Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

25.11.2011 в 17:25:49

У Вас на кухню идет отдельная линия? Плитку невысокого качества порой проще поменять, чем бОльшую сумму выложить за УЗО. П.С. есть розетки со встроенным УЗО

0
Аватар пользователя
Lamp

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Минусинск

Сообщений: 159

25.11.2011 в 17:28:10

Да, на кухню отдельная линия. А еще говорят, все, связанное с водой нужно на узо ставить. Чайник как раз соприкасается с водой. На чайник тоже нужно узо?

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

25.11.2011 в 17:32:13

УЗО надо ставить не на то, что с водой соприкасается, а на то, что соприкасается с человеком :) Так как воде будет не сильно больно, если током ударит её.

УЗО контролирует чтобы "сколько по фазе ушло - столько же по нулю и ушло". Если часть тока уходит "налево" (через человека в пол) - оно отключается.

Находите в щитке кухонную линию - снимаете защищающий её автомат. Находите кухонный "нуль". И ставить на место снятого автомата АВДТ (дифавтомат) 20/0,03А, который одновременно явзяется АВ+УЗО. Сверху его подключаете к питанию (нуль и фаза), снизу крепите кухонную линию.

В случае пробоя фазы на плитку или повреждения изоляции и соприкосновения с ней либо КЗ - АВДТ спасет от любого случая.

0
Аватар пользователя
Lamp

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Минусинск

Сообщений: 159

25.11.2011 в 17:44:39

Спасибо за ответ! Линию на кухню только планирую провести. Каким медным проводом посоветовали бы для 4 квт? Многожильным мягким, или жестким одножильным?

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

25.11.2011 в 17:47:05

Многожильным жестким ;) ВВГ-нг-LS 3х2,5 или NYM Севкабель.

Если на будущее могут быть доустановлены на кухне мощные потребители - кладите 3х4 для запаса. Будете покупать АВДТ - не перепутайте с УЗО!

0
Аватар пользователя
Lamp

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Минусинск

Сообщений: 159

25.11.2011 в 17:56:15

Попытаюсь не перепутать :) Ввод в дом осуществлен через потолок. Пробито отверстие, через которое теперь проникает холодный воздух. Хотелось бы запенить это отверстие. И присыпать сверху (на чердаке) слоем песка, для предотвращения доступа воздуха. Ну чтоб в случае чего пена не загорелась. Это нормально с точки зрения пожаробезопасности?

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

25.11.2011 в 17:56:18

В магазине спрашивайте дифавтомат, а то продавцы не электрики, не поймут

А гипсом заделать?

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

25.11.2011 в 18:00:27

ZIDIZ написал : А гипсом заделать?

+1

0
Аватар пользователя
Lamp

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Минусинск

Сообщений: 159

25.11.2011 в 18:04:16

С летнего ремонта осталась оконная замазка в большом количестве. Что, если замазать этой замазкой, чтобы не покупать гипс?

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

25.11.2011 в 18:06:32

хм... а поточнее: оконная замазка. Это же электрическая ветка все же. 5 кг гипса (алебастра) стоит в пределах $3...

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

25.11.2011 в 18:10:02

Можно и килограмм купить, рублей 25

0
Аватар пользователя
Lamp

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Минусинск

Сообщений: 159

25.11.2011 в 18:11:00

Как поточнее не знаю :) Но попытаюсь описать. Если помните, во времена СССР были замазки, цветом желтовато-коричневые. Ими все заклеивали стыки стекол и оконных рам. Вот такая замазка и осталась у меня в большом количесвте.

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

25.11.2011 в 18:13:02

:confused: не жил тогда, как и Зидиз :) Да купите гипс, ну 25 рублей чесслово.

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

25.11.2011 в 18:13:34

А ХЗ как эта замазка себя ведет при нагревании, а может она токопроводящая)))))

0
Аватар пользователя
Lamp

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Минусинск

Сообщений: 159

25.11.2011 в 18:17:52

Спасибо вам за помощь! :a