18.01.2011 в 21:20:13
#2199797
sanykrimea написал : Может в каких туристических шкафах..
Отнюдь. Видел в Икее пару-тройку лет назад... ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
19.01.2011 в 14:19:08
#2201054
2organizator Про "допустимо" или "недопустимо" говорить не буду (да и раньше не пытался), отмечу только, что у нас в здании (пост 931) аналогичная подвеска НСП 02 - на конце стальной трубы приварен крюк, на который подвешивается светильник, а из трубы к светильнику в кембрике идут два одножильных алюм. провода.
19.01.2011 в 14:37:11
#2201090
скажите какой обычно кабель используют для точчечных светильников, вот например как на рисунке. я всегда делал нюм 3*1,5, вот думаю может зря.
19.01.2011 в 15:09:24
#2201166
mailmoney написал : я всегда делал нюм 3*1,5, вот думаю может зря.
Не зря - очень разумно. Что касается фотографии, то клеммники подобные лучше забыть. Лучше использовать WAGO 224 серии. Дорого, но проблем меньше будет, а это дешевле.
19.01.2011 в 18:51:49
#2201549
Розетку для стиралки, распооженную в ванной на каком расстоянии от пола делать? Что-то электрики говорят можно и 30 см от пола. Я всегда видела розетки верхние. Что снипы или пуэ говорят.
19.01.2011 в 19:03:22
#2201561
koshadom написал : Розетку для стиралки, распооженную в ванной на каком расстоянии от пола делать?
говорят вроде как о 1,5м, но не 30см это точно.делайте хотя бы 1м.
19.01.2011 в 19:14:38
#2201581
6.6.30. Штепсельные розетки должны устанавливаться:
В производственных помещениях, как правило, на высоте 0,8-1 м; при подводе проводов сверху допускается установка на высоте до 1,5 м.
В административно-конторских, лабораторных, жилых и других помещениях на высоте, удобной для присоединения к ним электрических приборов, в зависимости от назначения помещений и оформления интерьера, но не выше 1 м. Допускается установка штепсельных розеток в (на) специально приспособленных для этого плинтусах, выполненных из негорючих материалов.
В школах и детских учреждениях (в помещениях для пребывания детей) на высоте 1,8 м.
701.520.03 В зонах 0, 1 и 2 должны находиться только те электропроводки, которые необходимы для подачи питания устройствам в этих зонах.
701.520.04 Соединительные коробки не устанавливаются в зонах 0, 1 и 2.
701.53 Распределительные устройства и устройства управления
а) В зонах 0, 1 и 2 распределительные устройства и устройства управления не устанавливают.
Примечание - Выключатели, приводимые в действие при помощи шнура, могут устанавливаться в зонах 1 и 2 при условии, что они соответствуют требованиям ГОСТ 7397.0.
В зоне 3 штепсельные розетки могут быть установлены, если они: ...
b) Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,60 м от двери в душевую кабину, изготовленную заводским способом
701.55 Прочее стационарное электрооборудование
Эти требования не относятся к электроприборам, если они подключены к источнику питания системы БСНН в соответствии с требованиями 411.1, 411.1.4.3 ГОСТ Р 50571.3 или к источнику питания системы ЗСНН согласно требований 411.1, 411.1.5.1, 411.1.5.2 ГОСТ 50571.3.
В зоне 0 допускается установка только электроприборов, предназначенных для применения в ванне.
В зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели.
В зоне 2 могут устанавливаться только водонагреватели и светильники класса II.
19.01.2011 в 19:24:57
#2201608
Всё говорит в пользу 1 м :-) А коробку с заземлением можно монтировать в стену, прикрыть плиткой, проводок выйдет из плитки и соединить с ванной?
19.01.2011 в 19:27:10
#2201615
koshadom написал : А коробку с заземлением можно монтировать в стену, прикрыть плиткой, проводок выйдет из плитки и соединить с ванной?
Места соединений должны быть доступными для осмотра.
19.01.2011 в 19:42:19
#2201641
У меня сейчас в квартире заземление в пластмассовой коробке, от неё белый провод соединён с ножкой ванны, точнее болтом металлическим. Соединение можно обслужить, а вот до коробочки не достать, если только чугунную ванну отодвигать.
19.01.2011 в 23:35:26
#2202118
19.01.2011 в 23:44:15
#2202144
1.Да 2.Да 3.Да.
20.01.2011 в 11:29:21
#2202603
Электрики используют клеммники wago тип 773 в распред.коробках и тип 222 для розеток и освещения. Хорошие? 222 это пружинные? Их не придётся через какое-то время обслуживать?
20.01.2011 в 11:43:25
#2202624
Вот из сметы что покупается для щитка внутриквартирного. 5 авт.выкл. Legrand 1П 10 А, 16 А, 32 А, 25 А, 6 А. Дифф.авт. Legrand 2G 16А/10мА. УЗО Legrand 2П 40А/30мА. Сказали что из этажного щитка всё вынут и оставят только общий автомат. Планируется 3 кондиционера посадить на 1 автомат, 5 точек тёплого пола тоже на один автомат, кухню на 1 автомат, санузлы 1 автомат, всё остальное 1 автомат. Диф на 10 мА в санузел, диф на 30 мА на всю квартиру. На кухне планируется ПММ, возможно электрическая духовка, микроволновка. В санузлах стиралка, возможно бойлер. Что-то не маловато автоматов? Или это необходимый минимум? Посмотрела какие тут схемы люди выкладывают там поболее в разы больше автоматов.
20.01.2011 в 12:13:58
#2202667
2koshadom Вы бы уже тему создали отдельную... Схемы фото и прочее туда, да "апали" (поднимали) её по необходимости. Не обижайтесь, просто разрозненную информацию сложно воспринимать.
20.01.2011 в 12:21:12
#2202678
koshadom написал : 773 в распред.коробках и тип 222 для розеток и освещения. Хорошие?
Не думаю. Сами клеммники хорошие, но ассортимент внушает подозрения. Подозреваю, что много сделано монтажа многопроволочной жилой.
koshadom написал : Вот из сметы что покупается для щитка внутриквартирного.
Вы сначала выложите саму схему, а она вам должна быть обязательно представлена для утверждения вами, а потом поговорим и о грамотности технических решений.
20.01.2011 в 13:36:15
#2202822
У меня только начался монтаж, клеммники уже закуплены.Схему попрошу у электрика, а то кажется малова то автоматов. Можно будет внести коррективы. У меня ещё есть схема-проект как идут провода и где розетки выключатели находятся. Они уже сегодня штробят и т.д.:-)
20.01.2011 в 13:39:39
#2202829
2koshadom Ну так вот приостановите их. Создайте тему новую. Выложите туда информацию, которая у вас есть. Слушайте и запоминайте.
20.01.2011 в 14:46:48
#2202924
Остановить уже невозможно, надеюсь больших ошибок не будет, а вопросы они всегда в процессе появляются, до начала работ казалось всё так хорошо. Понятно что вы меня отсюда выгоняете. :-(
20.01.2011 в 14:58:18
#2202942
koshadom написал : Планируется 3 кондиционера посадить на 1 автомат, 5 точек тёплого пола тоже на один автомат, кухню на 1 автомат
koshadom написал : всё остальное 1 автомат
интересная схема вырисовывается
20.01.2011 в 16:07:57
#2203082
koshadom написал : Остановить уже невозможно
Что хотели - то и получите ...
20.01.2011 в 17:40:50
#2203286
Здравствуйте
Извините за глупые вопросы, посмотрите фото.
Вот кабель удобно прокладывается в профиль (голубая линия), но явно когда буду зашивать гкл с второй стороны, можно будет проткнуть кабель. Лучше дырявить перегородочки (по зеленой линии), которые горизонтальные (если не секрет чем лучше да удобнее дыроколить профиль)?
20.01.2011 в 17:49:31
#2203311
2mailmoney Делайте проводку строго вертикально и горизонтально, а потом сфотографируйте, чтобы потом саморезом не забуриться.
mailmoney написал : чем лучше да удобнее дыроколить профиль)?
Би-металлической коронкой соответствующего диаметра. Лучше шуруповёртом, но можно дрелью или перфоратором.
20.01.2011 в 18:38:21
#2203404
avmal написал : Делайте проводку строго вертикально и горизонтально, а потом сфотографируйте, чтобы потом саморезом не забуриться.
Да это понятно, ГКЛ то прикручивать в любом случае по профилю нужно будет. вот и думаю, либо короче шурупы покупать, либо по зеленой стрелочке пропускать. Или все же мала вероятность проколоть гофру с проводом шурупами.
20.01.2011 в 18:58:12
#2203429
mailmoney написал : Или все же мала вероятность проколоть гофру с проводом шурупами.
Очень велика. Я ваши стрелочки не все понял, но можно же элементарно пропускать гофру по центру вертикальных пролётов, а поднимать между ними? На горизонтальной арматуре проводку не обязательно располагать.
20.01.2011 в 21:08:06
#2203637
Вот примерная схема как я сейчас протянул и сомневаюсь. Может есть фото стены (не зашитой второй), чтобы видно было и вертикальный и горизонтальные направления проводов.
Сейчас он у меня удобно лежит в ПП профиле. поперечные соеденительные профили я сделал из ПН профиля (т.е. дырок нет Н).
элементарно пропускать гофру по центру вертикальных пролётов, а поднимать между ними
Я плохо понял, простите)
21.01.2011 в 01:06:55
#2204171
koshadom написал : Остановить уже невозможно
Тогда прекратите :)
koshadom написал : до начала работ казалось всё так хорошо
Так всегда и бывает.
koshadom написал : Понятно что вы меня отсюда выгоняете.
Не кокетничайте. Вам советуют как лучше. А именно
VladislavV написал : Создайте тему новую. Выложите туда информацию, которая у вас есть. Слушайте и запоминайте.
21.01.2011 в 01:13:01
#2204178
mailmoney написал : Вот кабель удобно прокладывается в профиль
УДобно, конечно. Но проткнете вы его хотя бы в одном месте стопудово. Картинка из поста 1131 тоже не катит - горизонтальный участок опять в профиле. Почему гофру на клипсы не крепите?
21.01.2011 в 01:17:07
#2204186
koshadom написал : Остановить уже невозможно, надеюсь больших ошибок не будет
Боитесь с ними переругаться? Долго искали бригаду, чтобы уложиться в бюджет? Электрики - это электрики или "универсалы"? Схема есть?
avmal написал : представлена для утверждения вами
? А то действительно
gugulaki написал : интересная схема вырисовывается
21.01.2011 в 08:59:34
#2204377
VladislavV написал : УДобно, конечно. Но проткнете вы его хотя бы в одном месте стопудово. Картинка из поста 1131 тоже не катит - горизонтальный участок опять в профиле. Почему гофру на клипсы не крепите?
У меня наоборот вертикальный по большей части идет в профиле, а горизональный через Н. Вообще запутался. Дайти пожалуйста фотку перегородки с проводами, если у кого есть. Клипсы прекручивать к профилям (или пластиковые которые защелкиваются)? Спасибо, у меня ремонт первой и последней скорей всего квартиры))
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу