Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

23.02.2016 в 20:04:34

Виталий1980 написал: вы написали про 3-х полюсный автомат Hager в замену АД14, но это же всего лишь защита от перегрузки без защиты от утечки, так?

Совершенно верно. Если в квартирном щите поставить пару УЗО на 30 мА и распределить на них нагрузку, то общее УЗО нафиг не нужно. Оно даже может быть вредно, так как может срабатывать с тем что в квартире и в любом случае вся квартира без света. И защита не только от перегрузки но и от короткого замыкания.

0
Виталий1980
Виталий1980
Новичок

Регистрация: 06.02.2015

Москва

Сообщений: 50

23.02.2016 в 20:07:38

serj12, как получился рассчет 43 и 15? Исходя из возможного и фактического сечения кабеля? в смысле что 63А выключатель и 4 мм кв не совместимы в сети 380?

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9125

23.02.2016 в 20:10:00

Виталий1980 написал: 3-х полюсный автомат Hager в замену АД14, но это же всего лишь защита от перегрузки без защиты от утечки, так?

Так.

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9125

23.02.2016 в 20:13:37

Виталий1980 написал: в смысле что 63А выключатель и 4 мм кв не совместимы в сети 380?

Не забивайте себе голову глупостями,там всё в порядке.И сечением кабеля в квартиру,и с номиналом вводного АВДТ в 25А.

Виталий1980 написал: как получился расчет 43

63х230

Виталий1980 написал: и 15

25х230

0

И это пройдёт ...

Виталий1980
Виталий1980
Новичок

Регистрация: 06.02.2015

Москва

Сообщений: 50

23.02.2016 в 20:17:05

serj12, хорошо. Еще раз большое спасибо. Не мучаю боле :applause:

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9125

23.02.2016 в 20:30:21

Виталий1980 - не за что,я хоть отвлёкся от планируемого монстра на 144 модуля =)

0

И это пройдёт ...

bnmuyt
bnmuyt
Эксперт

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

23.02.2016 в 21:50:59

Виталий1980 написал: Дом новостройка в Москве, для переселенцев из Северного Измайлово)

Очень интересно, как далеко вас переселили?

0
Saalan
Saalan
Местный

Регистрация: 15.08.2011

Москва

Сообщений: 342

23.02.2016 в 21:57:49

serj12 написал:

Saalan написал: все проходы через перегородки

Тут вроде что-то есть про проходы через стены ПУЭ, п.2.1.58 http://www.proektant.org/index.php?topic=1793.0

Спасибо, я искал в какой-то урезанной версии ПУЭ-7 В пункте 2.1.58 речь о стенах и перекрытиях... и ни слова о межкомнатных перегородках. (считать, что стены = перегородки нельзя, т.к. перегородки и стены упоминаются раздельно в других пунктах ПУЭ) Выходит УК парит мозги...

0
Виталий1980
Виталий1980
Новичок

Регистрация: 06.02.2015

Москва

Сообщений: 50

24.02.2016 в 00:43:39

bnmuyt, район Богородское, выбрали сами, но были варианты остаться там же)

0
chapai
chapai
Местный

Регистрация: 18.09.2008

Фрязино

Сообщений: 582

24.02.2016 в 11:13:26

Проложили в комнате по потолку кабель для освещения (люстра) в гофре 16мм. С учетом неровностей потолка эта конструкция выпирает на потолке на 2 см. Буду делать натяжной потолок. Можно ли проложить этот кабель не в гофре, а так закрепить к потолку? Таким образом увеличить высоту потолка. Единственный момент- соседи сверху неблагополучные и заливают периодически (правда в основном это происходит на кухне/в ванной)

0
Жилин
Жилин
Местный

Регистрация: 26.10.2013

Москва

Сообщений: 663

24.02.2016 в 11:32:59

Вопрос по вводу в дом и заземлению. Сейчас по факту имеется шкаф на столбе за территорией участка, в нем вводной опломбированный однополюсной АВ и счётчик, далее кабель заведений на участок где фаза и PEN входят в АВР к которому подключен бензогенератор. Внутри щитка АВР линия идущая в дом через орехи соединена с выходами из авр. PEN не разделен, контура заземления около ввода нет, генератор тоже не заземлен. Где-то возле входа кабеля в дом есть контур заземления, который неведомым мне образом заходит в дом. В доме трехжильный кабель входит в стабилизатор, от него же тремя жилами приходит в главный щит в доме. Заземление судя по всему все-таки есть по тт. Ни одного УЗО нет, несколько дифов, лампочкой фаза земля проверяется. Разумеется весь этот кошмар надо переделывать, планируется сделать контур заземления и перед а АВР сделать ГШЗ, соответственно разделить PEN по tn-cs и уже рабочий ноль ввести в АВР. Дальше суть вопроса, где ставить противопожарное УЗО, до входа в АВР или после ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу