megrad написал:
40 + 40 = 80, а у Вас ввод будет на 63, не катит.
megrad, невозможно представить ситуацию, когда в реальности будет 40+40. Если посмотреть на фото, то сейчас автоматы от застройщика стоят 25+20+16+6+20=87А. При вводном 40А... и всё катит!
megrad написал:
Попробуйте заяву вУК подать на согласование.
А что может быть, если поменять без согласования? Всё-таки и индукционка 7,4 кВт это при двух включенных бустерах, что само по себе единичный и ничтожно кратковременный случай. А так обычно максимум 3,7 кВт или менее. Но не оставлять же автомат на 25А, понадеявшись на то, что хозяйка будет безошибочно нажимать кнопки?.. Должен же быть запас? Нажмет она по ошибке два бустера, через секунды переключит на нужный режим... Но не переключит, потому что останется без света до вечера, пока мужчина с работы не придет. Имхо, неправильный подход.