25.01.2011 в 03:02:29
#2211845
Vodya написал : И заодно, объясните кто-нить - почему лучше вешать каждый мощный потребитель на отдельное УЗО? Хочу понять, насколько оправданы такие вложения.
Не надо. Согласно требованиям ПУЭ (7-е изд., п. 7.1.83) номинальный дифференциальный отключающий ток УЗО должен быть не менее чем в три раза больше суммарного тока утечки защищаемой цепи электроустановки - ID.
IDn > = 3 ID.
Суммарный ток утечки электроустановки замеряется специальными приборами либо определяется расчетным путем.
При отсутствии фактических (замеренных) значений тока утечки в электроустановке ПУЭ (п. 7.1.83) предписывают принимать ток утечки электроприемников из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки цепи из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
То есть для УЗО 30 мА расчётный ток утечки не более 10 мА.
Vodya написал : Ну а если кто-нить расскажет, как можно грамотно сделать зануление в доме без земли, чтобы и себя обезопасить, и никого током не убить, и в случае отгорания нуля в домовом щитке (кстати, тут подумалось, что идти начинает не 380, а две фазы) не стало хуже, чем без этого зануления - было бы вообще здорово.
Никак.
25.01.2011 в 03:29:11
#2211849
Vodya написал : Я кроме контакторов ничего не нашёл.
Это Вы не тот каталог смотрели... :) Намек: Сименс больше на промышленность работает.
sanykrimea написал : То есть для УЗО 30 мА расчётный ток утечки не более 10 мА.
Да, и не забываем все УЗО на ток утечки выше 30 мА являются- "противопожарными"... Т.е. - не защищают человека от поражения эл.током.
sanykrimea написал : Никак.
Возможно в некоторых случаях, при использовании естественных заземляющих проводников.
25.01.2011 в 05:17:04
#2211864
sanykrimea написал : При отсутствии фактических (замеренных) значений тока утечки в электроустановке ПУЭ (п. 7.1.83) предписывают принимать ток утечки электроприемников из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки цепи из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Ну допустим, у меня есть три электронагревателя по 2квт (9.1А каждый), и (теоритически) возможна ситуация, когда я включу их все одновременно. Если сечение кабеля не влияет на утечку в цепи, то считаем только по общей длине проводов - порядка 30м, около 0.3мА. И 3*9.1*0.4мА=почти 10.92мА. Итого 11.22мА. И проблема в том, что если их повесить на УЗО 30мА - оно почти сразу отключится? Или как-то увеличивается опасность? Хотя вроде как должна уменьшаться - запас по утечке для срабатывания УЗО остаётся минимальный. Наверное, проблема скорее в том, что при работе только одного нагревателя, запас по току утечки 30мА (реально 10мА) будет слишком большой, так? Ну допустим, тогда поставили три УЗО, по 10мА на каждый нагреватель - запас остаётся тот же, что и повесить все три на 30мА? :)
ПPOPAБ написал : Намек: Сименс больше на промышленность работает.
Ну что за шарады? Скажите уже название девайса, не сочтите за труд ))
ПPOPAБ написал : Возможно в некоторых случаях, при использовании естественных заземляющих проводников.
Ну а если нет возможности "окопаться", закинув возле дома три лома в землю - неужели нельзя занулить все приборы, поставив в щиток какие-то устройства, отрубающие фазу при всевозможных проблемах в квартире?
25.01.2011 в 09:54:25
#2212031
Vodya написал : И проблема в том, что если их повесить на УЗО 30мА - оно почти сразу отключится?
А если использовать УЗО 63А/30мА на нагрузку 63 А, то оно вообще не включится. Шутка.
Vodya написал : неужели нельзя занулить все приборы, поставив в щиток какие-то устройства, отрубающие фазу при всевозможных проблемах в квартире?
Защитный проводник при этом в коммутациях не участвует. Так вы сделаете только хуже.
25.01.2011 в 10:26:36
#2212078
Я понимаю, что всем смешно :) Но у меня голова пухнет от вопросов по электрике, ненавижу её :( Уже появляются мысли о дорогих УЗО-вилках...
25.01.2011 в 11:46:08
#2212209
Делаю ремонт в квартире, есть ветка сдесь. Буду переделывать всю электрику. В коридоре хочу поставить щиток в него поставить автоматы, узо. Также в этот щиток хочу завести и телефонную линию, кабельное ТВ, интернет, домафон и уже из шкафчика разводка пойдёт по квартире. Просто очень не нравится что входная дверь, стена вокруг неё утыкана проводами в разных "углах". Хочется сделать как бы единый ввод в квартиру, просверлить большое отверстие в стене и все "коммуникационные" провода завести в квартиру в одном месте. Не будет ли помех на слаботочную часть проводов? И вообще можно так делать или может есть другие варианты решения данной проблемы, просто надоело что вся квартира укутана проводами из под телефона, кабельного и т.п.
25.01.2011 в 11:56:09
#2212222
Vodya написал : Уже появляются мысли о дорогих УЗО-вилках
Если монтаж выполнен качественно и техника исправна, то УЗО 30мА не будет "ложно" срабатывать. Исправное УЗО проблем не доставляет.
25.01.2011 в 12:45:31
#2212282
ink_mast написал : Если монтаж выполнен качественно и техника исправна, то УЗО 30мА не будет "ложно" срабатывать. Исправное УЗО проблем не доставляет.
Ну а как же
sanykrimea написал : номинальный дифференциальный отключающий ток УЗО должен быть не менее чем в три раза больше суммарного тока утечки защищаемой цепи электроустановки
Ведь получается не шутка, что
Vodya написал : А если использовать УЗО 63А/30мА на нагрузку 63 А, то оно вообще не включится.
т.к. 63*0.4+(допустим 50м провода) 50*0.01=25.7мА, т.е. без запаса, а вернее - с 2-3 кратным превышением. И как оно может нормально работать?
В общем, пока у меня вырисовывается следующая схема:
Впоследствии два нагревателя заменятся на один электрокотёл 4-5кВт (резервный, на случай поломки газ.котла), а переноски заменятся на скрытую проводку (уже в процессе :)) Некоторые УЗО обменяются потребителями, пару тройку УЗО придётся добавить. Ящик совсем каких-то непонятных размеров вырисовывается... А тем временем, АД12м - чисто для защиты по напряжению, как полноценное УЗО их использовать не хочу. Поэтому ОЧЕНЬ хотелось бы заменить их все на одно устройство (ну или два, типа контактор+реле), отрубающее э/э сразу после счётчика при повышении напруги выше допустимого уровня. Модели УЗО помогите выбрать, пожалуйста.
Ещё непонятно с этими Ад12м (ну вдруг придётся их брать): пробежался по мануалу - вроде "В" срабатывает быстрее, чем "С", но стоит дешевле... или мне такие магазины попались?
И ещё момент - на выбор девайсов как-то влияет установка (примерно летом) стабилизатора напряжения, типа Штиль?
25.01.2011 в 13:45:50
#2212374
Vodya написал : Ведь получается не шутка,
Цитата о подсчете была взята из ПУЭ, с большим запасом. Если бы все было так плачевно, то кто бы выпускал УЗО 63А/30мА?
Vodya написал : вырисовывается следующая схема
Схему нарисуйте, хотябы в Excel - ячейки выделите, подпишите и соедините для ясности.
25.01.2011 в 20:35:58
#2213104
Vodya написал : Тем более хочу закупиться проводами 2.5 и 4 квадрата, не хотелось бы потом всё менять на трёхжильное.
вот как раз трёхжильные и надо закупать изначально.
25.01.2011 в 21:19:22
#2213178
4Серый написал : вот как раз трёхжильные и надо закупать изначально.
Да мне кажется, нашу 5этажку снесут раньше, чем заземление сделают :) Но в принципе на все розетки взял нум 3*1.5мм.кв.
ink_mast написал : Схему нарисуйте, хотябы в Excel - ячейки выделите, подпишите и соедините для ясности.
Ок, займусь сегодя-завтра. В запаре щас )
25.01.2011 в 21:40:40
#2213221
Vodya написал :
- в щиток на этаже поставить недорогой нормальный 2Р-автомат ампера на 32 (сейчас 25А)
Лучше диф на 100мА, S-селективный. Самовольное превышение номинала с 25А до 32 запрещено.
Vodya написал : проложить от пакетника фазу и ноль (не знаю, что за старьё на 25А стоит сейчас, и как оно подключено) проводом пв4 10мм.кв. (знакомый электрик убедил, что лучше с сечением входных проводом перестраховаться, но можно и 6мм кинуть - что скажете? запас карман не тянет, а опустошает )
6 мм2 хватает
Vodya написал :
- на два (чтоб не мучаться) нагревателя: один общий АД12М 2Р B25 30мА + по УЗО 10А 10мА на каждый нагреватель
АД12М-диф (УЗО + АВ в одном флаконе), остальные УЗО лишние. АД12М 2Р B25 на 25А (возможно не более 16А), а кабель мм2?
Vodya написал :
- на все лампочки: (максимум ~2квт) АД12М 2Р B16 30мА + УЗО 16А 10мА (10мА - потому что маловероятна ситуация, когда включатся все лампочки в трёхкомнатной квартире. тем более, половина уже энергосберегающие, и процесс замены неминуем )
- комп (до 400Вт)+ЖК-телек+принтер+роутер+2.1 на 120Вт+всяческие камеры наблюдения/телефоны/зарядные устройства/настольная лампа/прочая мелкотня: АД12М 2Р B16 30мА + УЗО 16А 10мА
Опять УЗО лишние потому, что АД12М - диф.
Vodya написал : А тем временем, АД12м - чисто для защиты по напряжению
Тогда все АД12м меняете на обычные АВ. На вводе ставите реле напряжения, УЗО на 30мА ставить.
УЗМ 50,51 (контактор не нужен)
25.01.2011 в 22:07:03
#2213319
ink_mast написал : Лучше диф на 100мА, S-селективный.
Выбор модели для меня - невыносимая мука :) Назовите что-нибуууудь ))
ink_mast написал : Самовольное превышение номинала с 25А до 32 запрещено.
А это нельзя через ЖЭК оформить, надо кучу докментов переписать, да?
25.01.2011 в 22:13:06
#2213343
Vodya написал : Назовите что-нибуууудь
Vodya написал : Выбор модели для меня - невыносимая мука
Vodya написал : А это нельзя через ЖЭК оформить, надо кучу докментов переписать, да?
У вас договор скорее с Мосэнерго? C ними и надо решать. Но скорее 25А так и останется.
25.01.2011 в 22:22:00
#2213380
ink_mast написал : У вас договор скорее с Мосэнерго?
Видимо, да. Ну и фиг с ним, поставлю сломанный потом, а после счётчика нормальный :)
ink_mast написал : А что медь 10мм2 давно кидали, что менять надо?
Не было меди, есть люминий 4мм.
ink_mast написал : УЗМ 50,51
Урааа! )) А если подороже-получше? После него одних УЗо косарей на 10 стоять будет, и техники на многие зелёные штуки. Пусть он тыщи 3 стоит, если разница ощутима с УЗМ 50(51).
25.01.2011 в 22:22:53
#2213383
2Vodya Вам пора в отдельную тему.
Vodya написал : Пусть он тыщи 3 стоит, если разница ощутима с УЗМ 50(51).
25.01.2011 в 22:29:17
#2213405
Vodya написал :
У вас стояк не выдержит таких издевательств
25.01.2011 в 22:34:45
#2213423
2ink_mast прав, 2Vodya не слушайте меня
26.01.2011 в 02:31:42
#2213824
..
26.01.2011 в 06:09:47
#2213864
Vodya написал : в плане наименьшей общей длины проводов, и минимального количества УЗО в ящике:
УЗО достаточно 1 на вводе на 40-63 А/30мА тип А(в квартирном щите) на вводе диф так же на 30мА - Ставрополь (в этажном щите), на 100мА теперь нет смысла, потому, что
Vodya написал : А ведь страшно сказать...
Далее только АВ ваших групп розеток, освещения и мощных потребителей. С кабелем вы мудрите. На розетки 3х2,5, освещение 3х1,5.
26.01.2011 в 09:34:23
#2213988
Здравствуйте.
Подскажите, делаю ремонт (затяжной) самостоятельно в первый раз. Проводку меняю тоже сам.
Сейчас пока всё еще открыто (не зашито ГКЛ), думаю нужно чертить план или схему проводки.
26.01.2011 в 09:54:34
#2214015
mailmoney написал :
- После того как я протяну все провода мне нужно будет сдавать куда то документы или отчитываться перед кем-то?
Нет. Сделайте для себя, хоть фотографии...
26.01.2011 в 10:26:28
#2214053
Начало выносить УЗО 16/10 в ванной комнате. На нем висит бойлер и стиралка. Стиралка - старая, долгое время стояла во влажном помещении, кое-где поржавела. Раз пять после подключения всё было хоккей. Переключил её на общую линию для проверки - 16/10 не выбивает(остался только водогрей на группе), противопожарное 63/300 машинку держит.
1) Возможна ли деградация УЗО? 2) Машинку можно починить, перебрав её силовую линию?
26.01.2011 в 10:41:00
#2214077
Noble написал : 1) Возможна ли деградация УЗО?
10мА ? Т.е. реальная уставка то 5 до 10 мА. На это УЗО допустимо присоединять линию и нагрузку с суммарным током утечки не более 3мА... Измерьте токи утечки приборов и линии.
Noble написал : 2) Машинку можно починить, перебрав её силовую линию?
До 15 мА, вроде бы, разрешается. + Водонагреватель. Попробуйте- но вряд ли получится, там конденсаторы должны быть.
26.01.2011 в 15:56:58
#2214760
Люди ну никто ничего не подскажет по моему вопросу?
26.01.2011 в 16:10:18
#2214794
Romchik58 написал : Люди ну никто ничего не подскажет по моему вопросу?
Вы об этом:
Romchik58 написал : В коридоре хочу поставить щиток в него поставить автоматы, узо. Также в этот щиток хочу завести и телефонную линию, кабельное ТВ, интернет, домафон и уже из шкафчика разводка пойдёт по квартире.
Есть шиты с отсеком для слаботочки.
Romchik58 написал : Хочется сделать как бы единый ввод в квартиру, просверлить большое отверстие в стене и все "коммуникационные" провода завести в квартиру в одном месте. Не будет ли помех на слаботочную часть проводов?
Нежелательно в одном пучке параллельно с силой. На электрике это никак не сказывается. А про слаботочку - рядом есть ветка форума специализированная.
26.01.2011 в 16:20:36
#2214816
ПPOPAБ Спасибо за ответ. А если сделать два ввода скажем на расстоянии сантиметров 10-15 друг от друга для слаботочки и 220В? И потом, чтобы не было проводов по квартире от кабельного, интернета, буду ставить розетки с выходами под ТВ, интернет, они как правило объеденены с силовыми розетками, и провода к этим розеткам будут также идти параллельно, в этом случае не будет помех? Просто не хочется телефон, интернет, кабельные провода пускать по плинтусам.
26.01.2011 в 16:29:46
#2214836
Romchik58 написал : А если сделать два ввода скажем на расстоянии сантиметров 10-15 друг от друга для слаботочки и 220В?
Да. И далее разносите сантиметров на 10-15.
Romchik58 написал : Просто не хочется телефон, интернет, кабельные провода пускать по плинтусам.
Слаботочку скрыто- желательно закладывать в гофре.
26.01.2011 в 16:40:07
#2214851
ПPOPAБ Большое спасибо за ответы.
26.01.2011 в 16:44:18
#2214860
Romchik58 написал : провода к этим розеткам будут также идти параллельно, в этом случае не будет помех?
В Слаботочку и сразу в самую первую тему в самом верху.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу