drdollar, спасибо за ссылки.Но там больше негатива на поставки.Здесь на форуме по поиску полазил в старых темах вроде ничего плохого о качестве не нашел, правда и советов его покупать тоже не видел:).Вообщем объеду наших продавцов может получится заказать Подольсккабель или Севкабель. Если уж не получится, то буду брать Рыбинсккабель.
12.01.2012 в 13:40:53
Мы Кольчугино в спецификацию закладываем.
12.01.2012 в 14:03:03
Alexiy написал : Мы Кольчугино в спецификацию закладываем.
Надо поспрашивать у наших магазинщиков. Думаю еще на рынок съездить посмотреть, но тут больше шансов подделку купить.
12.01.2012 в 14:19:46
Здравствуйте.
Вопрос : можно ли устаналивать розетку/выключатель в непосредственной близости от труб отопления в многоквартирном доме? ( а мне там очень надо их установить для эргономичности )
С ПУЭ и поиском ознакомился - ничего не нашел. Но где-то, когда давно лазил в интернете, краем глаза в какой-то статье заметил фразу "на расстоянии от 600мм" - вот и сомнения.
Заранее спасибо.
Правильно понятый личный интерес - это и есть общественный интерес.
12.01.2012 в 14:23:55
0,6 м - это из ГОСТ Р 50571.11-96 Раздел 701 ВАННЫЕ И ДУШЕВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ. Там говорится про открытый источник воды - не ваш случай.
Вообще есть нормы по сближению электропроводки и водогазопроводных труб. Особо отмечаются горячие трубы, способные повредить изоляцию кабеля.
ПУЭ 2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода. 2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
Также есть нормы по минимальному расстоянию между ВРУ и водогазопроводными трубами - тоже не ваш случай.
12.01.2012 в 14:24:58
Crazyquilt написал : на расстоянии от 600мм
от водопровода и К.
А Вас нагрев самих розеток от потребителя мощного + батарея под боком не смущает?
12.01.2012 в 14:29:34
батарея в 750мм от розеток ( розетки для напольных ламп )...мне там прежде всего нужен выключатель возле труб отопления проходной вместить - с выключателями все ok в этом плане?
В плане параллельной прокладки там 75-100мм как раз получается
Правильно понятый личный интерес - это и есть общественный интерес.
12.01.2012 в 14:31:28
Crazyquilt написал : с выключателями все ok в этом плане?
то же самое, что и розетки - см.
12.01.2012 в 14:36:06
Спасибо.
Правильно понятый личный интерес - это и есть общественный интерес.
12.01.2012 в 14:36:06
Crazyquilt написал : батарея в 750мм от розеток
так какое же это рядом? :)
Alexiy, а если кабель сверху "прикрыть" строй термоизоляцией: аля минвата+фольга?
12.01.2012 в 14:36:47
[QUOTE=drdollar;2831439]так какое же это рядом? :)
Ну радиатор в 750мм, а сами трубы в непосредственной близости.
Правильно понятый личный интерес - это и есть общественный интерес.
12.01.2012 в 14:42:49
drdollar написал : Alexiy, а если кабель сверху "прикрыть" строй термоизоляцией: аля минвата+фольга?
во-первых калхоз жуткий во-вторых - не знаю. Я электрик, а не теплотехник и теплопередачу с институтских времён не рассчитывал. Если есть желание - посчитайте на досуге... ;)
12.01.2012 в 15:53:29
не, на досуге я форум читаю :) Да и как по мне, сейчас такой выбор рамок к электротехнике, что в пору их на самое видное место ставить.
12.01.2012 в 18:18:44
drdollar написал : Lamp, нельзя даже и один. ПВС не предназначен для стационарной прокладки!
Жаль, купил 8 метров ПВС. Может, все же куда-нибудь пристрою? Не загорится же, изоляция у него - будь здоров. Тогда, может, ПУНГП? Подойдет для роли стационарного провода?
12.01.2012 в 18:52:51
Lamp, Вы точно любите сложности :( Весь форум (иногда с матами :)) описан, что ПВС и ПУНГП в стационарку нельзя. Из ПВС сделаете отличный удлинитель или шнур с вилкой куда-то, а ПУНГ - только на цвет.мет или на радио. Для стационарной проводки необходим ВВГ-нг-LS и тогда не нужно никаких металлорукавов/гофр.