08.07.2018 в 12:00:54
Vadim 161 написал: Владимир766, черной оболочки не должно быть в щите совсем.
Как этого достичь, чтобы её совсем не было?
Владимир766 написал: Я хочу понять на сколько надо оставлять изоляцию на кабелях. Чёрную я имею ввиду.
В руководстве к щитку этот момент исчерпывающе показан прямо в картинках. Уверяю вас, что никто на этом форуме лучше производителя на эту тему ничего не посоветует.
Это картинка к хагеровскому щиту гольф, которая есть в каждой коробке. Судя по всему, ранее данным советом почитать инструкцию вы так и не воспользовались.
08.07.2018 в 14:46:12
ДоброДел, отличная расходка, с Хили не работаю. Очень долго у меня отработала коронка SDS-MAX D.Bor, пока по своей глупости не убил, на толстенную арматуру налетел.
Грубый, но справедливый
08.07.2018 в 15:28:28
Граждане, кто-нибудь из Белоруссии есть? Всего лишь 35 рублей за текст просят. А интересно было бы почитать.
08.07.2018 в 15:40:14
Abrikos, наверное типа такого
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
08.07.2018 в 16:39:36
megrad, про Легран понятно. Сам текст стандарта интересен.
08.07.2018 в 17:36:23
Abrikos у меня его первоисточник BS EN 50550-2011 + A1-2014 есть. Но на аглицком.
08.07.2018 в 18:00:51
Radio, Спасибо.Я смотрел инструкцию. Просто как то не увидел это момент.
Я её ещё раз повнимательней посмотрю.
Спасибо.
08.07.2018 в 18:04:36
TAB, есть ещё украинский ДСТУ EN 50550:2015. За белорусский стандарт требуют 35 рублей, а за украинский ничего не требуют платить. Наверное, он в Украине никому не нужен и никто даже не думал его печатать. Российского не нашёл. Просто интересно что там и как. Вот гады! Уже научились у Запада деньги требовать за доступ к стандартам.
08.07.2018 в 20:27:53
Abrikos, Не гады они , просто окруженцы Но в плен не сдаются . :)
08.07.2018 в 23:05:24
Хочу завести пару кабелей снизу. Так будет нормально??
08.07.2018 в 23:06:43
Владимир766 написал: Так будет нормально??
Нормально...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
09.07.2018 в 00:29:03
Radio, В щиток заходят кабеля с черной изоояцией под стяжки. Затем уже без изоляции. Я так и видел в инструкции. Просто хотел уточнить так ли делать?? Или изоляция убераеться до съёмной панельки??
09.07.2018 в 00:32:56
Владимир766 написал: Или изоляция убераеться до съёмной панельки??
До...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
09.07.2018 в 00:33:30
Владимир766 написал: Я так и видел в инструкции. Просто хотел уточнить так ли делать?? Или изоляция убераеться до съёмной панельки??
Делайте точно как в инструкции, там хорошо видно, до каких примерно пор снимается защитная оболочка. Через съемный фланец кабель должен проходить в ней, стяжками фиксироваться также за оболочку, а не за жилы.
На участках оболочки, заходящих в щит, имеет смысл подписать или пронумеровать линии, чтобы не запутаться потом, когда всю остальную оболочку вы уже снимете.
09.07.2018 в 00:42:12
Radio, Я почему эту тему затронул. У меня много кабелей все монолит. А вводный 3х6 квадрата, заходит ровно по середине щитка, сверху. Ну по-сути по инструкции так по инструкции. Думаю лучше спрошу. Что б не было как с кабелями в распредкоробке. До сих пор нервирует что кабеля короткие оставил. И так на всех трёх. Хорошо что паять научился.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.