Tool
Tool
Резидент

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

09.11.2011 в 20:27:16

Проще говоря заливать и не париться? Просто трещины со всеми вытекающими не желательны в принципе, а так сам по себе пескобетон малую усадку дает. Но при даже небольшом нагреве..

0
camper
camper
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1920

09.11.2011 в 20:34:48

ден74 написал : Повторюсь,никто не знает чем покрасить и загрунтовать?Может обычной ПФ-115 и грунтовкой по металлу?Покрасить надо,т.к. часть старой краски слезло-боюсь,как бы где не пробило..

Камеру КСО красили автоэмалью и запекали в печи, получилось как мерседес!) Насчет пробило, покраска не будет являться изоляцией. А чтоб обезопасить от пробоя металлический щит заземляют.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

09.11.2011 в 20:56:38

Tool написал : Скажите, вот... теплые полы электрические рекомендуют заливать специальными термо смесями вместо обычной стяжки из пескобетона. Вопрос почему?

Почему печи кладут на глине а не на цементе? Почему для облицовки печей используют термостойкие составы.

Tool написал : Но при даже небольшом нагреве..

Продолжите предложение.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

09.11.2011 в 21:21:02

Я конечно не инженер строитель. И не знаю коэфф линейного расширения пескобетона(стяжки). Но. ни разу за время работ на объектах не видел применения для заливки ТП спецсоставов. За 11 лет. а вот ТП на 100 и более м2 постоянно.

Интересно а что будет при нагреве до 26-30С?

ПPOPAБ написал : Продолжите предложение.

0
Dps08
Dps08
Местный

Регистрация: 13.11.2008

Ной-Изенбург

Сообщений: 225

09.11.2011 в 23:01:13

Спасибо за ответы. Счетчик на то и счетчик, чтобы считать. :) А вот еще такой вопрос. Есть питание 380В, выполнено СИПом 4*16. Если на него повесить нагрузку 24кВт на одну фазу, 12кВт на другую, и 5кВт на третью по схеме звезда, то: потянет ли вообще этот СИП такую нагрузку? Не отгорит ли при этом ноль, ведь если я не ошибаюсь, перекос фаз - это как раз про это? И не будет ли срабатывать при этом АВ 3Р 63А? Мои размышления такие, что сечение надо увеличить до 25 квадрат, нагрузку распределить равномерно по всем фазам, и автомат заменить на большего номинала. Но хотелось бы послушать умных людей, и исходить уже из этого. Спасибо заранее.

0
andryu
andryu
Местный

Регистрация: 14.04.2011

Рига

Сообщений: 373

09.11.2011 в 23:27:10

Помогите правильно подключить кабели в щите.

* Имеется вмонтированный в стену щит ABL Sursum UV48 на 48 модулей.
Толковой картинки в интернете не нашел. В щите 4 отсека по 12 модулей, в верхней части щита две планки для нуля и земли, почему-то не по 48 проводов к ним можно подключить, а 20 с чем-то. Видимо одним болтом надо будет 2 провода прижимать.
* Приходящий снизу кабель 5х10мм^2 медный. * И 28 уходящих наверх кабеля(3х1,5 и 3х2,5 мм^2) * Из них 5 кондиционеров около 5кв в сумме * 9 на освещение около 1,5 кв * 14 на розетки(7 рабочих мест с компьютером,2 на мини кухню,1 телекоммуникационный шкаф, другие для пылесоса и др. не постоянных потребителей) сколько это всё может потреблять не могу точно сказать УЗО ставить не планируется, хотя в современном мире вроде как обязательно. Интересует, как можно поделить потребителей по фазам, как красиво и оптимально всё развести в щите, какие шины-гребёнки использовать :) Может найдётся фото с похожим щитком и похожей начинкой - буду премного благодарен

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

09.11.2011 в 23:49:43

andryu написал : Помогите правильно подключить кабели в щите.

Вопросы: Отпущенная мощность на квартиру? Номинал автомата на линии которая приходит в квартиру (или особняк)? Счётчик остался на лестничной клетке? Критика: УЗО кто не велит покупать? Подумайте о безопасности. Сколько у Вас потребителей в ванной комнате? Компьютер, стиральная машина, водогрейка есть? Всё требует УЗО. Можно обойтись двумя-тремя (при бестолковом выборе и пяти не хватит).

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

10.11.2011 в 00:04:05

Dps08 написал : Если на него повесить нагрузку 24кВт на одну фазу

24000/220 = 109А

Dps08 написал : 12кВт на другую

12000/220 = 54,5 А.

Dps08 написал : 5кВт на третью

5000/220 = 22,7 А. Но 24+ 12+ 5 = 41 кВт /3 = 13,7 кВт на фазу. 13700/220= 62,7А Следовательно:

Dps08 написал : нагрузку распределить равномерно по всем фазам

Достаточно. В противном случае:

Dps08 написал : будет ли срабатывать при этом АВ 3Р 63А

Да.

Dps08 написал : Не отгорит ли при этом ноль,

Вряд ли... Арифметика сэр.

0
andryu
andryu
Местный

Регистрация: 14.04.2011

Рига

Сообщений: 373

10.11.2011 в 00:14:00

web-rr написал : Вопросы: Отпущенная мощность на квартиру? Номинал автомата на линии которая приходит в квартиру (или особняк)? Счётчик остался на лестничной клетке? Критика: УЗО кто не велит покупать? Подумайте о безопасности. Сколько у Вас потребителей в ванной комнате? Компьютер, стиральная машина, водогрейка есть? Всё требует УЗО. Можно обойтись двумя-тремя (при бестолковом выборе и пяти не хватит).

Это офисные помещения в промышленном здании. Делаем для сами для себя. * Отпущенная мощность на квартиру? - думаю сколько кабель выдержит :) * Номинал автомата на линии которая приходит в квартиру (или особняк)? пока нет автоматов, будут либо вставки(т.к. врщ советской конструкции) нужной мощности либо автомат. К зданию на первый этаж приходит толстый алюминий, там врщ и от него медь на третий этаж к ABL Sursumu 48) и получиться что перед медным кабелем и после кабеля будет по автомату. Так надо? * По поводу УЗО. В ванной одна розетка под полотенцесушитель. 7 рабмест предположительно с компьютерами.. Вроде никто не запрещал УЗО покупать, но после разговора с приходящим электриком решил не ставить УЗО

0
iyri
iyri
Резидент

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

10.11.2011 в 00:16:18

Dps08 написал : Есть питание 380В, выполнено СИПом 4*16. Если на него повесить нагрузку 24кВт на одну фазу, 12кВт на другую, и 5кВт на третью по схеме звезда, то: потянет ли вообще этот СИП такую нагрузку? Не отгорит ли при этом ноль, ведь если я не ошибаюсь, перекос фаз - это как раз про это? И не будет ли срабатывать при этом АВ 3Р 63А? Мои размышления такие, что сечение надо увеличить до 25 квадрат, нагрузку распределить равномерно по всем фазам, и автомат заменить на большего номинала. Но хотелось бы послушать умных людей, и исходить уже из этого. Спасибо заранее.

Я думаю Вы сами ответили на свой вопрос. Аналогичная ситуация встречается сплошь и рядом. Пример тому- отдельно стоящая ТП и потребители. пусть не СИПом. а воздушкой запитаны, трансформатор звезда на выходе с глухозазамленной нейтралью, вот и получаем Вашу ситуацию, т.к. нагрузка потребителеля каждой фазы существенно отличается. Горят и еще как горят ноли.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

10.11.2011 в 00:24:44

andryu написал : после разговора с приходящим электриком решил не ставить УЗО

Электрик боится УЗО? Электрик не в состоянии собрать щит с УЗО?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу