megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.04.2019 в 18:29:27

Serjkkk написал: А каким ощущениям?

Визуальные, если проблем со зрением нет, то можно отличить разницу между 2700, 4000 и 6000 К, плюс разница в цвете освещения при одинаковых параметрах разных производителей. Плюс сама люстра или светильник. Как то устав от пожеланий заказчицы - типа как то темновато в комнате, но люстру менять не буду - подвесил керамический патрон и установил LED лампочку в 30 Вт.... оказалась очень ярко :), последовательно вкручивая лампы меньшей мощности помог заказчице найти мощность её мечты.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

oversun
oversun
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Москва

Сообщений: 1648

03.04.2019 в 21:05:25

Serjkkk написал: Здравствуйте. Пытаюсь рассчитать сколько источников света мне необходимо будет. Погуглил. Нормы для жилых помещений примерно 150 Лк. С лампами пока не определился, нужна общая цифра-оиентир. Т.е. я умножаю 150 Лк на 18 м2 (площадь комнаты) и получаю 2700 Люмен. Теперь можно идти в магазин и покупать светильники которые в сумме дадут ~3000 Люмен. Все верно? У меня однушка. Для простоты решил что везде (основная комната, кухня, ванная) норма будет 150 Лк. В прихожке и коридорах хватит и 75 Лк. Спасибо!

Serjkkk,

Для грубой оценки годится. Но если площадь помещения мала или помещение вытянутое (коридор), то большую часть светового потока будут поглощать стены и тогда так считать нельзя.

0
chapai
chapai
Местный

Регистрация: 18.09.2008

Фрязино

Сообщений: 582

05.04.2019 в 08:49:12

Подскажите, будет ли достаточно кабеля сечение 0,75кв мм для подключения светильника с 2 лампочками по 60Вт (лампы или светодиодные или накаливания)? Светильник будет висеть над столом и подключаться в розетку, длина провода не более 50см

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17359

05.04.2019 в 09:12:52

chapai написал: Подскажите, будет ли достаточно кабеля сечение 0,75кв мм для подключения светильника с 2 лампочками по 60Вт (лампы или светодиодные или накаливания)? Светильник будет висеть над столом и подключаться в розетку, длина провода не более 50см

chapai, Да...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ivanbaranov73
ivanbaranov73
Новичок

Регистрация: 04.04.2019

Москва

Сообщений: 1

05.04.2019 в 18:51:16

Всем привет! Планируем ремонт с заменой старой алюминиевой проводки. В квартиру (однокомнатную) заходит 3 линии: 2 линии через автоматы по 16А и одна линия на эл. плиту через автомат 40А.

Думаю, как поступить - заменить данные 3 автомата в подъездном щите новыми дифами с такими же номиналами и подвести три линии к этому щиту из квартиры, ЛИБО сделать ввод в квартиру из щита 3х10 кабелем, например, и поставить небольшой щит в квартире?

С одной стороны, нет особо места для щита в квартире, да и трех линий с головой хватает - всяких бойлеров и прочего много кушающего оборудования нет и в перспективе не будет. С другой - не понятно, можно ли вообще в подъездный щит впихнуть 3 дифа.

И еще момент, не понятный мне с точки зрения закона - в обоих случаях (замена автоматов дифами или делать один ввод), куда идти и с кем согласовывать - с управляющей компанией и надо ли вообще? Для работ в подъездном щите вызывать электрика из УК или любой частный мастер сможет без согласования с УК выполнить подключение? Походил по подъезду, у многих новая проводка и вводы висят как сопли в подъезде, даже без гофры или кабель-канала...

И еще момент - считать ли разрешенной мощностью на квартиру сумму номиналов автоматов?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17359

05.04.2019 в 18:57:38

ivanbaranov73 написал: сделать ввод в квартиру из щита 3х10 кабелем, например, и поставить небольшой щит в квартире?

Вот так лучше всего. В подъездном щите поставить автомат 40А...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.04.2019 в 19:02:59

ivanbaranov73 написал: И еще момент - считать ли разрешенной мощностью на квартиру сумму номиналов автоматов

Нет.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

05.04.2019 в 19:32:55

ivanbaranov73 написал: сделать ввод в квартиру из щита 3х10 кабелем, например, и поставить небольшой щит в квартире?

Самый верный вариант. В квартирном щите поставить хотя бы одно УЗО 40-63А 30мА и автоматы на розетки комнате, санузле и коридоре, пару линий в кухню и еще одну на электроплиту, линий освещения для однушки хватит и одной, но всё таки удобней две.

ivanbaranov73 написал: согласовывать - с управляющей компанией и надо ли вообще?

Ничего согласовывать не надо.

ivanbaranov73 написал: Для работ в подъездном щите вызывать электрика из УК или любой частный мастер сможет без согласования с УК выполнить подключение?

Для этих работ подойдет любой нормальный электромонтажник.

ivanbaranov73 написал: И еще момент - считать ли разрешенной мощностью на квартиру сумму номиналов автоматов?

Нет. Как правило, в старых домах с электроплитами выделенная мощность на квартиру 8,8кВт, т.е. вводной АВ 40А.

0

Грубый, но справедливый

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124231

05.04.2019 в 21:04:50

ivanbaranov73 написал: Думаю, как поступить - заменить данные 3 автомата в подъездном щите новыми дифами с такими же номиналами и подвести три линии к этому щиту из квартиры,

и добавить еще линию на кухню с Дифом 16А + вводной автомат 2 полюса С40А. Влезет, если разумно использовать свободное место. Желательно еще и провода до/после счетчика сменить.

ivanbaranov73 написал: ЛИБО сделать ввод в квартиру из щита 3х10 кабелем, например, и поставить небольшой щит в квартире?

Тоже вариант, но потащит за собой изменение трассировки как минимум на вводе и в квартире, а в вар выше - проще перетянуть... если есть каналы в панелях перекрытий

ivanbaranov73 написал: куда идти и с кем согласовывать - с управляющей компанией и надо ли вообще?

максимум что может быть, да и то вряд-ли установку вводного С40А - короче не парьтесь без нужды

ivanbaranov73 написал: Для работ в подъездном щите вызывать электрика из УК или любой частный мастер сможет без согласования с УК выполнить подключение?

кто угодно, но желательно отключить ненадолго напряжение на стояке на время замены вводного АВ.

ivanbaranov73 написал: И еще момент - считать ли разрешенной мощностью на квартиру сумму номиналов автоматов?

С40А - хватит за глаза

0
Rengen_3d
Rengen_3d
Новичок

Регистрация: 10.12.2018

Москва

Сообщений: 21

05.04.2019 в 21:14:39

Здравствуйте все еще раз, новый вопрос по расположению эл. щитка в квартире(без счетчика). Есть ли регламент на размещение кроме его высоты и удобства? Планирую поставить навесной на гипсовую стену(8см), за которой находится санузел. Санузел будет гидроизолирован, и я спокоен за это, но как правильно? Заранее благодарю.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17359

05.04.2019 в 21:21:15

Rengen_3d написал: Есть ли регламент на размещение кроме его высоты и удобства?

Ставьте, как хотите.

Rengen_3d написал: Планирую поставить навесной на гипсовую стену(8см), за которой находится санузел

Ну и ладно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу