14.01.2012 в 09:15:27
Подскажите плиз. Для домофона/видеодомофона(а если блок на 4 квартиры) кроме 220В, сколько витой пары надо еще проложить.
14.01.2012 в 15:55:12
avmal написал : А не проще взять кого-то за задницу и прогуляться на КТП на предмет увидеть заземление нуля?
Это мерить надо.
нервный написал : а потом если вдруг контакт где вольты потерялись,решит потеряное отдать.и сколько ж тогда в розетке света будет.
Должно быть в розетке 230В +/- 5%, а тут на ТП 215... Ферштеен?
BENQ25 написал : Это началось после штормовых ветров, при этом были отключения, но скорее по высокой стороне, так как электриков у нас в деревне не видел и отключались все линии, питаемые данной ТП.
Вполне возможно на 110/10 (или что у вас там 35?) немного ниже напруга стала...
BENQ25 написал : А так, до этого напряжение было более менее - от 190 и выше, в основном около 200-210 В.
Трясите поставщика за несоответствие качества электроэнергии.
14.01.2012 в 16:00:24
Чем отличается провод ВВГ-нг от просто ВВГ? Можно ли ВВГ-нг протянуть в качестве стационарного провода пучком, в кабель-канале?
14.01.2012 в 16:53:26
ПPOPAБ написал : Вполне возможно на 110/10 (или что у вас там 35?) немного ниже напруга стала...
Что за 10-кой не знаю. Но если б были по высокой стороне проблемы, то и на ТП было б пониженное напряжение
ПPOPAБ написал : Трясите поставщика за несоответствие качества электроэнергии.
Пока только звонили в сетевую компанию.
14.01.2012 в 17:30:00
Danila_K написал : Для домофона/видеодомофона(а если блок на 4 квартиры) кроме 220В, сколько витой пары надо еще проложить.
Модель домофона, и сколько витой пары уже проложено.
14.01.2012 в 20:32:59
Lamp, пучком мона ВВГ-нг-ЛС. Отличается тем, что оболочка нг-ЛС самозатухает моментально при выносе из пламени. Вчера проверил - видео на форуме
14.01.2012 в 21:32:14
Собираюсь переделывать ввод в дом. Старый, щитовой, 40-х годов постройки, обложен снаружи в полкирпича. С большим трудом купил ВВГнг 2х10 (Ls нет в продаже). Есть стальная труба 25 мм. наружный, 18 внутр. 3,2 толщина. Вроде нормально, как положено. Возникает вопрос, проложу сквозь стену я эту трубу, так потом она будет служить хорошим мостиком холода, конденсат может быть на конце трубы и капать на обои. Что можно сделать или не стоит беспокоиться? Может гипсом (алебастром) закрыть выступающую в комнату часть трубы? И ещё. Сделал летом заземление (собирался делать ТТ), через эту же стену дома проложил прут из стали диаметром в 10 мм., остальное все капитально на сварке. Теперь сомневаюсь, получается, что голый проводник заземления контачит с деревом, дерево может быть влажным и пойдёт ток. Хотя большим он быть не может, будет двойная перестраховка с УЗО... К громоотводу подсоединяться не будет (тогда и к УЗИП нельзя, если его ставить буду...) Или стоит выдернуть, сделать дырку больше и придумать изоляцию?
14.01.2012 в 22:32:57
BENQ25 написал : Но если б были по высокой стороне проблемы, то и на ТП было б пониженное напряжение
Оно и есть пониженное. Причину нужно искать на месте.
Lamp написал : Чем отличается провод ВВГ-нг от просто ВВГ?
нг - не распространяющий горение.
Lamp написал : Можно ли ВВГ-нг протянуть в качестве стационарного провода пучком, в кабель-канале?
Да.
drdollar написал : Lamp, пучком мона ВВГ-нг-ЛС.
LS- для жилых и общественных зданий обязательное требование ГОСТа по пожарной безопасности.
drdollar написал : Отличается тем, что оболочка нг-ЛС самозатухает моментально при выносе из пламени.
LS- "лоу смок", малодымный, с пониженным выделением ядовитых веществ при сгорании.
aequit написал : Что можно сделать или не стоит беспокоиться?
Как обычно уклон 3* наружу помещения. При высокой влажности в помещении теплоизолируйте выступающую часть трубы (например сантехническим утеплителем из вспененной резины "мерилон")
aequit написал : Теперь сомневаюсь, получается, что голый проводник заземления контачит с деревом, дерево может быть влажным и пойдёт ток.
Никто и не куда не пойдет, бо некому. Хотя проходы полосы (и другой формы стальных проводников) через стены (в т.ч. капитальные) следует выполнять в стальных трубах.
14.01.2012 в 22:52:55
ПPOPAБ написал : LS- для жилых и общественных зданий обязательное требование ГОСТа по пожарной безопасности.
:o я же так и написал. Кстати, почему-то никто не пишет, что ЛС - это минимально допустимый класс пожаробезопасности.
ПPOPAБ написал : LS- "лоу смок"
также знаю - вчера как раз жег,
14.01.2012 в 23:10:32
ПPOPAБ написал : Оно и есть пониженное. Причину нужно искать на месте.
Но в любом случае, на подстанции в пределах 220 вольт, а в розетке 140-170 В.
15.01.2012 в 10:11:20
drdollar написал : Lamp, пучком мона ВВГ-нг-ЛС. Отличается тем, что оболочка нг-ЛС самозатухает моментально при выносе из пламени. Вчера проверил - видео на форуме
А ПРОРАБ говорит, что можно и ВВГ-нг. Так, непонятно, можно или нельзя? Вот, нашел
Кабель марки ввгнг, ввгзнг, ввгнгls, ввгзхл, ввгхлнг - не распространяют горение при прокладке в пучках.
15.01.2012 в 10:46:28
BENQ25 написал : Но в любом случае, на подстанции в пределах 220 вольт, а в розетке 140-170 В.
ищите плохой контакт,в коробках в щитке ,на вводе в дом,на присоединении к вл.или как сказал прораб возможно у вас слабая линия.сходите к соседям сидищим на тойже фазе да замерьте напругу
15.01.2012 в 11:13:01
Lamp написал : А ПРОРАБ говорит, что можно и ВВГ-нг.
Да, данные кабели сертифицируются по нормам ПРГ2(параллельная прокладка). Отечественный NYM сертифицирован только по ПРГ1 (т.е. одиночная прокладка)...
Lamp написал : Так, непонятно, можно или нельзя?
Просто для жилых и общественных зданий кроме индекса -нг, должен быть еще индекс -LS...
BENQ25 написал : Но в любом случае, на подстанции в пределах 220 вольт, а в розетке 140-170 В.
Потерявшиеся по дороге от ТП вольты греют воздух(сопротивление проводника) или землю(кз на землю) в пределах вашего СНТ.
15.01.2012 в 12:17:42
Наверное не в профильной ветке задал вопрос. Netlog, модель еще не выбрали Проложено 2 (2*4пары*2линии) + 220В в месте будущего места под монитор.
15.01.2012 в 12:33:58
Про нг и ls. Не так давно хватанул буквально пару вдохов дымка от сгоревшего шввп, с перегруженного удлинителя, пыхнул в квартире у знакомых. Вобщем, не поддерживающий горение, нг - это хорошо, но домой себе кроме ls ничего не поставлю. И хорошо бы все домашние провода и кабели, что вмазанные в стену, то просто разваленные по полу иметь именно малодымными.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу