sanchous32
sanchous32
Новичок

Регистрация: 04.01.2016

Брянск

Сообщений: 20

22.05.2019 в 16:25:23

    Здравствуйте! Столкнулся со следующей ситуацией: по габаритным и эстетическим соображениям со стороны заказчика, вру представляет из себя пластиковый 12-ти групповой бокс и не может быть увеличен. Внутри щита все собиралось согласно рекомендаций эл.сетей, менявших вводной кабель, а именно: 2-полюсник на вводе--счетчик--после счетчика разделение PEN на нулевую и заземляющую шины с перемычкой, 3 автомата (свет, розетки). Вводной автомат и счетчик опломбированы. 220в.
   Спустя некоторое время заказчик захотел нормальный контур заземления, но чтобы в щитке больше не производить никаких перепломбировок и замены автоматов. Вопрос:
  1. можно ли выбрать схему ТТ, лишь убрав перемычку, оставив обычные автоматы (в щит просто не поместится ни диф, ни узо, и покупать их никто не станет), да и срывать пломбы нежелательно?
  2. Если не ТТ, то как максимально обезопасить схему TN-C-S, деревянный дом, центр города, лэп в частном секторе с периодическими просадками напряжения, дом временный, лет на 5?
0
Mandalore105
Mandalore105
Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

22.05.2019 в 16:36:30

Товарищи, скажите пжл, где сказано, что вслучае увеличения мощности на квартиру до 15 квт необходимо проводить собрание жильцов дома для их одобрения? Мне это главинженер говорит управляйки.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.05.2019 в 16:58:37

Mandalore105 написал: где сказано, что в случае увеличения мощности на квартиру до 15 квт необходимо проводить собрание жильцов дома для их одобрения

Форма правления дома какая : ТСЖ или УК? Если поможет В соответствии с п.2 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, ПП РФ от 27.12.2004 № 861, действие данных Правил распространяется на случаи присоединения впервые вводимым в эксплуатацию ранее присоединённых реконструируе¬мых энергопринимющих устройств, максимальная мощность которых увеличивается, а также на случаи, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимющих устройств изменяется категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущее пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств. В силу п. 1 ст. 290 ГК РФ, п. 1 ЖК РФ, п. 7 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных ПП РФ от 13.08.2006 № 491, вводно-распределительные устройства - энергопринимющие устройства, являющиеся частью общего имущества многоквартирного дома. Согласно п. 2 ст. 44 ЖК РФ вопросы реконструкции, предоставления отдельных частей общего имущества жилого дома в пользование третьим лицам отнесены к компетенции общего собрания собственников помещений в соответствующем доме. Одновременно в ЖК РФ также установлены нормы, определяющие порядок пользования и распоряжения объектами, находящимися в общей долевой собственности (ст. ст. 246, 247, 249 названного Кодекса). В связи с этим изменение мощности жилого/встроенного нежилого помещения, находящегося во многоквартирном доме, изменение схемы внешнего электроснабжения или изменении точки присоединения, поскольку такие изменения затрагивают общее имущество данного дома, определяются с учетом особенности правового режима общего имущества жилого дома, установленного гражданским и жилищным законодательством.

На Основания вышеизложенного Вам необходимо:

  • В случае если Вы планируете осуществить реконструкцию с увеличением максимальной мощности принадлежащего Вам объекта, в связи с тем, что в соответствии с поданной Вами заявкой требуется выполнение работ внутри вводно-распределительного устройства (ВРУ) дома заявка на изменение мощности ВРУ должна быть подана от имени собственников здания уполномоченным лицом. В случае, если Вы являетесь уполномоченным лицом, Вам необходимо предоставить документы, подтверждающие согласование всех собственников дома на увеличение максимальной мощности здания. В ином случае, договор на технологическое присоединение с АО «ЕЭСК» заключен быть не может.

Посмотрите на сайте своей УК.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

22.05.2019 в 17:40:32

sanchous32 написал: можно ли выбрать схему ТТ, лишь убрав перемычку, оставив обычные автоматы (в щит просто не поместится ни диф, ни узо, и покупать их никто не станет)

Категорически нельзя. Обязательным условием использования любого заземления является автоматическое отключение питания при замыкании фазы на заземление. В системе TT это отключение способно сделать только УЗО или дифавтомат; без них при подобном замыкании просто будет честное полное напряжение фазы на всех подключённых к заземлению предметах.

Без УЗО можно только не использовать заземление и жить по нормам середины прошлого века. Двухпроводка, и никакой водогреющей техники.

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

22.05.2019 в 17:55:37

sanchous32, Если на вводе двухполюсный автомат, то какое нахрен разделение на РЕ и N после счётчика? :net:

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

22.05.2019 в 18:18:53

Rostov написал: В щите лучше задействовать нулевую шину (выделив кусочек) под фазу

Ни в коем разе.

Rostov написал: или какой-то третий вариант?

Да. Фазную жилу кабеля на эти розетки зажать в один автомат с фазной жилой отходящего кабеля на эту линию.

0

Грубый, но справедливый

AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

22.05.2019 в 18:35:23

Rumato написал: Если на вводе двухполюсный автомат, то какое нахрен разделение на РЕ и N после счётчика?

Опять же, по нормативам середины прошлого века можно!

I-7-61. В цепи нулевых проводов, если они одновременно служат для целей заземления, не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей. Допускается, однако, применение таких выключателей, которые одновременно с отключением нулевых проводов отключают также все провода, находящиеся под напряжением.

Но убивать оно будет в соответствии с современным китайским качеством модульной автоматики.

0
Mandalore105
Mandalore105
Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

22.05.2019 в 18:38:11

megrad, спасибо большое, возможно именно из этого уши растут, вообще у нас ук, но в самом доме имеется председатель, значит видимо тсж и ук в одном. Гляну у них, а лучше прямо подойду.

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

22.05.2019 в 18:48:51

AlexeyL, Ну тогда и МКАД можно переходить по нормативам 16 века :swoon
Я живу сегодня, а что было во времена татаро-монгольского ига, пусть книжники думают.

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

22.05.2019 в 18:49:59

Mandalore105, Если не секрет, нафига Вам такая мощность в квартире?

0
Mandalore105
Mandalore105
Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

22.05.2019 в 21:13:59

Rumato, мощный проточник, либо 9 (на одну) либо 12-15 на 3 фазы, накопитель, некуда стенки тонкие и меньше 100л нет смысла, а в электричестве он выйдет дороже. Поставил бы газ, но нельзя, запрещено.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу