Alexiy написал :
Нет. для соединения таких коробок есть вот такая хренюшка...
Я так и думал, так как у коробки пазы есть по бокам, на которые стрелкой указал.
Alexiy написал :
Я обычно соединяю петелькой, но не все розетки позволяют петельку под винт засунуть, приходится немного расковырять :)
На старых розетках Советских времен были зажимы винтом с П-образной пластинкой. И под алюминий и под медь милое дело :) А сейчас везде винты под медь, либо пружинный зажим. Винт под алюминий фигня - наконечник желательно ставить
Alexiy написал :
Есть также мнение, что заземление нельзя под винт шлейфом пускать. Тогда приходится ответвление от транзитной жилы выполнять пайкой или зажимом, обеспечивающим неразрывное соединение.
http://www.tmelectro.ru/elektromontajnaia_instruktsiia
Контактные электрические соединения должны выполняться в строгом соответствии с проектными решениями: пайка скрутки, соединительный изолирующий зажим (СИЗ), клеммная колодка, клеммник WAGO. Другие способы контакта соединений при проведении электромонтажных работ запрещаются.
Кстати, а если от каждой розетки провод тянуть в распаячную коробку то провода от розеток можно в одну штробу укладывать или для каждого провода до распаячной коробки отдельный канал долбить? Если отдельно, то каково расстояние между параллельно идущими штробами?
естественно, силовые кабели (розетки и свет в том числе) можно в одну штрабу пучком
Только не провод, а кабель
отдельно прокладываются:
слаботочка и контрольные кабели (в отдельной штрабе на расстоянии не менее 100 мм чтобы не было взаимных наводок и помех, а также для защиты при возгорании силовых кабелей)
сети СНН, подключенные к защитным разделительным понижающим трансформаторам (можно в той же штрабе, но в индивидуальной изоляционной оболочке - обычно в ПВХ-гофротрубе)
аварийное освещение (в отдельной штрабе или через огнестойкую перегородку)
Ясно, спасибо. А какой кабель лучше, предпочтительнее использовать для внутриквартирной проводки: NYM, ВВГ, ПУНП ?
Какой лучше для соединения малого квартирного щитка с дифф. автоматами с щитком на лестничной площадке? И нужна ли гофра в этом случае или можно просто кабелем?
нг - не распространяющий горение (горит хорошо, но не более чем на 30 см от открытого источника пламени обгорает). То есть, самозатухающий.
п - плоский (снаружи не круглый - жилы в один ряд)
LS - low smoke - пониженное дымообразование (дымит не чёрным, а белым едким дымом, правда дыма заметно меньше)
по пожарным нормам на лестничной площадке вся проводка кроме слаботочки - только скрыто, то есть, внутри стены, замоноличено или под слоем гипсокартона. Т.к. лестничная площадка относится к путям эвакуации.
см. п. 4.4.4. СП 1.13130.2009 - Эвакуационные пути и выходы
Теми же нормами вообще-то запрещены квартирные электрощитки (даже встроенные в стену). В современных зданиях квартирные электрощитки действительно делают в квартирных тамбурах, а не на лестничных площадках.