Виталий1980
Виталий1980
Новичок

Регистрация: 06.02.2015

Москва

Сообщений: 50

23.02.2016 в 19:00:44

serj12, простите великодушно. Наклепал на застройщика: в лестничном щитке - ВА47-29 С63 (400V) и ИЕК АД 14 С25 100мА (400В) в квартире - ввод ИЕК ВН-32 63А (400В), потом ИЕК АД14 С25 30мА (400В), следом ИЕК ВА47-29 С20 (400В) и далее по мелочи...

Rumato написал:

Виталий1980 написал: Лестничный щиток в моей зоне ответственности.

Тогда все просто. ВН можно оставить, АД14 заменить на трехполюсный автомат - http://e-volta.ru/katalog/products/avtomaticheskie-vykljuchateli/avtomaticheskie-vykljuchateli-harakteristika/avt-vykl-20205/avtomaticheskij-vykljuchatel-3p-45ka-c-2822 Особое внимание уделить всем соединениям. Ну а в квартире уже, УЗО, автоматы, лампочки, релюшечки... Кстати АВВ в такой ситуации то же не спасло бы.

Спасибо за совет. Понимаю, что не спасло бы, к сожалению.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

23.02.2016 в 19:05:59

Saalan написал: все проходы через перегородки

Тут вроде что-то есть про проходы через стены ПУЭ, п.2.1.58 http://www.proektant.org/index.php?topic=1793.0

0

И это пройдёт ...

Виталий1980
Виталий1980
Новичок

Регистрация: 06.02.2015

Москва

Сообщений: 50

23.02.2016 в 19:06:36

serj12, просто думаю 3-4 УЗО будут как раз по стоимости как трехполюсный диф. И такая мысль не дает покоя вроде как через 25А диф квартирный идут все линии и получается все групповые линии защищены, по утечке. Огромное всем спасибо за советы и расширенную консультацию!!!

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

23.02.2016 в 19:07:51

Saalan написал: интересен Ваш опыт.

Извините,только доступные делаю. :o

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

23.02.2016 в 19:12:14

Виталий1980 написал: Наклепал на застройщика:

Ёперный театр,вот это ... :scare Так запороть ввод - то ли им мощность срезали,то ли они просто ввод упростили :( Надо разбираться на месте,увы.Не всё так просто.

0

И это пройдёт ...

Виталий1980
Виталий1980
Новичок

Регистрация: 06.02.2015

Москва

Сообщений: 50

23.02.2016 в 19:21:53

serj12, ввод 4 мм кв. А в чем несоответствие, чем запороли ввод? если можете написать, хоть в двух словах? с точки зрения профессионала. Большое спасибо.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

23.02.2016 в 19:42:28

Виталий1980, В щите со счетчиком можно ничего не менять. Квартирный щит надо перетряхнуть. Вы ремонт делаете? Или просто заинтересовались этим ящиком?

0
Виталий1980
Виталий1980
Новичок

Регистрация: 06.02.2015

Москва

Сообщений: 50

23.02.2016 в 19:56:36

Rumato, делаю себе ремонт. Буду менять щиток и автоматы, дотягивать линии дополнительных потребителей, т.к. существующие - неГостовые 1,5 мм кв. меди на розеточные группы везде (закрытые 16А автоматами))), кроме линии на электроплиту - она 4 мм.кв. Дом новостройка в Москве, для переселенцев из Северного Измайлово) вопросик: вы написали про 3-х полюсный автомат Hager в замену АД14, но это же всего лишь защита от перегрузки без защиты от утечки, так? или заблуждаюсь.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

23.02.2016 в 20:01:35

Виталий1980, Тогда создайте свою тему и там набежит куча добровольных помощников, которые расскажут что и как.

0
Виталий1980
Виталий1980
Новичок

Регистрация: 06.02.2015

Москва

Сообщений: 50

23.02.2016 в 20:03:17

Rumato, спасибо большое. Написал сюда, в надежде быстро разрешить один вопрос, а вопросов оказалось немало.)

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

23.02.2016 в 20:04:12

Виталий1980 написал: с точки зрения профессионала

Спасибо за комплимент :flirt

Виталий1980 написал: чем запороли ввод?

Замахнулись на дофига кВт(что-то около примерно 43 кВт),а получилось как обычно - стандарт 15 кВт.

Виталий1980 написал: ввод 4 мм кв.

Да,соответствует.

Rumato написал: В щите со счетчиком можно ничего не менять.

только ревизию контактов осуществить. :)

0

И это пройдёт ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу