Алиса Селезнева
Алиса Селезнева
Местный

Регистрация: 21.11.2016

Рязань

Сообщений: 162

15.03.2017 в 14:38:14

Добрый день! Есть вопрос по УЗО. Имеем стиралку, автомат 1Р с16а и УЗО 16а 10mA. Куда поставить УЗО в щитке - до автомата или после? Ввод С32а.

0

Отсюда мораль: что-то не соображу...(с)

alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

15.03.2017 в 14:42:35

Алиса Селезнева написал: Добрый день! Есть вопрос по УЗО. Имеем стиралку, автомат 1Р с16а и УЗО 16а 10mA. Куда поставить УЗО в щитке - до автомата или после? Ввод С32а.

Ставьте УЗО после вводного АВ, но перед отходящим АВ.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

15.03.2017 в 16:31:10

Olezich написал: Добрый день друзья! Можно ли без опаски, в квартирном щитке, к которому подведено 220 В с площадки, заменить пакетный выключатель ВПЗ-16А на 2-х полюсный.При этом оставить пробки-автоматы ( в идеальном состоянии) и счётчик старого образца (выпуклый). И пакетный выключатель тоже без повреждений карболитового корпуса и контактов, единственное включаешь его (ручка в вертикальном положении), а контакта нет, слегка еле-еле нажмёшь на ручку контакт есть.Сами понимает, это не есть хорошо.Весь щиток нет возможности пока перебирать, а как альтернатива пакетнику было бы здорово.Спасибо. Тоесть вместо этого: [http://s015.radikal.ru/i332/1703/77/54a6fa740611.jpg] Установить это: [http://s008.radikal.ru/i306/1703/b9/8f69dd53e634.jpg]

Olezich, будьте готовы к тому, что придётся зачищать и формовать концы старых алюминиевых проводов, а они достаточно ломкие. Ну, и не забывайте, что работать под напряжением смертельно опасно. Хотя бы строительные ХБ-шные перчатки наденьте, только не тонкие как марля, а самые плотные.

0

Вечный студент

volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

15.03.2017 в 17:44:56

Лучше облитые резиной перчатки, сантехнические кажись называются и очки защитные.Ну и фото щитка поближе если можно. Сам регулярно такие пакетники обезвреживаю, мож подскажу чего.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124206

15.03.2017 в 18:22:26

MrGalaxy написал: Хотя бы строительные ХБ-шные перчатки наденьте, только не тонкие как марля, а самые плотные.

Автору еще бы и памперс одеть поплотнее - мало-ли чирканет живой фазой от стояка по корпусу ;)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124206

15.03.2017 в 18:37:46

volchenok написал: Лучше облитые резиной перчатки,

Лучше диэлектрические, на которых написано 1000V. Стоят они не так дорого.

volchenok написал: Сам регулярно такие пакетники обезвреживаю, мож подскажу чего.

Подсказки:

  1. Крайне Желательно отключить весь стояк. Если его отключили - закрыть щит где его отключили на свой замок, или поставить своего человека на страже рубильника. Не забыть поставить надежное временное заземление на стояк. И не забыть его СНЯТЬ ;) после работ.

1 - иметь с собой защитный колпачек, который можно НАДЕЖНО зафиксировать на отводе фазы со стояка - чтоб при манипуляциях случайно не соскочил. Или если отвод до 4мм2 - вагу с флажком новой серии. 2 - если несколько пакетников соединены одним общим нулем - всегда ПОМНИТЬ про соседскую ФАЗУ. Если работаешь с этим нулем понимать что он может обломиться и по нему может прибежать фаза, и у соседей погорит техника. Поэтому, от греха подальше - договориться с соседями и выключить их квартиры автоматами НЕ ТРОГАЯ ИХ ГАЛЕТНИКИ. НО даже при этом фаза может прибежать - бывают разные долбаные интернетчики, домофонщики с видеоглазками и тд которые цепляют свой блок питания где попало прямо на фазу стояка и первый под руку попавшийся ноль.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.03.2017 в 22:35:17

BV написал: 1 - иметь с собой защитный колпачек, который можно НАДЕЖНО зафиксировать на отводе фазы со стояка - чтоб при манипуляциях случайно не соскочил. Или если отвод до 4мм2 - вагу с флажком новой серии.

У меня всегда пригорошня разнокалиберных СИЗов имеется в дежурном "чУмодане". :yu:

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

15.03.2017 в 22:52:44

BV написал:

Лучше диэлектрические, на которых написано 1000V. Стоят они не так дорого.

BV, правильно, конечно, только такими перчатками работать неудобно. :o

0

Вечный студент

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

15.03.2017 в 22:57:39

alx220 написал: Ставьте УЗО после вводного АВ, но перед отходящим АВ.

А мне больше нравиться наоборот - АВ,а под ним ВДТ - очень удобно отходящий подключать,но и наоборот тоже можно :o

0

И это пройдёт ...

Алиса Селезнева
Алиса Селезнева
Местный

Регистрация: 21.11.2016

Рязань

Сообщений: 162

16.03.2017 в 07:49:42

alx220 написал:

Алиса Селезнева написал: Добрый день! Есть вопрос по УЗО. Имеем стиралку, автомат 1Р с16а и УЗО 16а 10mA. Куда поставить УЗО в щитке - до автомата или после? Ввод С32а.

Ставьте УЗО после вводного АВ, но перед отходящим АВ.

alx220, а имеет ли значение, что номинал узо меньше номинала вводного автомата в данном случае?

0

Отсюда мораль: что-то не соображу...(с)

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

16.03.2017 в 08:09:45

Алиса Селезнева, у вас 16 А АВ ограничивает ток в этой линии,вам это 63 А сейчас не указ ...

0

И это пройдёт ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу