kondrashev написал : надо ли к точечным светильникам подводить "PE"
Независимо от типа светильника, все питающие линии должны быть трёхпроводными. Если упомянутые светильники на 12В, то в третьем проводке необходимости нет. ;)
07.11.2010 в 19:50:06
kondrashev написал : надо ли к точечным светильникам подводить "PE"
Независимо от типа светильника, все питающие линии должны быть трёхпроводными. Если упомянутые светильники на 12В, то в третьем проводке необходимости нет. ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
07.11.2010 в 20:02:34
раз в жизни все бывает и точно будет момент , когда включится все....., я правильно понимаю, что для 40 амперного АВ максимальная суммарная мощность одновременно включенных приборов не должна превышать 9 кВт?
07.11.2010 в 20:09:34
Если быть точным, то при сетевом напряжении 220В автомат С40А не должен сработать при нагрузке 9,9 кВт.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
07.11.2010 в 20:16:14
а при 25 кВт?
07.11.2010 в 23:09:47
sddw Автомат 40А сработает и тем самым "доложит" Вам, что Вы превысили выделенную мощность.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
07.11.2010 в 23:23:44
Подскажите, как реализовать ответвление провода без разрыва основного? Есть ли какие нибудь проходные клеммы на сечение 1,5 ? Надо подключить ряд встроеных точечных светильников, соответственно хочу пустить один кабель и от него делать ответвления на каждый светильник. Или лучше сделать последовательное подключение?
07.11.2010 в 23:29:08
kondrashev написал : Подскажите, как реализовать ответвление провода без разрыва основного? Есть ли какие нибудь проходные клеммы на сечение 1,5 ?
Да. Скотч-лок 3М и его аналоги от КВТ, и прочих производителей...
07.11.2010 в 23:34:28
ПPOPAБ Можешь дать ссылку на конкретный артикул, а то по яндексу погулял ни нашел проходных. Как у него надёжность? Собираюсь зашить всё это хозяйство гипсокартоном.
08.11.2010 в 01:22:43
sanykrimea
Нет. Ув. kondrashev, где именно рекомендуют? И какое отношение к квартире эти рекомендации имеют?
Вы сами читали свою ссылку?
9.4. Номинальный отключающий дифференциальный ток IDn (уставка)
......
В ПУЭ (7-е изд. п. 7.1.84) рекомендуется для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части на вводе в квартиру, индивидуальный дом и тому подобное установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
9.5. НОМИНАЛЬНЫЙ НЕОТКЛЮЧАЮЩИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТОК IDn0
08.11.2010 в 01:29:00
kondrashev написал : Можешь дать ссылку
Тыц :
08.11.2010 в 01:35:01
Standard написал : Вы сами читали свою ссылку?
9.4. Номинальный отключающий дифференциальный ток IDn (уставка)
......
В ПУЭ (7-е изд. п. 7.1.84) рекомендуется для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части на вводе в квартиру, индивидуальный дом и тому подобное установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
Вы сами прочитали - что написали? Смотрите выбор ВДТ(УЗО).
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу