Костян челяб, ну не все же имеют электротехническое образование)))
21.09.2016 в 09:14:50
Костян челяб, ну не все же имеют электротехническое образование)))
21.09.2016 в 09:18:07
SI написал: По помещению от щитка проходит кабель 4х3, от него через каждые 3 метра отводы к розеткам 2,5х3. Стоял автомат 25а. Я решил что это много и заменил на 16а. Через 10 мин автомат вырубается. Выключил часть нагрузки. Автомат держит, но ощутимо греется. Вопрос такой. Как будет правильно, оставить 16а и пусть греется или вернуть обратно 25а? Не нравится мне что автомат на пределе и чуть что выбивает, но и АВ 25а не защитит отводы 2,5х3.
SI, правильнее переделать. Есть возможность?
21.09.2016 в 09:20:44
SI написал: По помещению от щитка проходит кабель 4х3, от него через каждые 3 метра отводы к розеткам 2,5х3. Стоял автомат 25а
Отводы как выполнены? Мощность используемого оборудования. Как вариант поставить 20 А, но линию проревезировать.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
21.09.2016 в 09:44:17
SI написал: По помещению от щитка проходит кабель 4х3, от него через каждые 3 метра отводы к розеткам 2,5х3. Стоял автомат 25а. Я решил что это много и заменил на 16а. Через 10 мин автомат вырубается. Выключил часть нагрузки. Автомат держит, но ощутимо греется. Вопрос такой. Как будет правильно, оставить 16а и пусть греется или вернуть обратно 25а? Не нравится мне что автомат на пределе и чуть что выбивает, но и АВ 25а не защитит отводы 2,5х3.
SI, автомат какой? Может, у Вас такой круглый ввинчивающийся с белой и красной кнопочками. Такие действительно греются и выбиваются. И что к розеткам подключено через этот автомат?
Вечный студент
22.09.2016 в 04:54:19
22.09.2016 в 15:18:07
Хочу сделать линию через понижающий автотрансформатор АПБ 630 Вт 220/127 Вольт, для питания вентиляторов (понижения скорости вращения) через переключатель 220/127 вольт. Есть автомат на 2 ампера, что по расчёту соответствует мощности 440 Вт. Где лучше этот автомат установить - до или после трансформатора, и защитит ли он от его сгорания от перегрузки, а также от короткого замыкания, а также случайного замыкания выходящей фазы 127 вольт на входящую фазу 220 вольт?
22.09.2016 в 15:22:16
ZYIsaVn написал: Где лучше этот автомат установить
И до и после.
ZYIsaVn написал: защитит ли он от его сгорания от перегрузки, а также от короткого замыкания, а также случайного замыкания
От КЗ точно, перегруз нужно посчитать, как вариант поставить АВ с харктеристикой "В".
Либо предохранители типа
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
22.09.2016 в 18:44:42
ZYIsaVn написал: Хочу сделать линию через понижающий автотрансформатор АПБ 630 Вт 220/127 Вольт, для питания вентиляторов (понижения скорости вращения) через переключатель 220/127 вольт. Есть автомат на 2 ампера, что по расчёту соответствует мощности 440 Вт. Где лучше этот автомат установить - до или после трансформатора, и защитит ли он от его сгорания от перегрузки, а также от короткого замыкания, а также случайного замыкания выходящей фазы 127 вольт на входящую фазу 220 вольт?
ZYIsaVn, А вентиляторы с какими двигателями? Асинхронные двигатели плохо регулируются снижением напряжения питания.
22.09.2016 в 18:51:48
Любитель_Эл написал: Асинхронные двигатели плохо регулируются снижением напряжения питания.
В случае маломощных вентиляторов, когда не нужно озадачиваться КПД и косинусом фи - очень даже хорошо регулируются. И трансформаторными ступенчатыми регуляторами, и специально заточенными симисторными диммерами. Существенное ограничение в том, что нельзя использовать обычные диммеры для активной нагрузки: на индуктивной нагрузке они быстро пробиваются.
Ищем по словам "регулятор оборотов для однофазного вентилятора", осознаём обилие изделий.
22.09.2016 в 21:43:37
ZYIsaVn написал: Хочу сделать линию через понижающий автотрансформатор АПБ 630 Вт 220/127 Вольт, для питания вентиляторов (понижения скорости вращения) через переключатель 220/127 вольт. Есть автомат на 2 ампера, что по расчёту соответствует мощности 440 Вт. Где лучше этот автомат установить
на стенде, под стеклом) а если серьёзно, то его при включении будет регулярно выбивать
megrad написал: как вариант поставить АВ с харктеристикой "В".
на электромотор или трансформатор? ну ну)
23.09.2016 в 01:08:30
**Любитель_Эл [написал] вентиляторы с какими двигателями? Асинхронные двигатели плохо регулируются снижением напряжения питания.
Любитель_Эл, Бытовые Hitachi, Vents, Dospel. Какие-там двигателя не знаю, проверял - нормально регулируются.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу