаиваетесь...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.05.2018 в 11:29:29

VaLLeon написал: Сейчас нахожусь в непонятках,стоит ли тратиться на стабилизатор и какой,релейный или симисторный,или для MHI можно обойтись без стабилизатора ?

Достаточно РН поставить. Стаб штука не понятная(см.тему стаб) самое надёжное от паранои инвертор с акумом, но цена не очень приятная.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
VaLLeon

Местный

Регистрация: 31.08.2010

Тольятти

Сообщений: 695

21.05.2018 в 11:56:24

serj12, есть АВ ABB C16,правда не на отдельно именно кондиционер,а на групповую линию розеток в жилые (немощные) комнаты.С УЗМ не знаком.

0
Аватар пользователя
VaLLeon

Местный

Регистрация: 31.08.2010

Тольятти

Сообщений: 695

21.05.2018 в 12:00:48

megrad, изучив тему стабов,тоже пришёл к выводу что грубые ступени стабилизации,плюс некоторые типы стабов сами боятся перегрузки.А что такое РН тоже не знаком.

0
Аватар пользователя
samto

Местный

Регистрация: 21.08.2006

Лобня

Сообщений: 94

21.05.2018 в 12:56:32

Уважаемые, кто-нибудь подключал диммируемые led-лампы к диммеру Makel Mimoza 600W? Совместимы ли они? Дома висит люстра на 6 ламп накаливания G9 под диммером, в идеале хотелось бы просто заменить лампы на диммируемые led и не париться, но в интернетах пишут, что есть нюансы. Заранее спасибо за ответы.

0
Аватар пользователя
exelero84

Местный

Регистрация: 09.11.2013

Киев

Сообщений: 206

21.05.2018 в 13:29:23

доброе время суток. между двумя постройками проложена линия кабелем ввгнг 5х10 (30 метров) автомат какого номинала поставить на защиту этой линии? как правильно посчитать каккую нагрузку выдерживает линия (сколько квт)? спасибо за ответы

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.05.2018 в 15:07:37

samto написал: подключал диммируемые led-лампы к диммеру Makel Mimoza 600W

Скорей всего не подойдёт, либо не устроит уровень регулирования

exelero84 написал: как правильно посчитать каккую нагрузку выдерживает линия (сколько квт)?

Сразу вопрос: нагрузка однофазная или трёх фазная. по таблице для однофазного потребителя 15 кВт, для 3 х фазного 33 кВт. Прога "электрик" ссылка считает, что при 3 х фазной нагрузке допустимый ток для Вашего кабеля 90 А. Мах. допустимый. Варианта два: вводной АВ на 63 А, кабель не будет греться, АВ на 80 А возможен небольшой нагрев.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
exelero84

Местный

Регистрация: 09.11.2013

Киев

Сообщений: 206

21.05.2018 в 15:16:50

megrad написал:

samto написал: подключал диммируемые led-лампы к диммеру Makel Mimoza 600W

Скорей всего не подойдёт, либо не устроит уровень регулирования

exelero84 написал: как правильно посчитать каккую нагрузку выдерживает линия (сколько квт)?

Сразу вопрос: нагрузка однофазная или трёх фазная. по таблице для однофазного потребителя 15 кВт, для 3 х фазного 33 кВт. Прога "электрик" ссылка считает, что при 3 х фазной нагрузке допустимый ток для Вашего кабеля 90 А. Мах. допустимый. Варианта два: вводной АВ на 63 А, кабель не будет греться, АВ на 80 А возможен небольшой нагрев.

megrad, линия трёхфазная. потребители однофазные, будут раскиданы по фазам

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.05.2018 в 15:26:21

exelero84, тады вводной на 63 А. 63х230=13,86 на фазу. Нагрузку постараться распределить равномерно по фазам, чтобы исключить перекоса и перегруза вводного кабеля.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.05.2018 в 15:45:45

megrad написал: Прога "электрик" ссылка считает, что при 3 х фазной нагрузке допустимый ток для Вашего кабеля 90 А.

Хренова она считает :) Найдите для вопрошающего, другой источник ,а то не дай Б-г СГОРИТ :)

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.05.2018 в 16:09:33

ebf написал: Хренова она считает

Есть такое, поэтому на 63 А АВ предложил, 30 м 10 мм 2 нормально. Если только нагрузку правильно включать будут и сечение "честное".

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.05.2018 в 16:28:53

megrad написал: Есть такое, поэтому на 63 А АВ предложил, 30 м 10 мм 2 нормально.

Не нормально ,для 3PVC 52A , 3XLPE 61A ,думаю у вопрошающего ПВХ и АВ ему 50А

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.05.2018 в 17:23:39

ebf, главное чтобы автор вопроса это понял.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
exelero84

Местный

Регистрация: 09.11.2013

Киев

Сообщений: 206

21.05.2018 в 23:20:26

megrad написал: ebf, главное чтобы автор вопроса это понял.

megrad, вобщем лучше ограничиться автоматом на 50а?

0
Аватар пользователя
crazygeorgio

Местный

Регистрация: 04.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 127

21.05.2018 в 23:34:27

Приветствую, профессионалов! Такой вопрос, подключал линию с освещением через автомат, решил проверить автомат, закоротил фазу, выбило автомат на линии, но выбило и автомат который вводный двухполюсный, так и должно быть?