Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.08.2016 в 12:57:57

IceCream написал: шайбах сантиметров на 3-5 от стены и не класть ничего под него будет нормально?

Не путайте высоту с площадью. Если подкладываете лист диэлектрика, то его размеры должны быть на 3-5 см размеров щита. Потолочный профиль или ролик по высоте не более 30 мм.

IceCream написал: а текстолит под щиток и прочие "узлы" это какой-то стандарт или просто один из вариантов?

Да. Учитывается стойкость к прогоранию.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

pmail
pmail
Новичок

Регистрация: 27.08.2016

Рязань

Сообщений: 15

27.08.2016 в 13:03:14

megrad, от 63А- к счетчику, от счетчика- на два по 40А, от одного 40А -существующая ветвь, от другого-индукционка. Где же тут обход счетчика?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.08.2016 в 13:45:27

pmail написал: от 63А- к счетчику, от счетчика- на два по 40А

40 + 40 = 80, а у Вас ввод будет на 63, не катит.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

pmail
pmail
Новичок

Регистрация: 27.08.2016

Рязань

Сообщений: 15

27.08.2016 в 14:13:11

megrad написал: 40 + 40 = 80, а у Вас ввод будет на 63, не катит.

megrad, невозможно представить ситуацию, когда в реальности будет 40+40. Если посмотреть на фото, то сейчас автоматы от застройщика стоят 25+20+16+6+20=87А. При вводном 40А... и всё катит!

megrad написал: Попробуйте заяву вУК подать на согласование.

А что может быть, если поменять без согласования? Всё-таки и индукционка 7,4 кВт это при двух включенных бустерах, что само по себе единичный и ничтожно кратковременный случай. А так обычно максимум 3,7 кВт или менее. Но не оставлять же автомат на 25А, понадеявшись на то, что хозяйка будет безошибочно нажимать кнопки?.. Должен же быть запас? Нажмет она по ошибке два бустера, через секунды переключит на нужный режим... Но не переключит, потому что останется без света до вечера, пока мужчина с работы не придет. Имхо, неправильный подход.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.08.2016 в 14:37:15

pmail написал: А что может быть, если поменять без согласования?

Маразм положения собственников в том, что владеют они площадью, а ресурсы им не принадлежат. Плюс проект. Плюс стояк, который относится к общедомовой собственности. Что будет: как мин штраф, как максимум сдохнет стояк.

pmail написал: При вводном 40А... и всё катит!

Типа работает до поры. Ну 25 плита , 16 типа розетки, 6 освещение, а 20 то на что. Освещение + розетки? Можно сказать, что застройщик как мин. ... (много не печатных слов). Типа слепила из того что было. Сечение хоть нормальное? Или по тому же принципу.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Электролль
Электролль
Местный

Регистрация: 14.10.2014

Москва

Сообщений: 301

27.08.2016 в 14:41:59

pmail, в описанной ситуации 7.4 кВт автомат на 25 А не смутят.

0
Детравиль
Детравиль
Резидент

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

27.08.2016 в 16:37:37

Кто подскажет? Сгорит ли УЗО, 25А/30мА, если планово будет задействован такой режим- при переключении контактора на него пойдёт под 50А, но в этой схеме, после переключения, оно заведомо подключено так , чтобы сразу отключиться по утечке. Вроде не должно?

0
Детравиль
Детравиль
Резидент

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

27.08.2016 в 16:46:59

Да, режим аварийный, но возможно несколько раз в году повторяемый.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

27.08.2016 в 17:47:49

megrad написал: Не путайте высоту с площадью. Если подкладываете лист диэлектрика, то его размеры должны быть на 3-5 см размеров щита. Потолочный профиль или ролик по высоте не более 30 мм.

Откуда такой норматив? + у IceCream щит металл.

0
max_g
max_g
Местный

Регистрация: 31.05.2015

Долгопрудный

Сообщений: 150

27.08.2016 в 18:34:29

Детравиль, это что за такая интересная схема у Вас?

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

27.08.2016 в 18:48:53

Детравиль, не понял что там про утечку, но если УЗО защищено соответствующим номиналом, не произойдет ничего.

0