Приветствую, профессионалов! Такой вопрос, подключал линию с освещением через автомат, решил проверить автомат, закоротил фазу, выбило автомат на линии, но выбило и автомат который вводный двухполюсный, так и должно быть?
21.05.2018 в 23:34:27
Приветствую, профессионалов! Такой вопрос, подключал линию с освещением через автомат, решил проверить автомат, закоротил фазу, выбило автомат на линии, но выбило и автомат который вводный двухполюсный, так и должно быть?
21.05.2018 в 23:44:45
crazygeorgio, да
21.05.2018 в 23:45:31
crazygeorgio, если у вас квартира или частный дом, то 99% - да.
21.05.2018 в 23:46:52
crazygeorgio, Хорошо, что не пальчиками проверили на КЗ. Люди, когда думать начнете? Там, наверху, долго терпеть не смогут...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
22.05.2018 в 00:05:07
MaSeVi, так а в чем проблема-то? я же не под напрягой соединял... подсоединил, врубил - вырубило, все...
22.05.2018 в 00:18:39
megrad написал: ebf, главное чтобы автор вопроса это понял.
megrad, вобщем лучше ограничиться автоматом на 50а?
22.05.2018 в 17:23:26
exelero84 написал: вобщем лучше ограничиться автоматом на 50а?
лучше перебдеть пусть 50 А будет - кабель сохранней.
crazygeorgio написал: решил проверить автомат, закоротил фазу, выбило автомат на линии, но выбило и автомат который вводный двухполюсный, так и должно быть?
Так как характеристики у АВ видимо одинаковые, так и будет при КЗ.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
22.05.2018 в 17:26:46
megrad, характеристики разные, вводный на 25А, на линии 10А, вопрос не в том что будет, оно уже так есть, а нормально ли это или должен срабатывать только автомат на линии.
22.05.2018 в 17:48:30
crazygeorgio написал: а нормально ли это
Нормально. Значит ТКЗ у вас хороший.
Грубый, но справедливый
22.05.2018 в 17:55:31
Товарищи, приветствую. Такой вопрос. Есть стояк такого вида.
Как видно, представляет он из себя автоматы по 50а, от каждого из которых идет линия на 2-3 квартиры. Дом кирпич 9 эт 1969г, с газом. Кабель вроде шестерка сечением. Земли, судя по всему, нет. Получается что второй, что девятый этаж питается с первого, а наш стояк вообще за железной дверью соседей снизу, а если вышибет автомат, а их не будет? Вопрос, вообще имеет ли право на жизнь эта странная "реконструкция"? Нужно ли куда-то звонить и что-то делать, мотивируя типа сосед нагрузит свой 6ммкв кабель всеми 50а и пожар... либо (в жэке сказали это возможно) выбить себе отдельную 50-63а и провести выделенно ввгнгls 10мм2 сечением, поставив там внизу селективный автомат от abb, а после счетчика (он в квартире, если что), уже узо и все дела. Как считаете, что лучше?
Это квартирный, уж какой есть.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу