sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.11.2010 в 19:50:06

kondrashev написал : надо ли к точечным светильникам подводить "PE"

Независимо от типа светильника, все питающие линии должны быть трёхпроводными. Если упомянутые светильники на 12В, то в третьем проводке необходимости нет. ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

sddw
sddw
Новичок

Регистрация: 03.12.2009

Рязань

Сообщений: 97

07.11.2010 в 20:02:34

раз в жизни все бывает и точно будет момент , когда включится все....., я правильно понимаю, что для 40 амперного АВ максимальная суммарная мощность одновременно включенных приборов не должна превышать 9 кВт?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.11.2010 в 20:09:34

Если быть точным, то при сетевом напряжении 220В автомат С40А не должен сработать при нагрузке 9,9 кВт.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

sddw
sddw
Новичок

Регистрация: 03.12.2009

Рязань

Сообщений: 97

07.11.2010 в 20:16:14

а при 25 кВт?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.11.2010 в 23:09:47

sddw Автомат 40А сработает и тем самым "доложит" Вам, что Вы превысили выделенную мощность.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

kondrashev
kondrashev
Местный

Регистрация: 04.09.2010

Москва

Сообщений: 625

07.11.2010 в 23:23:44

Подскажите, как реализовать ответвление провода без разрыва основного? Есть ли какие нибудь проходные клеммы на сечение 1,5 ? Надо подключить ряд встроеных точечных светильников, соответственно хочу пустить один кабель и от него делать ответвления на каждый светильник. Или лучше сделать последовательное подключение?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

07.11.2010 в 23:29:08

kondrashev написал : Подскажите, как реализовать ответвление провода без разрыва основного? Есть ли какие нибудь проходные клеммы на сечение 1,5 ?

Да. Скотч-лок 3М и его аналоги от КВТ, и прочих производителей...

0
kondrashev
kondrashev
Местный

Регистрация: 04.09.2010

Москва

Сообщений: 625

07.11.2010 в 23:34:28

ПPOPAБ Можешь дать ссылку на конкретный артикул, а то по яндексу погулял ни нашел проходных. Как у него надёжность? Собираюсь зашить всё это хозяйство гипсокартоном.

0
Standard
Standard
Новичок

Регистрация: 16.07.2009

Днепропетровск

Сообщений: 59

08.11.2010 в 01:22:43

sanykrimea

Нет. Ув. kondrashev, где именно рекомендуют? И какое отношение к квартире эти рекомендации имеют?

Вы сами читали свою ссылку?

9.4. Номинальный отключающий дифференциальный ток IDn (уставка)
......

В ПУЭ (7-е изд. п. 7.1.84) рекомендуется для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части на вводе в квартиру, индивидуальный дом и тому подобное установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

9.5. НОМИНАЛЬНЫЙ НЕОТКЛЮЧАЮЩИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТОК IDn0

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.11.2010 в 01:29:00

kondrashev написал : Можешь дать ссылку

Тыц : http://www.kvt.su/predpriyatie1/nakonechniki/izolirovannye/otvetviteli_prokalyvayuwie_ov/

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

08.11.2010 в 01:35:01

Standard написал : Вы сами читали свою ссылку?

9.4. Номинальный отключающий дифференциальный ток IDn (уставка)
......

В ПУЭ (7-е изд. п. 7.1.84) рекомендуется для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части на вводе в квартиру, индивидуальный дом и тому подобное установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

Вы сами прочитали - что написали? Смотрите выбор ВДТ(УЗО).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу