Lamp написал :
А как можно выяснить, что кабель именно нг-LS?
Никак. Это всего-лишь добавка в пластикат.
Покупайте у того - кому доверяете :)
При заказе от пару километров, маленький частный заводик напечатает любую надпись на кабеле.
Neitrinos написал :
Таки вернулся к обжиму, так как нет другого выхода, посему вопрос: для 3*2,5 нужна гильза на 5,5, а для 3*1,5 - 4 (жаль нет 3,5)??? выбор между Haupa и EGT, склоняюсь к первому так как написано про 99,9% электролитическая медь)))), но у неё нет 5,5, только 6, можно и добить...+первый бренд немного толще 2 против 1,7 мм у второго (EGT) на примере гильзы для 4, но короче; хватит ли пол гильзы 9 мм для обжима ??? Если клещи Pro'sKit 8PK-CT015 (почти как у Камикадзе в тестах) куда класть 4 если "отделения" на 1.25, 2.0, 5.5, 8.0? Тем кто забыл как они выглядят СМОТРЕТЬ ТУТ
усмотрел тут ещё похожие клещи (до ужаса, только 5 гнёзд) кто нить о них что нибудь знает? ВОТ ОНИ
BENQ25, тут честно признаюсь, что вопросы пальцем в небо:
а ВЛ от КТП до Вас везде целая? может где-то был обрыв и соединили плохо?
Вы дома в розетке меряете, а до счетчика такое же?
там местами не однозначно, одна инфа что в 6 влезет 2,5*3, по другой нет, посему уточню, внутр диаметр гильзы на 6 Haupa 3,5мм, на 4- 3,0мм, по поводу длинны разрезаной не нашол инфы, посему и спросил 9мм хватит(целая гильза 19, у аналогов но с тоньшей стенкой 20 и 25 соответственно размеру)? А по поводу вторых клещей по форуму нет опыта, может просто кто видал?
drdollar написал :BENQ25, тут честно признаюсь, что вопросы пальцем в небо:
а ВЛ от КТП до Вас везде целая? может где-то был обрыв и соединили плохо?
От ТП ВЛИ, метров 200, а далее ВЛ.
До того, как оно понизилось, вроде обрывов не было, но отключения были, но это скорее всего по высокой стороне проблемы были, так как все линии питаемые данным трансом были обесточены, да и висящих оборванных проводов и вешающих их электриков не видать было.
drdollar написал :BENQ25Вы дома в розетке меряете, а до счетчика такое же?
Да, в розетке, до счетчика тоже самое.
Что самое интересное, когда на новогодних выходных варил некий гражданин (сам не видел, сказали), неким агрегатом, то напряжение подскакивало со 160 до 240 Вольт!
Есть подозрение на ноль...
Neitrinos написал :
Можно ли заземлить на газопровод Одесса-Броды???)))
:D Нет конечно...
Запрещается использование в качестве заземлитетлей и заземляющих проводников трубопроводы горючих жидкостей и газов.
Да и как не странно- он изолирован от земли и находится под потенциалом катодной защиты.
BENQ25 написал :
Да нормально, только это на ТП, а в розетке 150-170 В
Нагрузка на ТП и её мощность, полное сопротивление петли фаза-ноль..?
Скорее -недостаточная мощность тр-ра, малое сечение и большая длинна проводников ВЛ.
Напряжение на трансформаторе можно увеличить переключив анцапфу(РПН), соответственно и до розетки больше вольт доберется.
ПPOPAБ написал :
Нагрузка на ТП и её мощность, полное сопротивление петли фаза-ноль..?
К сожалению, не обладаю данной информацией, могу только сопротивление петли фаза - ноль прикинуть методом измерения падения напряжение при включении потребителя с определенной мощностью.
ПPOPAБ написал :
Скорее -недостаточная мощность тр-ра, малое сечение и большая длинна проводников ВЛ.
Напряжение на трансформаторе можно увеличить переключив анцапфу(РПН), соответственно и до розетки больше вольт доберется.
Это началось после штормовых ветров, при этом были отключения, но скорее по высокой стороне, так как
электриков у нас в деревне не видел и отключались все линии, питаемые данной ТП.
А так, до этого напряжение было более менее - от 190 и выше, в основном около 200-210 В.