dokar написал: а п. 9 СП 31-110-2003 вроде бы разрешает применение трехфазных пяти- проводных групповых сетей.
Спасибо! Теперь всё понятно. Напрасно я сомневался. Сделано по правилам.
9.1 Групповые линии освещения могут быть одно-, двух- и трехфазными в зависимости от их протяженности и числа присоединенных светильников. При этом в двух- и трехфазных групповых линиях запрещается использование предохранителей и однополюсных автоматических выключателей. Однофазные групповые линии следует выполнять трехпроводными, двухфазные - четырехпроводными и трехфазные - пятипроводными с отдельными N и РЕ проводниками. При использовании шинопроводов в системе TN-C допускается объединять N и РЕ проводники - PEN шина, при этом сечение PEN проводника должно быть не менее 10 ммСП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий по меди. Запрещается объединять N и РЕ проводники разных групповых линий.