04.02.2017 в 13:31:51
Задаёте вопрос.
alx220 написал: В общем, такой вопрос. На кухне вентиляционная шахта. На ней нужно установить блок розеток. Как это лучше сделать?
Сами отвечаете.
alx220 написал: Вмазывать подрозетники - не вариант, они получатся в вент. шахте. ГКЛ обшивать тоже не пойдет, и так места мало. Наружной установки будут торчать, некрасиво смотрится. И опять же места мало.
alx220 написал: У кого какие мысли?
И тут же гениальный вопрос всего русского народа: Что делать? Не изображайте из себя партизана, напишите правильно ТЗ. Где, для чего, сколько и нужна ли эстетика? И сразу фото в студию. Плюс план. И бюджет озвучьте.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.02.2017 в 15:29:00
Вопрос возник такой. Как было бы правильнее расположить на дин-рейке несколько пар автомат(модуль)+контактор(модуль). 1) автомат-контактор-автомат-контактор-автомат-контактор или 2) автомат-автомат-автомат-контактор-контактор-контактор?
04.02.2017 в 15:38:31
Souto написал: Вопрос возник такой. Как было бы правильнее расположить на дин-рейке несколько пар автомат(модуль)+контактор(модуль). 1) автомат-контактор-автомат-контактор-автомат-контактор или 2) автомат-автомат-автомат-контактор-контактор-контактор?
Souto, А что говорит ПУЭ :)
04.02.2017 в 15:44:35
Souto, Souto, 1)
04.02.2017 в 15:46:51
Souto, Вы модели укажите контакторов. Если модульные, то не принципиально. Хотя для удобства подключения АВ разместить рядом, под одну гребёнку.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.02.2017 в 18:21:59
Souto написал: Вопрос возник такой. Как было бы правильнее расположить на дин-рейке несколько пар автомат(модуль)+контактор(модуль). 1) автомат-контактор-автомат-контактор-автомат-контактор
Я за первый вариант, так как схема должна быть легко читаемой визуально.
04.02.2017 в 19:07:54
ebf написал: А если на разных ДИН рейках то и такой пойдёт
По мне- так даже лучше. Слева- на право, сверху-вниз, классически.
04.02.2017 в 20:53:09
Все здравствуйте.
Есть двушка от Хрущёва Н. С. Проводка родная, скрытая в толще штукатурки из песка и песка. Вероятно, лежит там 2-х жильный алюминий сечением 2.5 кв. мм. Сейчас к родному железному щитку, схожему с сейфом, замурованному в стену в зале(!), подвели новый вводной медный кабель: ВВГ-ПНГ (А) 3х4ок (N,PE)-0,66 ГОСТ 31996 ООО БРЭКС РФ 10 2016 ЕАС. Всё это было сделано за счёт УК в ходе плановой замены кабелей электро-"стояков" по всему дому, а также вводных кабелей в квартиры. В этом щитке выключатель, счётчик, линия 1 - автомат {спальня, кладовка, зал}, линия 2 - автомат {прихожая, кухня, санузел}. Ток срабатывания автоматов не знаю, да и не важно, будут меняться (см. далее).
Щиток будет переноситься в прихожую и иметь примерно следующие кишки: вводной автомат, счётчик, линия 1 - автомат {спальня, кладовка, зал}, линия 2 - дифавтомат {прихожая, кухня, санузел}. Единственная розетка, к которой будут подходить все 3 жилы (NPE) - это в санузле для стиральной машины. Вся остальная разводка в квартире ОДНОЗНАЧНО остаётся прежней, как писал выше: алюминий 2.5 кв. мм. И напомню про вводной кабель: 3х4 медь. Потребители линии 1: освещение, телефизор. Потребители линии 2: освещение, холодильник, стиральная машина.
Так вот вопросы, исходя из вышенаписанного: 1) Какой вводной автомат выбрать по току? 2) С каким номинальным током брать автомат на линию 1? 3) На линии 2 дифавтомат (или УЗО с автоматом) будет с током утечки 30мА, с типом расцепления C. А какой номинальный ток брать? 4) Щиток пластиковый наружного крепления хочется. Какого типоразмера брать для данной схемы?
Всем благо дарю.
04.02.2017 в 21:22:19
BUTAMUHbI4 написал: Потребители линии 2: освещение, холодильник, стиральная машина.
Вы вроде бы сказали, что стиралку отдельный кабель. Вот и поставьте на нее отдельный автомат. Третий.
BUTAMUHbI4 написал: 1) Какой вводной автомат выбрать по току?
Уточните в УК. Думаю, 25А
BUTAMUHbI4 написал: 2) С каким номинальным током брать автомат на линию 1?
10А
BUTAMUHbI4 написал: 3) На линии 2 дифавтомат будет с током утечки 30мА, с типом расцепления C. А какой номинальный ток брать?
Дифавтомат на ступень больше, чем вводной автомат. Автомат на линию 2 - 10А. Автомат на линию 3 - 16А
BUTAMUHbI4 написал: Щиток пластиковый наружного крепления хочется. Какого типоразмера брать для данной схемы?
Посмотрите ABB серия А300. Количество модулей зависит от того, какой счетчик будет
Странно, что нет вопроса о том, как кабели наращивать. Уже решили, как?
04.02.2017 в 21:23:44
alx220 написал: Дифавтомат на ступень больше, чем вводной автомат.
Креативно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу