gugulaki написал : Если проектировщик считает что противопожарное УЗО необходимо, то нужно
;)
06.11.2010 в 22:37:33
gugulaki написал : Если проектировщик считает что противопожарное УЗО необходимо, то нужно
;)
06.11.2010 в 22:44:04
gugulaki написал : Если проектировщик считает что противопожарное УЗО необходимо, то нужно
Во-во! "УЗО", АВ, ВДТ, или АВДТ? Как правильно? Все они - устройства защитного отключения.
06.11.2010 в 22:47:52
правильно вот так
sanykrimea написал : АВ, ВДТ, или АВДТ
, а узо это упрощенное название. Да вы и сами знаете
06.11.2010 в 22:54:59
Давайте как-то от жаргона избавлять пользователей. Я обычно пишу - ВДТ(УЗО). Вроде-бы всем понятно.)
06.11.2010 в 23:10:43
Допустимо ли после распаечное коробки ставить ещё одну распаечную коробку? Т.е. провод выходящий из распаечной коробки потом рабделить ещё на несколько?
06.11.2010 в 23:13:30
Допустимо.
07.11.2010 в 16:18:32
Товарищи специалисты, хотелось бы услышать Вашего мнения. Проектирую шкафы для распределения энергии, в которых размещаю такое оборудование, как автоамтические выключатели, трансформаторы тока, измерительные трансформаторы, предохранители, реле, куча клемм, контакторы и прочее по мелочи. Соединение ведется медными шинами 80х10 и проводами ПВ 3 сечением 1 мм кв. Щкафы покупные, выполнены из листовой стали (просто коробки большие), габариты порядка 800х1800х600. С самого начала я спросила Заказчиков, нужно ли будет предусматривать в шкафу вентиляционные решетки для обеспечения естественной вентиляции, ответили - не надо. А Вы как считаете, правильно ли оставлять шкафы закрытыми без естественного воздухообмена с окружающей средой? Я, конечно, не делала теплового расчета на предмет тепловыделения с каждого электротехнического оборудования, но что-то внутри подсказывает, что решетки надо бы поставить...:)
07.11.2010 в 16:34:56
2Гаечка В подавляющем большинстве корпусов электрооборудования нет специальных вентиляционных отверстий.
Гаечка написал : Я, конечно, не делала теплового расчета на предмет тепловыделения с каждого электротехнического оборудования, но что-то внутри подсказывает, что решетки надо бы поставить...
Так и посчитайте, Вы ведь- проектировщик.
07.11.2010 в 18:20:28
гипотетический вопрос: имеет суммарную потребляемую мощность быт. приборов в частном доме порядка 25 кВт, однофазная схема эл.снабжения, вводной АВ на 40А, после вводного автомата на каждый ответств. потребитель (варочная панель, котел и т.п.) идет своя линия и соответствующий АВ....вопрос, а потянет ли все это вводной АВ?
07.11.2010 в 18:32:50
Подскажите, надо ли к точечным светильникам подводить "PE" или достаточно двухжильного кабеля?
07.11.2010 в 19:48:22
sddw написал : вопрос, а потянет ли все это вводной АВ?
А имеет ли смысл включать все указанные нагрузки одновременно? ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу