11.09.2020 в 08:11:13
Domovi4ok написал: (кстати, может ли кто-то пояснить в чем опасность металлорукава в мокрых помещениях. много инфы перечитано, но нигде не встречалось объяснение).
Любые металлические оболочки проводок и трубы запрещены в ванных комнатах. И судя по всему дело не в коррозии, а в электробезопасности.
Domovi4ok написал: Подскажите, пожалуйста, какой можно использовать вариант прокладки проводки в ванной, в случае если черновой потолок из дерева. Потолок затем будет зашиваться ГКЛ.
За непроходными потолками Правила требуют стальную трубу обладающую локализационной способностью. Так что, формально, скрытая проводка невыполнима в указанных условиях.
А "для сэбэ" нашейте на деревянное основание 10 см полосу гипсокартона под проводку в обычной ПВХ (но не ПНД !) гофре.
11.09.2020 в 08:17:45
Rumato написал: Domovi4ok, Опасность металлорукава в том, что он ржавеет и требует обязательного заземления. И в квартире он нужен, как корове седло.
Rumato, Спасибо, заодно спрошу, а заземлять металлорукав нужно в любых помещениях или только в ванных? Речь идет о частном доме, поэтому и рассматривался металлорукав в пвх оболочке, чтобы проложить по дереву. Какие у нас могут быть варианты при прокладке проводки в ванной в таком случае (деревянный черновой потолок)? Спасибо
11.09.2020 в 08:20:51
Domovi4ok написал: а заземлять металлорукав нужно в любых помещениях или только в ванных?
В любых, кроме ванных. Там он - тупо запрещен.
11.09.2020 в 08:38:27
Domovi4ok написал: Какие у нас могут быть варианты при прокладке проводки
и
Domovi4ok написал: (деревянный черновой потолок)
вот
ПPOPAБ написал: А "для сэбэ" нашейте на деревянное основание 10 см полосу гипсокартона под проводку в обычной ПВХ (но не ПНД !) гофре.
И это пройдёт ...
11.09.2020 в 10:37:05
ДоброДел написал: Розетка однофазная для плиты есть хорошего качества? А то в Москве есть или Белорусские, или Китайские, оба дерьмового качества, ставить не хочется, да и не работа это по монтажу, а одно мучение (разваливается в руках при установке). А розетка для плиты накладная от Легранда не адекватных денег стоит (3500руб.), заказчики просто отказываются ставить. Не знаю, что ставить, в магазинах те, что у дома одно дерьмо продают, а ехать через весь город из-за одной розетки и убивать полдня -обидно. Предлогал на прямую кабель подключать, а они только вилку с розеткой хотят!
ДоброДел,
Может хватит звиздеть о дефиците ?
11.09.2020 в 10:57:25
Добрый день, Посмотрел много фоток и видео по креплению СИП к фасаду дома, но на фото и видео у всех два провода фаза и ноль, а как от щитка тянуть землю, у меня земля находится у меня в щитке на столбе. Как мне кинуть землю с этим СИПом к фасаду дома?
11.09.2020 в 11:07:06
mr_max, Третьим проводом. Нет?
11.09.2020 в 11:28:42
ПPOPAБ написал:
serj12 написал: главное - по проекту
А вы тот проект лично видели?
Vladd60 написал: застройщик, по утвержденной(!) схеме выполнил подключение кухонных розеток.
Какой такой схеме и кем утвержденной ? Лично явился к вам выполнять? Бамажка сия иначе обзывается и не утверждается, а согласовывается. Да застройщик нанятого субподрядчиком джамшута, сотворившего оное, и в глаза не видал...
ПPOPAБ, Я потом вспомнил, что мне ксерили схемы разводки отопления и электричества в квартире. Посмотрел - да - все как в схеме - кухня запитана от ванной. Да и с электриком УК разговаривал - он подтвердил, что везде такая разводка.
11.09.2020 в 14:41:33
Rumato, СИП обычно продают 2 провода и 4 провода Выяснилось, что у меня в щитке ноль и земля соединены
11.09.2020 в 14:53:39
mr_max, Судя по Вашим описаниям, без фото, понимание не придёт.
11.09.2020 в 16:38:26
mr_max написал: СИП обычно продают 2 провода и 4 провода
В поиске задайте и 3 есть и 5....
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
11.09.2020 в 18:46:30
Vladd60 написал: потом вспомнил, что мне ксерили схемы разводки отопления и электричества в квартире. Посмотрел - да - все как в схеме - кухня запитана от ванной.
Да. Слюшай... PDF со штампиком в нижнем левом углу. :clapping
11.09.2020 в 18:48:32
mr_max написал: Выяснилось, что у меня в щитке ноль и земля соединены
Ну-у-у.. За открытие!
11.09.2020 в 20:10:14
ПPOPAБ написал: Ну-у-у.. За открытие!
ПPOPAБ, Крепкого чаю! :a
Вечный студент
12.09.2020 в 15:23:40
Подскажите, как правильно соединять клеммы перемычками? Есть такие вот клеммы:
И такие перемычки к ним:
Перемычки специфицированы как 24А (на всякий случай сообщаю). Нужно ли ставить перемычки в два ряда (как на картинке) или достаточно в один?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.