Аватар пользователя
Sergey 143

Местный

Регистрация: 23.09.2018

Тула

Сообщений: 49

20.12.2019 в 19:55:18

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по применению ПНД гофры вместо ПВХ внутри помещений. Как это критично из вашего опыта, и в каких условиях допустима? Видел иногда на видео как применяют, вот увидел и задался вопросом. Ребята уже сделали монтаж, оказалось ПНД гофрой...

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.12.2019 в 20:06:46

Sergey 143, по правилам не желательно, но больших проблем нет. Если только не будете поджигать квартиру путём перегруза кабелей. Гофра как проведена?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Sergey 143

Местный

Регистрация: 23.09.2018

Тула

Сообщений: 49

20.12.2019 в 20:16:53

megrad, Проведена типично, как обычная ПВХ, широким шлейфом (в ряд) от щитка клипсами и в разные стороны ответвления! Это 3х комнатная квартира новостройка. Кабель ВВГ-Пнг(А)ls. Автоматика еще не приобреталась, только провода раскинули. Буду компоновать им Щит, буду рад вашим рекомендациям.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20638

20.12.2019 в 22:27:29

Sergey 143 написал: Проведена типично, как обычная ПВХ, широким шлейфом (в ряд) от щитка клипсами и в разные стороны ответвления! Это 3х комнатная квартира новостройка. Кабель ВВГ-Пнг(А)ls.

Намного разумнее и безопаснее было бы проложить этот кабель вообще без гофры.

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

20.12.2019 в 23:28:05

Sergey 143 написал: Как это критично из вашего опыта, и в каких условиях допустима?

Многие так делают.

На будущее: правильнее пвх жёсткую покупать.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

21.12.2019 в 03:30:11

Sergey 143 написал: Проведена типично, как обычная ПВХ, широким шлейфом (в ряд)

снимайте, иначе теперь спать спокойно не будете (ну а вообще, можете провести эксперимент, где нибудь закрепите несколько кусочков ПНД гофры и попробуйте поджечь)

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.12.2019 в 07:05:04

Sergey 143 написал: Проведена типично, как обычная ПВХ, широким шлейфом (в ряд) от щитка клипсами и в разные стороны ответвления!

Нормально, но на будущее:

Radio написал: Намного разумнее и безопаснее было бы проложить этот кабель вообще без гофры.

Распред коробки где находятся и как выполнены соединения?

юра Т написал: закрепите несколько кусочков ПНД гофры и попробуйте поджечь)

Не надо страшилок, тем более будет натяжной потолок, который гораздо пожароопасней.

Sergey 143 написал: только провода раскинули. Буду компоновать им Щит,

Ну да - с начало кабели потом щит :confused: :sorry:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20638

21.12.2019 в 08:33:47

megrad написал: Распред коробки где находятся и как выполнены соединения?

здесь находятся

megrad написал: Не надо страшилок, тем более будет натяжной потолок, который гораздо пожароопасней.

Натяжной потолок в общем случае выполняется из пвх, который, в общем случае, нг. Это его базовое свойство.

Потому не надо сказок, с пнд по горючести это несравнимо. Пнд-гофра существенно ухудшает пожароопасность как кабеля, так и потолка. Ни то, ни другое, в отличие от неё, горение не поддерживает. (Если не брать в расчет совсем трэшовые варианты потолка и кабеля, каковые надо еще очень поискать.)

По сути, использовать пнд-гофру - это то же самое, что проложить в квартире сип.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111041

21.12.2019 в 08:53:27

Radio написал:

megrad написал: Распред коробки где находятся и как выполнены соединения?

здесь находятся

megrad написал: Не надо страшилок, тем более будет натяжной потолок, который гораздо пожароопасней.

Натяжной потолок в общем случае выполняется из пвх, который, в общем случае, нг. Это его базовое свойство.

Потому не надо сказок, с пнд по горючести это несравнимо. Пнд-гофра существенно ухудшает пожароопасность как кабеля, так и потолка. Ни то, ни другое, в отличие от неё, горение не поддерживает. (Если не брать в расчет совсем трэшовые варианты потолка и кабеля, каковые надо еще очень поискать.)

По сути, использовать пнд-гофру - это то же самое, что проложить в квартире сип.

Radio, присоединяюсь. ПНД гофра когда горит на потолке, красиво так капает горящими каплями поджигая то, что внизу....

И самое главное - зачем там вообще эта гофра, чтоб как на фото в инете было? :)

0
Аватар пользователя
Sergey 143

Местный

Регистрация: 23.09.2018

Тула

Сообщений: 49

21.12.2019 в 11:58:31

Благодарю Вас за ответы! megrad, так часто бывает! Раскидывают провода по наброскам, а щит позже. юра Т, AndyMirror, обратили внимание что и вводной кабель от щитка застройщиком тоже в черной похожей гофре...
Radio, BV,так привыкли, говорят удобнее и быстрее.
Узнал еще что, планируется дополнительно звукоизоляция т.н. вата с кпо НГ.

Подскажите кто озадачивался и применял контакторы для "отключайки", до этого встречал несколько раз от шнайдера в щитках. Но в тех случаях все было простенько с вводным АВ 25А.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111041

21.12.2019 в 12:22:20

Sergey 143 написал: и вводной кабель от щитка застройщиком тоже в черной похожей гофре...

если он в слое штукатурки или стяжки - проблем нет

Sergey 143 написал: и применял контакторы для "отключайки",

применяют, если это свет. Ищите бесшумные. Если не свет - то АВ, или ВН

0
Аватар пользователя
Sergey 143

Местный

Регистрация: 23.09.2018

Тула

Сообщений: 49

21.12.2019 в 12:41:14

BV, Имею ввиду, отключать всю кв, кроме линии холодильника и освещения в прихожей. И вообще как это целесообразно, иметь возможность отключать все простым выключателем. Или это все ненадежно, или надежно но при определенных условиях и требованиях к самому устройству (реле).

0
Аватар пользователя
FailMail

Местный

Регистрация: 21.12.2019

Воронеж

Сообщений: 2

21.12.2019 в 12:42:30

Подскажите, для чего нужна лампочка HL10?

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

21.12.2019 в 13:07:08

FailMail написал: Подскажите, для чего нужна лампочка HL10?

По видимому, двигатель М4 особо важный, и для индикации его работы нужно аж 2 лампы. ;) Возможно, лампа HL10 территориально удалена, скажем, находится в другом помещении, где нужно знать, когда включается М4.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111041

21.12.2019 в 13:08:12

Sergey 143 написал: BV, Имею ввиду, отключать всю кв, кроме линии холодильника и освещения в прихожей.

Сделайте на это свою линию. А на остальное два раза в год во время отпуска не так сложно опустить оставшиеся флажки в щите.

Sergey 143 написал: И вообще как это целесообразно, иметь возможность отключать все простым выключателем.

Вы хотите пользоваться этим каждый день уходя на работу, или...? Не забудьте о импульсных блоках питания - они будут жечь контакты контактора зарядным током конденсаторов в блоке.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу