16.09.2012 в 23:53:24
#3316225
Alkuz написал : Хочу врезной
А толщина стены позволит?
И это пройдёт ...
16.09.2012 в 23:57:03
#3316239
serj12 написал : А толщина стены позволит?
с этим проблемка. Ищу 40мм + внешняя часть + крышка
17.09.2012 в 00:00:14
#3316246
Alkuz написал : Ищу 40мм
Да , учитывая высоту АВ - проблема
И это пройдёт ...
17.09.2012 в 00:06:37
#3316268
serj12 написал : Да , учитывая высоту АВ - проблема
Она усугубляется еще и тем, что в магазинах шаром покати с т.з. наличия. На заказ все привезут, но вот купить с полки в основном ШРН. Так же и с розетками/выключателями/УЗО.
17.09.2012 в 00:22:45
#3316317
Alkuz написал : в магазинах шаром покати
Вы не поверите - такая же фигня :Китая завались,хлама полно,а нормальное - только под заказ.Поэтому нашёл фирму - беру у них под заказ.А по щиту может это понравится
И это пройдёт ...
17.09.2012 в 00:36:44
#3316336
Metall написал : насчет ПУЭ 7.1.73 а я вам об этом и писал "Проивопожарное как раз и должно быть типа S , тобиш селективное,"
Насколько я понимаю, селективность обеспечивается двумя методами (в моем случае) :
17.09.2012 в 00:46:12
#3316348
gzubkov написал : Насколько я понимаю, селективность обеспечивается двумя методами (в моем случае) :
- УЗО S имеет временнУю задержку и нижестоящее УЗО отключится раньше (при равных токах утечки).
- УЗО вышестоящее с током утечки в 3 раза больше, чем нижестоящее. Правильно ли я понимаю?
селективность это не только ток утечки и время срабатывания . это комплекс многих хар-тик и параметров все модульного оборудования.
в вашем случае вышестоящее узо в любом случае должно быть минимум на 100мА , ибо нету абсолютно никакого смысла дублировать узо с токами утечек 30мА. (к тому же оно с большой вероятностью будет ложно срабатывать) На групповые линии узо ставятся 30мА , в ванные (если есть возможность) ставят 10мА ,(можно и 30мА, не критично). Обычно люди ставят тип АС , ( т.к тип А дороже ,) но конечно там где возможна импульсная утечка лучше ставить тип А
Вводное узо( противопожарное) всегда 100мА или 300мА , 100мА лучше ( если токи утечек со всех групп , в нормальном режиме, не превышают 50мА например), и оно должно быть ,желательно , селективное - тип S,( но оно дороже) чтобы при срабатывании УЗО на линии (например) света в ванной - не отрубило весь дом, а только лиш узо ванной сработало и все.
17.09.2012 в 00:51:21
#3316354
MAVr 34 написал : ... Если необходимо управлять одной лампой из четырех мест...
Надо управлять четырмя лампами из трех мест. Т.е.: (два обычных переключателя + один перекрестный) х 4
Про обычные переключатели вопрос решен. Там ставлю анамовские квадраты. А вот про четыре перекрестных пока непонятно. Пока склоняюсь к варианту четырех независимых переключателя (наподобие того, на который Вы дали первую ссылку), размещенных квадратом, по аналогии с анамовскими квадратами (чтобы соответсвие какое-то было). Более компактного размещения перекрестных переключателей пока не вижу. Найти бы их двойные, но нет таких похоже.
Хочу все-таки сделать все на переключателях, я только с ними и работал (в детской делал, очень удобно).
Делаю для себя, поэтому сложность проводки и объем работ не учитываю. Главное - удобство в использовании.
17.09.2012 в 10:21:18
#3316663
Помогите пож. собрать схему управления. Имеем бойлер литров но 200, три ТЭНа по 3 кВт подключенные через магнитный пускатель. Цепь управления магнитным пускателем собрана через терморегулятор. Собственно не понятно какие контакты задействовать на терморегуляторе, что бы он включал-отключал магнитный пускатель. На схеме терморегулятор нужно подключить к контактам 43-44. К2 отсутствует - просто схему другую не нашёл). Может просто кто даст схему подобного термостата? Спасибо!
17.09.2012 в 11:12:06
#3316744
Правильно ли я понимаю устройство ввода света в бане? Хотелось бы включать и выключать нагрузку по приезду не залезая в щит (родители чтоб могли спокойно пользоваться). И ещё - при плане нагрузки в 20А на фазу, достаточно ли контактора на 25А? Или обязательно на 40?
17.09.2012 в 11:35:16
#3316781
Доброго времени суток.Снова нужна Ваша помощь.Имеем: Деревянный дом, который нужно подключить к ВЛ-0,4. Дом расположен параллельно скатом крыши к проводам.Скат крыши очень низкий. Столб ВЛ 0,4 стоит почти посередине этого дома. Подводиться могу только к фронтону. Как я понимаю нужна траверса (или как правильно это называется) что б обеспечить вынос крепления провода от фронтона на 1-1,5 метра. Забегал в Электромонтаж, пытался мучить консультантов, но ответа не получил, ничего подобного в наличии нет. Как ОНО правильно называется и где его можно купить. Спасибо.
17.09.2012 в 12:12:18
#3316835
Oleg_Allias написал : Как ОНО правильно называется
Гусак?
И это пройдёт ...
17.09.2012 в 12:22:20
#3316852
serj12 написал : Гусак?
Немного не то....Может я неправильно объяснил ситуацию.... Гусак-это когда не хватает высоты здания для подсоединения.... а мне, если можно так выразиться, нужен гусак, но только горизонтальный, что б провод не лег на скат крыши....
17.09.2012 в 13:14:03
#3316942
Oleg_Allias написал : где его можно купить.
Может быстрее будет пояснить всё это сварщику-водопроводчику.Кажется дешевле и конструктивнее будет...Как понял нужна просто тренога для вертикальной установки...Ну или плоскостной...
17.09.2012 в 13:20:16
#3316954
Ну я просто хотел убедиться, что ничего готового наша промышленность не предлагает...Видимо так и придется поступить.
17.09.2012 в 13:22:29
#3316960
Может и есть траверсы,но зачем на это жизнь тратить...:)
17.09.2012 в 15:45:08
#3317204
Сфотографировал щиток в подъезде. Желто-зеленый провод - это зануление?
Крайние справа - это мои чудо-автоматы
17.09.2012 в 17:01:28
#3317297
Vasyatka написал : Помогите пож. собрать схему управления. Имеем бойлер литров но 200, три ТЭНа по 3 кВт подключенные через магнитный пускатель. Цепь управления магнитным пускателем собрана через терморегулятор. Собственно не понятно какие контакты задействовать на терморегуляторе, что бы он включал-отключал магнитный пускатель. На схеме терморегулятор нужно подключить к контактам 43-44. К2 отсутствует - просто схему другую не нашёл). Может просто кто даст схему подобного термостата? Спасибо!
Этот терморегулятор работает совместно с теном. На него подается питание, а он в свою очередь подает питание на тен. Так как он надет на этот тен. Отдельно, как он есть на фото вы его в бак не вставите, ибо тен устанавливается резьбовым соединением в бак с последующей герметизацией. А этого зверя вы как будете пихать?
17.09.2012 в 18:37:42
#3317426
MAVr 34 написал : Так как он надет на этот тен.
Да, спасибо, так и есть - одет на ТЭН. Выходит не три ТЭНа как я думал, а четыре. Разобрался, ещё раз спс за подсказку.
17.09.2012 в 18:54:02
#3317445
На здоровье, просто у вас тены со встроенными терморегуляторами, и внешний вам как бы не нужен. Ну а если вы хотите управлять ими одновременно, придется поставить пускатель и к нему уже лепить какой либо терморегулятор с выносным датчиком(а на тенах выкручивать регулятор на максимум). И было бы неплохо установить аварийный датчик температуры. Несколько раз видел как для этих целей использовали атомобильные датчики температуры.
17.09.2012 в 19:31:48
#3317501
Metall написал : насчет ПУЭ 7.1.73 а я вам об этом и писал "Проивопожарное как раз и должно быть типа S , тобиш селективное,"
Шо? Курыв шо, ото ПУЭ замисть того шоб читати..?
17.09.2012 в 19:41:54
#3317517
ПPOPAБ написал : Шо? Курыв шо, ото ПУЭ замисть того шоб читати..?
не курю .. пью чай... бегаю по утрам...
"При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю."
шо не так? :confused:
зы на хохляцком слово "курыв"/"курив" нету.
17.09.2012 в 20:21:04
#3317587
Metall написал : зы на хохляцком слово "курыв"/"курив" нету.
Зы 1: холяцкий не существует. На мовi: як чую- так пiшу. У суржика правил не существует.
Metall написал : не курю
Зы2: купи пачку сигарет и прочитай что там написано крупными буквами. А потом скажи- на каком это языке...
Metall написал : пью чай...
По мне ты лучше пей, да дело разумей! (с)
Metall написал : бегаю по утрам...
Надеюсь в утренних бегах хотя-бы разбираетесь, в отличии от электротехники.
Не существует "противопожарного" УЗО и требований к нему.
17.09.2012 в 20:30:23
#3317609
оке..
ПPOPAБ написал : Не существует "противопожарного" УЗО и требований к нему.
если вы его так не называете это не значит что его не существует . не стоит зарекатся, и считать себя самым умным.
вы прекрасно понимали что я имел в виду , как и тот, кому было адресовано это сообщение.
ПPOPAБ написал : холяцкий не существует
согласен
ПPOPAБ написал : На мовi: як чую- так пiшу.
ну пiшiть..
17.09.2012 в 21:19:42
#3317709
Metall написал : если вы его так не называете это не значит что его не существует .
Еще смешнее... Существует официальное название и УЗО- вовсе не УЗО, а ВДТ(выключатель дифференциального тока). При этом, любой ВДТ может выполнять функции противопожарного. А УЗО выпускает единственный завод в России (и похоже во всём мире), если память не изменяет Ставропольский. Каждая селёдка- рыба, но не каждая рыба- селёдка.
17.09.2012 в 21:34:41
#3317752
ПPOPAБ написал : При этом, любой ВДТ может выполнять функции противопожарного.
если правильно скоммутировать то и будет выполнять.
зачем делать попытки придираться к словам и выражениям.?
дифицит тщеславия в крови?
18.09.2012 в 09:18:27
#3318407
Подскажите знатоки,плиз.. читал тему про порядок подлючения узо+автомат (кто впереди,кто позади). Я правильно понимаю, что порядок подключения зависит от типа автомата (однополюсной или 1р+N) ? Т.е. вот так как на схемках ?
Или не принципиально как подключать ?
18.09.2012 в 11:12:47
#3318587
ЧайничекДВ написал : Подскажите знатоки,плиз.. читал тему про порядок подлючения узо+автомат (кто впереди,кто позади).
Если после УЗО будет стоять не сколько АВ,УЗО после него АВ.Если Узо будет установленно на одну линию,АВ+УЗО.
18.09.2012 в 11:42:41
#3318636
ЧайничекДВ написал : Или не принципиально как подключать ?
не принципиально. теоретически, конечно, в самом узо может кз быть, но это маловероятно. как и утечка с автомата на землю :)
18.09.2012 в 13:27:50
#3318777
Подскажите, пожалуйста, электрик выдал фразу, ставить УЗО нет необходимости, т.к поставим диф.автомат. Я не согласна, но четкие аргументы привести не смогла. За что отвечает УЗО, а за что диф.автомат?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу