Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

16.09.2012 в 23:53:24

#3316225

Alkuz написал : Хочу врезной

А толщина стены позволит?

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Alkuz

Местный

Регистрация: 16.10.2010

Иваново

Сообщений: 117

16.09.2012 в 23:57:03

#3316239

serj12 написал : А толщина стены позволит?

с этим проблемка. Ищу 40мм + внешняя часть + крышка

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

17.09.2012 в 00:00:14

#3316246

Alkuz написал : Ищу 40мм

Да , учитывая высоту АВ - проблема

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Alkuz

Местный

Регистрация: 16.10.2010

Иваново

Сообщений: 117

17.09.2012 в 00:06:37

#3316268

serj12 написал : Да , учитывая высоту АВ - проблема

Она усугубляется еще и тем, что в магазинах шаром покати с т.з. наличия. На заказ все привезут, но вот купить с полки в основном ШРН. Так же и с розетками/выключателями/УЗО.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

17.09.2012 в 00:22:45

#3316317

Alkuz написал : в магазинах шаром покати

Вы не поверите - такая же фигня :Китая завались,хлама полно,а нормальное - только под заказ.Поэтому нашёл фирму - беру у них под заказ.А по щиту может это понравится http://yaroslavl.proelectro2.ru/firm_6548_product_19346 И пластик у них не горючий.У Вас ограничение по горючести стены.Обычные пластиковые щиты горят как здрасти.

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
gzubkov

Местный

Регистрация: 11.03.2012

Москва

Сообщений: 162

17.09.2012 в 00:36:44

#3316336

Metall написал : насчет ПУЭ 7.1.73 а я вам об этом и писал "Проивопожарное как раз и должно быть типа S , тобиш селективное,"

Насколько я понимаю, селективность обеспечивается двумя методами (в моем случае) :

  • УЗО S имеет временнУю задержку и нижестоящее УЗО отключится раньше (при равных токах утечки).
  • УЗО вышестоящее с током утечки в 3 раза больше, чем нижестоящее. Правильно ли я понимаю?

Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

17.09.2012 в 00:46:12

#3316348

gzubkov написал : Насколько я понимаю, селективность обеспечивается двумя методами (в моем случае) :

  • УЗО S имеет временнУю задержку и нижестоящее УЗО отключится раньше (при равных токах утечки).
  • УЗО вышестоящее с током утечки в 3 раза больше, чем нижестоящее. Правильно ли я понимаю?

селективность это не только ток утечки и время срабатывания . это комплекс многих хар-тик и параметров все модульного оборудования.

в вашем случае вышестоящее узо в любом случае должно быть минимум на 100мА , ибо нету абсолютно никакого смысла дублировать узо с токами утечек 30мА. (к тому же оно с большой вероятностью будет ложно срабатывать) На групповые линии узо ставятся 30мА , в ванные (если есть возможность) ставят 10мА ,(можно и 30мА, не критично). Обычно люди ставят тип АС , ( т.к тип А дороже ,) но конечно там где возможна импульсная утечка лучше ставить тип А

Вводное узо( противопожарное) всегда 100мА или 300мА , 100мА лучше ( если токи утечек со всех групп , в нормальном режиме, не превышают 50мА например), и оно должно быть ,желательно , селективное - тип S,( но оно дороже) чтобы при срабатывании УЗО на линии (например) света в ванной - не отрубило весь дом, а только лиш узо ванной сработало и все.

Аватар пользователя
Dager_One

Местный

Регистрация: 30.01.2011

Киров

Сообщений: 67

17.09.2012 в 00:51:21

#3316354

MAVr 34 написал : ... Если необходимо управлять одной лампой из четырех мест...

Надо управлять четырмя лампами из трех мест. Т.е.: (два обычных переключателя + один перекрестный) х 4

Про обычные переключатели вопрос решен. Там ставлю анамовские квадраты. А вот про четыре перекрестных пока непонятно. Пока склоняюсь к варианту четырех независимых переключателя (наподобие того, на который Вы дали первую ссылку), размещенных квадратом, по аналогии с анамовскими квадратами (чтобы соответсвие какое-то было). Более компактного размещения перекрестных переключателей пока не вижу. Найти бы их двойные, но нет таких похоже.

Хочу все-таки сделать все на переключателях, я только с ними и работал (в детской делал, очень удобно).

Делаю для себя, поэтому сложность проводки и объем работ не учитываю. Главное - удобство в использовании.

Аватар пользователя
Vasyatka

Местный

Регистрация: 30.11.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 57

17.09.2012 в 10:21:18

#3316663

Помогите пож. собрать схему управления. Имеем бойлер литров но 200, три ТЭНа по 3 кВт подключенные через магнитный пускатель. Цепь управления магнитным пускателем собрана через терморегулятор. Собственно не понятно какие контакты задействовать на терморегуляторе, что бы он включал-отключал магнитный пускатель. На схеме терморегулятор нужно подключить к контактам 43-44. К2 отсутствует - просто схему другую не нашёл). Может просто кто даст схему подобного термостата? Спасибо!

Аватар пользователя
Campan

Местный

Регистрация: 28.12.2011

Москва

Сообщений: 932

17.09.2012 в 11:12:06

#3316744

Правильно ли я понимаю устройство ввода света в бане? Хотелось бы включать и выключать нагрузку по приезду не залезая в щит (родители чтоб могли спокойно пользоваться). И ещё - при плане нагрузки в 20А на фазу, достаточно ли контактора на 25А? Или обязательно на 40?

Аватар пользователя
Oleg_Allias

Местный

Регистрация: 11.04.2011

Москва

Сообщений: 188

17.09.2012 в 11:35:16

#3316781

Доброго времени суток.Снова нужна Ваша помощь.Имеем: Деревянный дом, который нужно подключить к ВЛ-0,4. Дом расположен параллельно скатом крыши к проводам.Скат крыши очень низкий. Столб ВЛ 0,4 стоит почти посередине этого дома. Подводиться могу только к фронтону. Как я понимаю нужна траверса (или как правильно это называется) что б обеспечить вынос крепления провода от фронтона на 1-1,5 метра. Забегал в Электромонтаж, пытался мучить консультантов, но ответа не получил, ничего подобного в наличии нет. Как ОНО правильно называется и где его можно купить. Спасибо.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

17.09.2012 в 12:12:18

#3316835

Oleg_Allias написал : Как ОНО правильно называется

Гусак?

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Oleg_Allias

Местный

Регистрация: 11.04.2011

Москва

Сообщений: 188

17.09.2012 в 12:22:20

#3316852

serj12 написал : Гусак?

Немного не то....Может я неправильно объяснил ситуацию.... Гусак-это когда не хватает высоты здания для подсоединения.... а мне, если можно так выразиться, нужен гусак, но только горизонтальный, что б провод не лег на скат крыши....

Аватар пользователя
Orenburg1969

Местный

Регистрация: 01.12.2009

Оренбург

Сообщений: 646

17.09.2012 в 13:14:03

#3316942

Oleg_Allias написал : где его можно купить.

Может быстрее будет пояснить всё это сварщику-водопроводчику.Кажется дешевле и конструктивнее будет...Как понял нужна просто тренога для вертикальной установки...Ну или плоскостной...

Аватар пользователя
Oleg_Allias

Местный

Регистрация: 11.04.2011

Москва

Сообщений: 188

17.09.2012 в 13:20:16

#3316954

Ну я просто хотел убедиться, что ничего готового наша промышленность не предлагает...Видимо так и придется поступить.

Аватар пользователя
Orenburg1969

Местный

Регистрация: 01.12.2009

Оренбург

Сообщений: 646

17.09.2012 в 13:22:29

#3316960

Может и есть траверсы,но зачем на это жизнь тратить...:)

Аватар пользователя
Alkuz

Местный

Регистрация: 16.10.2010

Иваново

Сообщений: 117

17.09.2012 в 15:45:08

#3317204

Сфотографировал щиток в подъезде. Желто-зеленый провод - это зануление?

Крайние справа - это мои чудо-автоматы

Аватар пользователя
MAVr 34

Местный

Регистрация: 22.05.2010

Волжский

Сообщений: 507

17.09.2012 в 17:01:28

#3317297

Vasyatka написал : Помогите пож. собрать схему управления. Имеем бойлер литров но 200, три ТЭНа по 3 кВт подключенные через магнитный пускатель. Цепь управления магнитным пускателем собрана через терморегулятор. Собственно не понятно какие контакты задействовать на терморегуляторе, что бы он включал-отключал магнитный пускатель. На схеме терморегулятор нужно подключить к контактам 43-44. К2 отсутствует - просто схему другую не нашёл). Может просто кто даст схему подобного термостата? Спасибо!

Этот терморегулятор работает совместно с теном. На него подается питание, а он в свою очередь подает питание на тен. Так как он надет на этот тен. Отдельно, как он есть на фото вы его в бак не вставите, ибо тен устанавливается резьбовым соединением в бак с последующей герметизацией. А этого зверя вы как будете пихать?

Аватар пользователя
Vasyatka

Местный

Регистрация: 30.11.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 57

17.09.2012 в 18:37:42

#3317426

MAVr 34 написал : Так как он надет на этот тен.

Да, спасибо, так и есть - одет на ТЭН. Выходит не три ТЭНа как я думал, а четыре. Разобрался, ещё раз спс за подсказку.

Аватар пользователя
MAVr 34

Местный

Регистрация: 22.05.2010

Волжский

Сообщений: 507

17.09.2012 в 18:54:02

#3317445

На здоровье, просто у вас тены со встроенными терморегуляторами, и внешний вам как бы не нужен. Ну а если вы хотите управлять ими одновременно, придется поставить пускатель и к нему уже лепить какой либо терморегулятор с выносным датчиком(а на тенах выкручивать регулятор на максимум). И было бы неплохо установить аварийный датчик температуры. Несколько раз видел как для этих целей использовали атомобильные датчики температуры.

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

17.09.2012 в 19:31:48

#3317501

Metall написал : насчет ПУЭ 7.1.73 а я вам об этом и писал "Проивопожарное как раз и должно быть типа S , тобиш селективное,"

Шо? Курыв шо, ото ПУЭ замисть того шоб читати..?

Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

17.09.2012 в 19:41:54

#3317517

ПPOPAБ написал : Шо? Курыв шо, ото ПУЭ замисть того шоб читати..?

не курю .. пью чай... бегаю по утрам...
"При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю."
шо не так? :confused:

зы на хохляцком слово "курыв"/"курив" нету.

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

17.09.2012 в 20:21:04

#3317587

Metall написал : зы на хохляцком слово "курыв"/"курив" нету.

Зы 1: холяцкий не существует. На мовi: як чую- так пiшу. У суржика правил не существует.

Metall написал : не курю

Зы2: купи пачку сигарет и прочитай что там написано крупными буквами. А потом скажи- на каком это языке...

Metall написал : пью чай...

По мне ты лучше пей, да дело разумей! (с)

Metall написал : бегаю по утрам...

Надеюсь в утренних бегах хотя-бы разбираетесь, в отличии от электротехники.

Не существует "противопожарного" УЗО и требований к нему.

Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

17.09.2012 в 20:30:23

#3317609

оке..

ПPOPAБ написал : Не существует "противопожарного" УЗО и требований к нему.

если вы его так не называете это не значит что его не существует . не стоит зарекатся, и считать себя самым умным.
вы прекрасно понимали что я имел в виду , как и тот, кому было адресовано это сообщение.

ПPOPAБ написал : холяцкий не существует

согласен

ПPOPAБ написал : На мовi: як чую- так пiшу.

ну пiшiть..

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

17.09.2012 в 21:19:42

#3317709

Metall написал : если вы его так не называете это не значит что его не существует .

Еще смешнее... Существует официальное название и УЗО- вовсе не УЗО, а ВДТ(выключатель дифференциального тока). При этом, любой ВДТ может выполнять функции противопожарного. А УЗО выпускает единственный завод в России (и похоже во всём мире), если память не изменяет Ставропольский. Каждая селёдка- рыба, но не каждая рыба- селёдка.

Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

17.09.2012 в 21:34:41

#3317752

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=63081&p=862052&viewfull=1#post862052 почитайте ПУЭ 7.1 , и подумайте что значит слово "УЗО"

ПPOPAБ написал : При этом, любой ВДТ может выполнять функции противопожарного.

если правильно скоммутировать то и будет выполнять.

зачем делать попытки придираться к словам и выражениям.?

дифицит тщеславия в крови?

Аватар пользователя
ЧайничекДВ

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Хабаровск

Сообщений: 70

18.09.2012 в 09:18:27

#3318407

Подскажите знатоки,плиз.. читал тему про порядок подлючения узо+автомат (кто впереди,кто позади). Я правильно понимаю, что порядок подключения зависит от типа автомата (однополюсной или 1р+N) ? Т.е. вот так как на схемках ?

Или не принципиально как подключать ?

Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

18.09.2012 в 11:12:47

#3318587

ЧайничекДВ написал : Подскажите знатоки,плиз.. читал тему про порядок подлючения узо+автомат (кто впереди,кто позади).

Если после УЗО будет стоять не сколько АВ,УЗО после него АВ.Если Узо будет установленно на одну линию,АВ+УЗО.

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

18.09.2012 в 11:42:41

#3318636

ЧайничекДВ написал : Или не принципиально как подключать ?

не принципиально. теоретически, конечно, в самом узо может кз быть, но это маловероятно. как и утечка с автомата на землю :)

Аватар пользователя
dgt

Местный

Регистрация: 16.09.2012

Москва

Сообщений: 19

18.09.2012 в 13:27:50

#3318777

Подскажите, пожалуйста, электрик выдал фразу, ставить УЗО нет необходимости, т.к поставим диф.автомат. Я не согласна, но четкие аргументы привести не смогла. За что отвечает УЗО, а за что диф.автомат?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу