TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

06.07.2017 в 11:14:26

А подскажите пожалуйста, при прокладке ВВГн (плоский) сквозь бетонную стену 180мм, через пробитое буром 16 отверстие, ПВХ труба (или гофра) обязательна?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

06.07.2017 в 13:15:49

TAB написал: ПВХ труба (или гофра) обязательна?

нет.

0
Электромонтер
Электромонтер
Новичок

Регистрация: 04.01.2017

Москва

Сообщений: 7

06.07.2017 в 20:44:25

megrad,

megrad написал:

Olezich написал: БЕЗ ЗЕМЛИ можно обойтись

Можно.

Olezich написал: роложив только отдельную линию где в разрыве фазы стоит автоматический выключатель на 16 Ампер

лажа, нужно ещё УЗО или диф. Сразу скажу УЗО или диф могут работать без "земли".

Olezich написал: тоесть ноль и земля соединены вместе

В этажном щите это не допускается.

megrad,

Ссылку на пункт ПУЭ, что не допускается приведешь?

0
Электромонтер
Электромонтер
Новичок

Регистрация: 04.01.2017

Москва

Сообщений: 7

06.07.2017 в 20:44:25

megrad,

megrad написал:

Olezich написал: БЕЗ ЗЕМЛИ можно обойтись

Можно.

Olezich написал: роложив только отдельную линию где в разрыве фазы стоит автоматический выключатель на 16 Ампер

лажа, нужно ещё УЗО или диф. Сразу скажу УЗО или диф могут работать без "земли".

Olezich написал: тоесть ноль и земля соединены вместе

В этажном щите это не допускается.

megrad,

Ссылку на пункт ПУЭ, что не допускается приведешь?

0
Электромонтер
Электромонтер
Новичок

Регистрация: 04.01.2017

Москва

Сообщений: 7

06.07.2017 в 20:53:02

TAB, Если брать правила - то стальная гильза и заделка противопожарной пеной.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

06.07.2017 в 20:56:08

Электромонтер написал: Если брать правила

Какие именно?

Электромонтер написал: стальная гильза

Для бетона-то?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

06.07.2017 в 21:23:39

Электромонтер написал: Если брать правила - то стальная гильза и заделка противопожарной пеной.

Да я с детства помню зеленые пластиковые трубы, которые закладывали в отверстия строители советских панелек. Мы из них еще духовушки мастерили. Зачем в бетоне стальная гильза? Это же не дерево.

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

06.07.2017 в 21:29:57

В панельках укладывали трубы (не во всех кстати) чтобы не порвать изоляцию проводов АППВ. В вашем случае абсолютно не нужны не какие гильзы. Щели между кабелем и отверстием заполнить штукатуркой.

0

Грубый, но справедливый

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

06.07.2017 в 21:38:40

Нубасик... :)

Электромонтер написал: Ссылку на пункт ПУЭ, что не допускается приведешь?

Лови:

7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники(пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырех проводная сеть с РЕN проводником) не допускается.

Электромонтер написал: Если брать правила - то стальная гильза и заделка противопожарной пеной.

Ленивый нубасик:

Электромонтер написал: Ссылку на пункт ПУЭ

Ня, читай, мне не лениво:

2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т.п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т.п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т.п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия). 2.1.59. При прокладке незащищенных проводов на изолирующих опорах провода должны быть дополнительно изолированы (например, изоляционной трубой) в местах проходов через стены или перекрытия. При проходе этих проводов из одного сухого или влажного помещения в другое сухое или влажное помещение все провода одной линии допускается прокладывать в одной изоляционной трубе. При проходе проводов из сухого или влажного помещения в сырое, из одного сырого помещения в другое сырое или при выходе проводов из помещения наружу каждый провод должен прокладываться в отдельной изоляционной трубе. При выходе из сухого или влажного помещения в сырое или наружу здания соединения проводов должны выполняться в сухом или влажном помещении.

Труба не всегда обязательна. Так шо - никакой пены... И это - не все требования Правил. ;)

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

06.07.2017 в 21:41:10

Vadim 161 написал: Щели между кабелем и отверстием заполнить штукатуркой.

А она является легко удаляемой массой?

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

06.07.2017 в 21:58:51

Нет никакого смысла пихать туда "легко удаляемую массу", если и так сменяемость не возможна, кабели та находятся в стенах под слоем штукатурки.

0

Грубый, но справедливый

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу