Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

05.04.2019 в 19:32:55

ivanbaranov73 написал: сделать ввод в квартиру из щита 3х10 кабелем, например, и поставить небольшой щит в квартире?

Самый верный вариант. В квартирном щите поставить хотя бы одно УЗО 40-63А 30мА и автоматы на розетки комнате, санузле и коридоре, пару линий в кухню и еще одну на электроплиту, линий освещения для однушки хватит и одной, но всё таки удобней две.

ivanbaranov73 написал: согласовывать - с управляющей компанией и надо ли вообще?

Ничего согласовывать не надо.

ivanbaranov73 написал: Для работ в подъездном щите вызывать электрика из УК или любой частный мастер сможет без согласования с УК выполнить подключение?

Для этих работ подойдет любой нормальный электромонтажник.

ivanbaranov73 написал: И еще момент - считать ли разрешенной мощностью на квартиру сумму номиналов автоматов?

Нет. Как правило, в старых домах с электроплитами выделенная мощность на квартиру 8,8кВт, т.е. вводной АВ 40А.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109300

05.04.2019 в 21:04:50

ivanbaranov73 написал: Думаю, как поступить - заменить данные 3 автомата в подъездном щите новыми дифами с такими же номиналами и подвести три линии к этому щиту из квартиры,

и добавить еще линию на кухню с Дифом 16А + вводной автомат 2 полюса С40А. Влезет, если разумно использовать свободное место. Желательно еще и провода до/после счетчика сменить.

ivanbaranov73 написал: ЛИБО сделать ввод в квартиру из щита 3х10 кабелем, например, и поставить небольшой щит в квартире?

Тоже вариант, но потащит за собой изменение трассировки как минимум на вводе и в квартире, а в вар выше - проще перетянуть... если есть каналы в панелях перекрытий

ivanbaranov73 написал: куда идти и с кем согласовывать - с управляющей компанией и надо ли вообще?

максимум что может быть, да и то вряд-ли установку вводного С40А - короче не парьтесь без нужды

ivanbaranov73 написал: Для работ в подъездном щите вызывать электрика из УК или любой частный мастер сможет без согласования с УК выполнить подключение?

кто угодно, но желательно отключить ненадолго напряжение на стояке на время замены вводного АВ.

ivanbaranov73 написал: И еще момент - считать ли разрешенной мощностью на квартиру сумму номиналов автоматов?

С40А - хватит за глаза

0
Аватар пользователя
Rengen_3d

Местный

Регистрация: 10.12.2018

Москва

Сообщений: 21

05.04.2019 в 21:14:39

Здравствуйте все еще раз, новый вопрос по расположению эл. щитка в квартире(без счетчика). Есть ли регламент на размещение кроме его высоты и удобства? Планирую поставить навесной на гипсовую стену(8см), за которой находится санузел. Санузел будет гидроизолирован, и я спокоен за это, но как правильно? Заранее благодарю.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16842

05.04.2019 в 21:21:15

Rengen_3d написал: Есть ли регламент на размещение кроме его высоты и удобства?

Ставьте, как хотите.

Rengen_3d написал: Планирую поставить навесной на гипсовую стену(8см), за которой находится санузел

Ну и ладно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.04.2019 в 22:17:52

Rengen_3d, ПУЭ-7 7.1.28

ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления. ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещении перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31. Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Шуюп

Местный

Регистрация: 11.04.2012

Саранск

Сообщений: 5068

05.04.2019 в 22:40:02

megrad, Вы случаем не попутали "электросчитовую" с домашним "электросчитком"?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

05.04.2019 в 23:18:30

Шуюп, Ну это ж профессиональное, по инерции . Заработался . :D

0
Аватар пользователя
Шуюп

Местный

Регистрация: 11.04.2012

Саранск

Сообщений: 5068

05.04.2019 в 23:36:49

Бывает.

0
Аватар пользователя
Rengen_3d

Местный

Регистрация: 10.12.2018

Москва

Сообщений: 21

05.04.2019 в 23:37:09

Спасибо, ребята, щитовую у себя в коридоре я пока не хочу, но спасибо!)

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.04.2019 в 06:36:40

Шуюп, dokar,

megrad написал: и групповых щитков

Типа мона это не учитывать?

Rengen_3d написал: щитовую у себя в коридоре я пока не хочу,

Принцип всегда один, чем дальше от воды, тем лучше.

Rengen_3d написал: Санузел будет гидроизолирован

И у соседей тоже?

dokar написал: это ж профессиональное

Именно, фуфло не делаем. Всё по мах. - моя так хочет заказчика до добра не доводит.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Rengen_3d

Местный

Регистрация: 10.12.2018

Москва

Сообщений: 21

06.04.2019 в 10:34:12

И у соседей тоже?

санузел соседей сверху скорее всего находится в другом месте, потому что стояка у меня нет. Персональная труба, так сказать) (1 этаж).

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.04.2019 в 11:26:45

Rengen_3d, как уже отметили:

MaSeVi написал: Ставьте, как хотите.

Поэтому присоединяюсь, Вы задали вопрос:

Rengen_3d написал: как правильно

С моей точки зрения указанный мной пункт ПУЭ является ответом на Ваш вопрос. Повторюсь:

megrad написал: Принцип всегда один, чем дальше от воды, тем лучше.

Ставьте как удобно и эстетично.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Rengen_3d

Местный

Регистрация: 10.12.2018

Москва

Сообщений: 21

06.04.2019 в 19:36:15

megrad, MaSeVi - благодарствую.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.04.2019 в 19:40:27

Rengen_3d, если не затруднит окончательное фото щита выложите.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Pupochek

Местный

Регистрация: 06.04.2019

Москва

Сообщений: 2

06.04.2019 в 23:06:45

Здравствуйте, товарищи. Затеял замену электрики в квартире, первым этапом решил обследовать этажный щиток и увиденный хаос меня слегка озадачил. Помогите опознать шину PE и шину N (в квартире электроплита PE в таком случае обязана ведь быть в том или ином виде?)

Правильно понимаю что панель сверху это PE (отвод сделан до приборов учета), а квадратные плашки с винтами это N?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий