Аватар пользователя
Danila_K

Местный

Регистрация: 13.10.2008

Москва

Сообщений: 313

14.01.2012 в 09:15:27

Подскажите плиз. Для домофона/видеодомофона(а если блок на 4 квартиры) кроме 220В, сколько витой пары надо еще проложить.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

14.01.2012 в 15:55:12

avmal написал : А не проще взять кого-то за задницу и прогуляться на КТП на предмет увидеть заземление нуля?

Это мерить надо.

нервный написал : а потом если вдруг контакт где вольты потерялись,решит потеряное отдать.и сколько ж тогда в розетке света будет.

Должно быть в розетке 230В +/- 5%, а тут на ТП 215... Ферштеен?

BENQ25 написал : Это началось после штормовых ветров, при этом были отключения, но скорее по высокой стороне, так как электриков у нас в деревне не видел и отключались все линии, питаемые данной ТП.

Вполне возможно на 110/10 (или что у вас там 35?) немного ниже напруга стала...

BENQ25 написал : А так, до этого напряжение было более менее - от 190 и выше, в основном около 200-210 В.

Трясите поставщика за несоответствие качества электроэнергии.

0
Аватар пользователя
Lamp

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Минусинск

Сообщений: 159

14.01.2012 в 16:00:24

Чем отличается провод ВВГ-нг от просто ВВГ? Можно ли ВВГ-нг протянуть в качестве стационарного провода пучком, в кабель-канале?

0
Аватар пользователя
BENQ25

Местный

Регистрация: 16.04.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 238

14.01.2012 в 16:53:26

ПPOPAБ написал : Вполне возможно на 110/10 (или что у вас там 35?) немного ниже напруга стала...

Что за 10-кой не знаю. Но если б были по высокой стороне проблемы, то и на ТП было б пониженное напряжение

ПPOPAБ написал : Трясите поставщика за несоответствие качества электроэнергии.

Пока только звонили в сетевую компанию.

0
Аватар пользователя
Netlog

Местный

Регистрация: 13.03.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 999

14.01.2012 в 17:30:00

Danila_K написал : Для домофона/видеодомофона(а если блок на 4 квартиры) кроме 220В, сколько витой пары надо еще проложить.

Модель домофона, и сколько витой пары уже проложено.

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

14.01.2012 в 20:32:59

Lamp, пучком мона ВВГ-нг-ЛС. Отличается тем, что оболочка нг-ЛС самозатухает моментально при выносе из пламени. Вчера проверил - видео на форуме

0
Аватар пользователя
aequit

Местный

Регистрация: 18.09.2010

Волгоград

Сообщений: 98

14.01.2012 в 21:32:14

Собираюсь переделывать ввод в дом. Старый, щитовой, 40-х годов постройки, обложен снаружи в полкирпича. С большим трудом купил ВВГнг 2х10 (Ls нет в продаже). Есть стальная труба 25 мм. наружный, 18 внутр. 3,2 толщина. Вроде нормально, как положено. Возникает вопрос, проложу сквозь стену я эту трубу, так потом она будет служить хорошим мостиком холода, конденсат может быть на конце трубы и капать на обои. Что можно сделать или не стоит беспокоиться? Может гипсом (алебастром) закрыть выступающую в комнату часть трубы? И ещё. Сделал летом заземление (собирался делать ТТ), через эту же стену дома проложил прут из стали диаметром в 10 мм., остальное все капитально на сварке. Теперь сомневаюсь, получается, что голый проводник заземления контачит с деревом, дерево может быть влажным и пойдёт ток. Хотя большим он быть не может, будет двойная перестраховка с УЗО... К громоотводу подсоединяться не будет (тогда и к УЗИП нельзя, если его ставить буду...) Или стоит выдернуть, сделать дырку больше и придумать изоляцию?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

14.01.2012 в 22:32:57

BENQ25 написал : Но если б были по высокой стороне проблемы, то и на ТП было б пониженное напряжение

Оно и есть пониженное. Причину нужно искать на месте.

Lamp написал : Чем отличается провод ВВГ-нг от просто ВВГ?

нг - не распространяющий горение.

Lamp написал : Можно ли ВВГ-нг протянуть в качестве стационарного провода пучком, в кабель-канале?

Да.

drdollar написал : Lamp, пучком мона ВВГ-нг-ЛС.

LS- для жилых и общественных зданий обязательное требование ГОСТа по пожарной безопасности.

drdollar написал : Отличается тем, что оболочка нг-ЛС самозатухает моментально при выносе из пламени.

LS- "лоу смок", малодымный, с пониженным выделением ядовитых веществ при сгорании.

aequit написал : Что можно сделать или не стоит беспокоиться?

Как обычно уклон 3* наружу помещения. При высокой влажности в помещении теплоизолируйте выступающую часть трубы (например сантехническим утеплителем из вспененной резины "мерилон")

aequit написал : Теперь сомневаюсь, получается, что голый проводник заземления контачит с деревом, дерево может быть влажным и пойдёт ток.

Никто и не куда не пойдет, бо некому. Хотя проходы полосы (и другой формы стальных проводников) через стены (в т.ч. капитальные) следует выполнять в стальных трубах.

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

14.01.2012 в 22:52:55

ПPOPAБ написал : LS- для жилых и общественных зданий обязательное требование ГОСТа по пожарной безопасности.

:o я же так и написал. Кстати, почему-то никто не пишет, что ЛС - это минимально допустимый класс пожаробезопасности.

ПPOPAБ написал : LS- "лоу смок"

также знаю - вчера как раз жег, http://www.youtube.com/watch?v=GT4mm64o6m4&context=C330f4a0ADOEgsToPDskJ416mhb1YCMklj5wm5XZGD

0
Аватар пользователя
BENQ25

Местный

Регистрация: 16.04.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 238

14.01.2012 в 23:10:32

ПPOPAБ написал : Оно и есть пониженное. Причину нужно искать на месте.

Но в любом случае, на подстанции в пределах 220 вольт, а в розетке 140-170 В.

0
Аватар пользователя
Lamp

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Минусинск

Сообщений: 159

15.01.2012 в 10:11:20

drdollar написал : Lamp, пучком мона ВВГ-нг-ЛС. Отличается тем, что оболочка нг-ЛС самозатухает моментально при выносе из пламени. Вчера проверил - видео на форуме

А ПРОРАБ говорит, что можно и ВВГ-нг. Так, непонятно, можно или нельзя? Вот, нашел сайт, где утверждается, что ВВГ-нг можно и в пучках:

Кабель марки ввгнг, ввгзнг, ввгнгls, ввгзхл, ввгхлнг - не распространяют горение при прокладке в пучках.

0
Аватар пользователя
нервный

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Великий Новгород

Сообщений: 1150

15.01.2012 в 10:46:28

BENQ25 написал : Но в любом случае, на подстанции в пределах 220 вольт, а в розетке 140-170 В.

ищите плохой контакт,в коробках в щитке ,на вводе в дом,на присоединении к вл.или как сказал прораб возможно у вас слабая линия.сходите к соседям сидищим на тойже фазе да замерьте напругу

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.01.2012 в 11:13:01

Lamp написал : А ПРОРАБ говорит, что можно и ВВГ-нг.

Да, данные кабели сертифицируются по нормам ПРГ2(параллельная прокладка). Отечественный NYM сертифицирован только по ПРГ1 (т.е. одиночная прокладка)...

Lamp написал : Так, непонятно, можно или нельзя?

Просто для жилых и общественных зданий кроме индекса -нг, должен быть еще индекс -LS...

BENQ25 написал : Но в любом случае, на подстанции в пределах 220 вольт, а в розетке 140-170 В.

Потерявшиеся по дороге от ТП вольты греют воздух(сопротивление проводника) или землю(кз на землю) в пределах вашего СНТ.

0
Аватар пользователя
Danila_K

Местный

Регистрация: 13.10.2008

Москва

Сообщений: 313

15.01.2012 в 12:17:42

Наверное не в профильной ветке задал вопрос. Netlog, модель еще не выбрали Проложено 2 (2*4пары*2линии) + 220В в месте будущего места под монитор.

0
Аватар пользователя
Netlog

Местный

Регистрация: 13.03.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 999

15.01.2012 в 12:33:58

Про нг и ls. Не так давно хватанул буквально пару вдохов дымка от сгоревшего шввп, с перегруженного удлинителя, пыхнул в квартире у знакомых. Вобщем, не поддерживающий горение, нг - это хорошо, но домой себе кроме ls ничего не поставлю. И хорошо бы все домашние провода и кабели, что вмазанные в стену, то просто разваленные по полу иметь именно малодымными.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу