21.01.2011 в 09:07:25
#2204389
Подскажите, бывают ли такие диффавтоматы (или что-то подобное, для размещения в щитке квартиры) на 25А, чтобы спасали от 380в (когда в щитовой дома выгорает ноль), и перегорания одного из проводов в квартирной разводке (после диффавтомата)? При попадании 380в на ТЭН - мощность ТЭНа вырастет? Диэлектрик будет катастрофически быстро умирать? Терморегулятор, отрубающий ТЭН по температуре - будет выключаться при тех же температурах? А то может и не надо 25А, если нагревателям ничего не будет, и воду не вскипятят.
Штиль, и т.п. не предлагать :) Обязательно куплю, но чуть позже.
21.01.2011 в 09:39:05
#2204430
2Vodya
любое реле напряжению + контактор
21.01.2011 в 09:42:45
#2204438
gugulaki написал : любое реле напряжению + контактор
Спасут и от 380в, и от сгоревшего провода, и от пробоя диэлектрика ТЭНа? :)
21.01.2011 в 09:44:55
#2204442
Vodya написал : Спасут и от 380в
Vodya написал : сгоревшего провода
Это как?
Vodya написал : пробоя диэлектрика ТЭНа
на корпус или в среду, где работает ТЭН. Спасет УЗО или АВДТ
21.01.2011 в 09:46:57
#2204445
mailmoney написал : У меня наоборот вертикальный по большей части идет в профиле, а горизональный через Н.
Виноват, имел в виду вертикальный, конечно. Клипсы прикручивать к стене. Хм. Кстати, если вы их будете прикручивать к профилю, то защита от гвоздя увеличится или нет? Надо подумать. Фоток нет. У нас на объектах профиль не доходит до стены. Кабель в гофре идет между стеной и профилем. В идеале в месте прохода через профиль надеть на гофру обрезок металлической трубы. То, что вы называете подрозетниками, на самом деле - установочные коробки.
21.01.2011 в 10:59:16
#2204549
2gugulaki Знаю, что реле+контактор спасают от 380в, и что узо спасает от пробоя. Интересуюсь, есть ли устройство для встройки в щиток, объединяющее эти три защиты?
gugulaki написал : Это как?
Я ж написал, что бывает 380 (раз лет этак в 5-7), последний раз - этим летом, погорела куча техники в подъезде. А защиту от начавшего гореть в квартире провода тоже хочется предусмотреть, если это возможно, помимо аспектов качественной проводки - ну всякое бывает, вдруг предел какого-то провода превышу.
21.01.2011 в 11:15:57
#2204565
Vodya написал : вдруг предел какого-то провода превышу.
Автомат соответсвующий
21.01.2011 в 11:17:26
#2204567
Что то мне устройства все в одном не нравятся. Особенно сверх бюджетные варианты
21.01.2011 в 11:56:13
#2204653
Мне тоже. Просто ПРОРАБ привел такой пример. Я бы новатэковское реле воткнул
21.01.2011 в 12:22:11
#2204694
2VladislavV И мне - ну совсем не нравятся вещи, предназначенные для кучи защит, в то время как тот же АВВ выполняет только две функции, а стоит в 5 раз дороже :)
Далее вопросы чайника ))
защиту человека от поражения электрическим током при случайном непреднамеренном прикосновении к токоведущим частям электроустановок при повреждениях изоляции
Простым языком - от пробитой изоляции ТЭНа (например), да?
предотвращение пожаров вследствие протекания токов утечки на землю
Виноват, забыл сказать - земли в нашем доме нет и не предвидится. Так что всё-таки взять, хорошего-недешёвого?
И по поводу поведения ТЭНов при 380в - никто не знает? В какой теме тогда спросить хоть?
21.01.2011 в 13:08:28
#2204781
gugulaki написал : Что то мне устройства все в одном не нравятся.
VladislavV написал : Мне тоже.
Vodya написал : И мне - ну совсем не нравятся вещи, предназначенные для кучи защит, в то время как тот же АВВ выполняет только две функции, а стоит в 5 раз дороже
Господа, не стоит ровнять "Ауди ТТ" и грузопассажирскую "Газель"... Ну и что, что в пять раз дороже? Все равно холодильник не влазит... (утрирую) Защиту обеспечивает, сомневаетесь - поставьте два последовательно (однако в 2,5 раза дешевле выйдет). "Крякнет" одно из ста - заменитЕ и всего-то.
21.01.2011 в 13:26:51
#2204813
ПPOPAБ написал : Защиту обеспечивает, сомневаетесь
Насчёт защиты не сомневаюсь (о браке даже не думал), а вот в отличии реальных цифр (порог срабатывания, время на срабатывание, и т.д.) от заявленных - очень. Зря?
21.01.2011 в 15:41:09
#2205061
Vodya написал : а вот в отличии реальных цифр (порог срабатывания, время на срабатывание, и т.д.) от заявленных - очень. Зря?
Проверьте...
21.01.2011 в 16:20:06
#2205142
2ПPOPAБ Какие-то недобрые вы советы даёте :) Не хочу на себе проверять! )) Да и где я 380в возьму? И сидеть-поджигать тонкий провод от лампочки желания особого нет )) Я готов поверить вам на слово, если скажете, что эта штучка свои функции выполняет. А лучше всё-таки что-то подороже-получше. Не люблю шутки с электричеством.
21.01.2011 в 21:00:21
#2205685
Приглашаю всех в мою новую тему по щитку:
21.01.2011 в 21:45:08
#2205806
Vodya написал : И по поводу поведения ТЭНов при 380в - никто не знает? В какой теме тогда спросить хоть?
Если ТЭНы подключены звездой, то разогреются и если теловая защита тена не успеет расцепить и хорошего теплоотвода не будет. Взорвутся. А если тены расчианы на 380, то ничего не будет. В пром котлах ТЭНы работаю на межфазном.
21.01.2011 в 22:31:54
#2205932
2koshadom Слушаемся...
22.01.2011 в 02:45:50
#2206410
2gugulaki
То есть мощность резко вырастает (в 380/220 раз?), и зашита будет срабатывать, потом снова запускать... и так, пока ТЭН не взорвётся (случай, если никого нет дома). Боюсь, и хороший теплоотвод в виде 600л/ч не поможет - вода тупо вскипит из-за неспособности радиатора отвести такую мощность, и что-нить другое порвёт. А потом и ТЭН взорвётся, без охлаждения ))
В общем, на ТЭНы тоже нужен защитник от 380.
22.01.2011 в 10:52:56
#2206583
Подскажите, какого сечения нужен кабель для трехфазного водонагревателя.
У производителя мощность указана как 13,2 кВт при 400В. При наших 380 будет чуток меньше так?
Водонагреватель DHF 13 C вот из
22.01.2011 в 11:18:56
#2206608
Сечения хватит 4 кв.мм. Возьмите кабель NYM 5х4.0 (чтобы не путать цветовую маркировку проводов)
22.01.2011 в 12:01:39
#2206653
Exel написал : Подскажите, какого сечения нужен кабель для трехфазного водонагревателя. У производителя мощность указана как 13,2 кВт при 400В. При наших 380 будет чуток меньше так? Водонагреватель DHF 13 C вот из этой pdf'ки
Ток 19 А - хватит сечения 2,5 мм. кв. (таб. 1.3.4 ПУЭ)
Exel написал : В подключении не участвует ноль, можно ли брать четырехжильный кабель?
Да. 3 фазы + РЕ (земля).
22.01.2011 в 12:29:17
#2206689
2NazAnd, 2sanykrimea, спасибо!
22.01.2011 в 12:46:52
#2206716
Exel написал : В подключении не участвует ноль, можно ли брать четырехжильный кабель?
Это при наличии гарантии, что Вы никогда в жизни не поменяете этот водогрей на другой, которому ноль нужен.
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
22.01.2011 в 13:31:37
#2206773
2Kamikaze , да, я тоже уже об этом подумал и по этим же соображениям решил проложить 5x4.
22.01.2011 в 15:25:38
#2206947
Есть ли нормы расположения распределительной коробки? У меня вот место замечательное нарисовалось в каркасе около 5 см от стены.
Ну и такие же нормы к выключателю (для света), достаточно отступа от стены 6-7 см? (до ночала выключателя).
22.01.2011 в 15:36:50
#2206960
mailmoney написал : Есть ли нормы расположения распределительной коробки?
Место, доступное для обслуживания.
mailmoney написал : Ну и такие же нормы к выключателю (для света), достаточно отступа от стены 6-7 см? (до ночала выключателя).
Хотите установить парящий в воздухе выключатель?
22.01.2011 в 15:38:56
#2206964
avmal написал : Хотите установить парящий в воздухе выключатель?
да не.. от начала стены, 6-7 см бумс и выключатель, потом снова 6-7 см и бумс дверь ))
22.01.2011 в 15:48:55
#2206982
mailmoney написал : да не.. от начала стены, 6-7 см
От пола? От потолка? От оконного проёма? От дверного проёма? Выключатель устанавливается со стороны дверной ручки. Высота от пола рекомендуется до одного метра. Расстояние от дверного проёма ограничено только шириной вашей обналички дверной коробки.
22.01.2011 в 16:47:57
#2207064
Помогите советом пожалуйста, в электрике мягко говоря не силён! Воросы затёртые, но информации очень много, никак не могу разобраться. Меняю проводку алюминий 2*1,5 на алюминий АППВ 2*4 (вариант с медью неприемлем, хотя понимаю что надо делать медь). Вопросы:
З.Ы. как я понял, соединения старой проводки были выполнены сваркой.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу