Аватар пользователя
nevizov

Местный

Регистрация: 13.12.2009

Челябинск

Сообщений: 220

13.10.2021 в 05:05:06

#7033271

Здравствуйте. Можно ли соединить ре провода отходящих линий( 2.5кв.мм 5шт) внизу эл.щитка с шиной ре в верху щитка путём установки доп.шины и перемычки между двумя шинами, и какого сечения должна быть эта перемычка( с щита учета кабель 3 × 6)? Спасибо

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.10.2021 в 10:05:12

#7033298

nevizov написал: Можно ли соединить ре провода отходящих линий( 2.5кв.мм 5шт) внизу эл.щитка с шиной ре в верху щитка путём установки доп.шины и перемычки между двумя шинами

Можно. Для увеличения надёжности перемычки выполнить от одной шины.

nevizov написал: кабель 3 × 6

Значит и перемычки должны быть такими.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Siri93

Местный

Регистрация: 21.03.2021

Ялта

Сообщений: 490

13.10.2021 в 12:06:10

#7033323

Добрый день, Подскажите пожалуйста, протянули по потолку провод для подключения вентилятора в ванной - есть ли смысл одевать его в гофру? (там будет натяжной потолок, но есть шанс что могут соседи залить, они раньше иногда заливали)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

13.10.2021 в 12:07:07

#7033324

Siri93 написал: есть ли смысл одевать его в гофру?

Ни малейшего.

0
Аватар пользователя
Siri93

Местный

Регистрация: 21.03.2021

Ялта

Сообщений: 490

13.10.2021 в 12:22:29

#7033326

Radio, спасибо :)

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

13.10.2021 в 21:57:19

#7033482

Siri93 написал: Подскажите пожалуйста, протянули по потолку провод для подключения вентилятора в ванной - есть ли смысл одевать его в гофру? (там будет натяжной потолок, но есть шанс что могут соседи залить, они раньше иногда заливали)

кабель (или провод, как Вы его назвали) от протечек никак не пострадает, а вот вентилятору точно придет кирдык

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108835

13.10.2021 в 22:31:02

#7033504

sa78 написал: Подскажите по такому вопросу. Поставил РН 263t на каждую фазу. Что в итоге: напряжение в течение дня по каждой фазе обычно от 235 до 247В. Иногда происходит отключение на 253В.

  1. Насколько это вредно для техники? Насколько вредно выставить верхний порог на 260В?
  2. Вопрос - чем это победить (понизить на ~15В)? Стаб? Какой?

sa78,

  1. Жалобой поставщику э/энергии.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108835

13.10.2021 в 22:39:04

#7033510

спб2018 написал: юра Т, чем Вас не устраивает плёночный пол? Тёплый пол (инфракрасный) лежит на утеплённой лоджии под ламинатом. Исходные данные именно такие - утеплённая лоджия (без источников тепла, только утеплитель на стенах, полу, потолке) и ламинат. Задача тёплого пола - нагревать уложенный на него ламинат. С этой задачей плёночный пол вполне справляется. В тех пределах, в которых вообще можно нагреть ламинат. Основная особенность инфракрасного плёночного тёплого пола - удобство монтажа, особенно под ламинат, по сравнению со всеми остальными видами тёплых полов, которые в данном случае для лоджии и не рассматривались. С этим тоже всё в порядке. Поэтому не вижу никаких претензий к плёночному ТП. Особенно в описанных условиях.

спб2018, Если вы случайно уточните одеяло в том месте, где не находится термодатчик....то ваш ламинат может почернеть

0
Аватар пользователя
Siri93

Местный

Регистрация: 21.03.2021

Ялта

Сообщений: 490

14.10.2021 в 03:25:46

#7033571

ZooZoo написал: а вот вентилятору точно придет кирдык

кирдык - в смысле если на вентилятор вода попадет?

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

14.10.2021 в 19:55:22

#7033820

Siri93 написал: ZooZoo написал: а вот вентилятору точно придет кирдык

кирдык - в смысле если на вентилятор вода попадет?

ну да

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

14.10.2021 в 19:59:01

#7033823

sa78 написал: Подскажите по такому вопросу. Поставил РН 263t на каждую фазу. Что в итоге: напряжение в течение дня по каждой фазе обычно от 235 до 247В. Иногда происходит отключение на 253В.

  1. Насколько это вредно для техники? Насколько вредно выставить верхний порог на 260В?
  2. Вопрос - чем это победить (понизить на ~15В)? Стаб? Какой?

sa78, все в пределах ГОСТ (230в плюс/минус 10%) поставьте пороги 180в и 270в и отдыхайте

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
sa78

Местный

Регистрация: 20.09.2020

Волгоград

Сообщений: 21

15.10.2021 в 08:13:01

#7033932

ZooZoo, BV, так 220, или 230?

И еще такой момент. Напр., сейчас по фазам напряжение L1 -241 (не нагружена), L2 - 245 (не нагружена), L3 - 243 (не нагружена). При подключении нагрузки на L3 в 2,5кВт (~11А), на L3 напряжение падает до 238 В (-5В), а на L2 возрастает до 250В(+5В). При подключении нагрузки на L3 в 5кВт (~22А, кратковременно, пока не выбьет автомат B16), на L3 напряжение падает до 233В (-10В), а на L2 поднимается до 255В (+10В). При этом на L1, что в 1м, что во 2м случае напряжение постоянно - 241В. Конечные линии - 2.5м2, защищены B16.

Это нормальная работа?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

15.10.2021 в 09:05:47

#7033942

sa78 написал: так 220, или 230?

230 разумеется.

sa78 написал: Это нормальная работа?

Практически идеально. Миллионы девушек потребителей мечтают о таком напряжении.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

15.10.2021 в 09:06:48

#7033943

sa78 написал: Это нормальная работа?

Практически идеально.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

15.10.2021 в 09:50:35

#7033953

Такой вопрос . Надо ли в пластиковых антивандальных шкафах заземлять монтажную стальную панель ? Причем шкаф будет использован для системы ТN C-S.

0