20.01.2018 в 01:38:33
20.01.2018 в 04:07:50
Добрых дел мастерррр
20.01.2018 в 17:41:57
Интересно мнение местных профессионалов по расположению розеток в ванной комнате квартир около раковины.
Кто как считает - розетки минимум "в 60 сантиметрах от раковины" или "раковина это не ванная" и расстояние может быть любым?
Возможно появились/обновились и конкретизировались нормативные документы. Заранее спасибо за ответ!
P.S. В ГОСТ Р 50571.7.701-2013 зоны определяются для ванной и душа и, соответственно, расстояния от них до розеток. Про раковины/рукомойники ни слова.
20.01.2018 в 17:43:34
siemens написал: зоны определяются для ванной и душа и, соответственно, расстояния от них до розеток. Про раковины/рукомойники ни слова.
ebf буквально на днях что-то подобное приводил...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
20.01.2018 в 23:24:53
MaSeVi, и не только на днях. Раньше тоже.
siemens написал: P.S. В ГОСТ Р 50571.7.701-2013 зоны определяются для ванной и душа и, соответственно, расстояния от них до розеток. Про раковины/рукомойники ни слова.
siemens, По нормам душ и ванна. Раковина не обязательно. По здравому смыслу розетку от раковины тоже надо убрать на 60 см. Это Госту не противорчит.
Вечный студент
20.01.2018 в 23:28:34
siemens написал: P.S. В ГОСТ Р 50571.7.701-2013 зоны определяются для ванной и душа и, соответственно, расстояния от них до розеток. Про раковины/рукомойники ни слова.
siemens, По нормам душ и ванна. Раковина не обязательно. По здравому смыслу розетку от раковины тоже надо убрать на 60 см. Это Госту не противорчит.
Вечный студент
21.01.2018 в 00:31:31
MrGalaxy написал: По здравому смыслу розетку от раковины тоже надо убрать на 60 см. Это Госту не противорчит.
И всякие светильники над раковиной тоже :o
21.01.2018 в 00:36:19
MrGalaxy написал: MaSeVi, и не только на днях. Раньше тоже.
siemens написал: P.S. В ГОСТ Р 50571.7.701-2013 зоны определяются для ванной и душа и, соответственно, расстояния от них до розеток. Про раковины/рукомойники ни слова.
siemens, По нормам душ и ванна. Раковина не обязательно. По здравому смыслу розетку от раковины тоже надо убрать на 60 см. Это Госту не противорчит.
MrGalaxy, Не сочтите за лесть, но я за ebf в этом вопросе!))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
21.01.2018 в 06:33:20
Подскажите программу для рисование схем щитов. Омни графел не предлагать ! :)
Добрых дел мастерррр
21.01.2018 в 08:19:56
ebf написал:
И всякие светильники над раковиной тоже :o
ebf, ;) Если на потолке и до него не дотянуться рукой, да ещё он брызгозащищённый и низковольтный, то можно оставить. Или прилепить автономный с питанием от батареек. А по большому счёту, не нужен ИМХО светильник над раковиной, что там можно такого рассмотреть на морде лица, что не видно при общем освещении. :confused:
Вечный студент