нервный
нервный
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Великий Новгород

Сообщений: 1150

24.11.2011 в 13:50:05

MAVr 34 написал : Средства контроля, измерений и учета ПТЭЭП глава 2.11. в особенности пункт 2.11.20.

пасиб.

MAVr 34 написал : 2.11.20. Энергоснабжающая организация должна пломбировать: крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам;

следует понимать,что всю комутацию до счетчика надо пломбировать.или этот пункт обывателям не подходит,ибо до счетчка на комутационных устройстах я ни где пломб не видел.как на вновь смонтированом так и на старом оборудовании

0
MAVr 34
MAVr 34
Местный

Регистрация: 22.05.2010

Волжский

Сообщений: 507

24.11.2011 в 13:56:16

нервный написал : следует понимать,что всю комутацию до счетчика надо пломбировать

Я думаю, что это собственно и имеется в виду. Пломбируется и еще как. У меня на работе инспектор опломбировал ВРУ полностью, мне теперь если нужно произвести оперативное переключение, приходится срывать пломбы или не переключать (два ввода) .

0
нервный
нервный
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Великий Новгород

Сообщений: 1150

24.11.2011 в 14:07:07

MAVr 34 написал : Пломбируется и еще как

не ну а какого черта пломбы едва ли только на счетчиках есть,в квартирах или подъездах,не важно.и многие свежие,люди счетчики меняют частенько. и смотрятся претензии пломбировщика смешно.на фоне всеобщего разгильдяйства

0
MAVr 34
MAVr 34
Местный

Регистрация: 22.05.2010

Волжский

Сообщений: 507

24.11.2011 в 14:47:40

В подъезде никто автоматы перед счетчиком не пломбирует, мне пока за мои почти 17 лет работы электриком не встречалось. Здесь ведь момент разграничения баллансовой принадлежности то же играет роль. В подъезде - это общедомовое владение(если не ошибаюсь), тут еще доказать нужно, что это вы сделали, а не электрик из ЖЭУ, а именно он имеет право доступа туда, а вот внутри квартиры это другое дело. Это вопрос слишком расплывчатый. Те документы которые я вам дал, это мелочь. Ведь существуют еще СП РД и т.д.

0
нервный
нервный
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Великий Новгород

Сообщений: 1150

24.11.2011 в 17:24:45

MAVr 34, мавр зделал своё дело,мавру спасибо. в общем мне бонально нужно будет в будущем делать дырки в щиточках для пломб.

MAVr 34 написал : Ведь существуют еще СП РД и т.д.

а это что такое

0
werf10
werf10
Новичок

Регистрация: 23.05.2011

Луганск

Сообщений: 83

24.11.2011 в 22:24:09

вставлю 5 копеек: у нас частный дом, счетчик во дворе на улице, перед ним 2х полюсный автомат, который прикрыт пластиной (точнее контакты прикрыты, "морда" доступна). винты, которыми прикручена пластина опломбированы (счетчик ессно тоже). это ситуация для Луганска, Украина. ps а про воровство эл\энергии я читал более интересные способы;) а теперь маленький вопросик: гугль на запрос "сечение провода мощность" отвечает так 1 www.denvo.ru/pub/manual/wire-section.html 2 http://electro.narod.ru/tables/current.htm 3 www.bt.dn.ua/wire/ это 3 первых варианта. везде разным сечениям соответствуют разные мощности нагрузок. мощность = напряж*сила тока * "сдвиг по фазе";) на форуме нашел это:

Для большинства бытовых решений оптимальны следующие соотношения сечения провода и номинала автомата: 1,5 мм2 - 10 (13) А - нагрузка до 2,2 (2,8) кВт 2,5 мм2 - 16 (20) А - нагрузка до 3,5 (4,4) кВт 4,0 мм2 - 25 (32) А - нагрузка до 5,5 (7) кВт 6,0 мм2 - 32 (40) А - нагрузка до 7 (8,8) кВт 10 мм2 - 50 А - нагрузка до 11 кВт Ну вот ЗДЕСЬ в "нормативах" нашел... и где на 1,5# 16А? максимально 1,5# держит 12-13А, разрешенная нагрузка 10А, когда вам страховка откажет в выплате, потому что вы использовали кабель не того номинала. И что вы экономите устанавливая 16А автомат? Они намного дешевле 10А?, большее сечение ненужно однозначно, от перегрузки зашитит автомат защиты, единственно что читал про провода, где сечение может быть меньше заявленного даже до 30%...

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=127810&p=2159605&viewfull=1#post2159605

дык кому верить? разбомбили кухню под ремонт, посчитал общую мощность всех приборов, которые там будут: 12,5 кВт (и это только кухня :) ) + освещение. в стенах есть три провода, отрезал кусок- мерял сечение: диаметр 0,5 мм одной проволоки, 7 жил , получается 1,4 кв мм, допустим что опшибся штангенциркуль и там 2*1,5 многожильной меди 30 летней давности. но неизвестно: идут ли они отдельными линиями или это одна линия ветвится??? вижу два пути: либо вести отдельную линию от счетчика (мало реализуемо ;( либо поставить автомат (тогда какой?) на торчащий провод, а потом разделить веток на пять для кухни (нужны ли там отдельные АВ?) и стараться не включать всё сразу? или .... ???

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

24.11.2011 в 22:44:36

  1. Если у Вас потребление будет 12,5 Квт - сразу считайте стоимость в месяц (помня, что более 150 КВт/ч в месяц - повышенный тариф).
  2. Цитата верна: 2,5 на розетки под автомат 16, 1,5 - на свет под АВ 10. На электроплиту - отдельная линия в 6 кв.
  3. Вы свой ПВС выбрасывайте вместе со штукатуркой.
  4. Кабель покупайте ВВГ-нг-LS (ВВГнгд) Одесского кабельного завода. Если найти никак - Запорожского завода цветных металлов. Одесса - лучше.

Если плита газовая - либо заведите в кухню ВВГ 3х6 в мини-щиток, а от него уже ВВГ 3х2,5/3х1,5 по розеточным группам/освещению; либо тяните 2 (3 если водонагреватель/стиралка) кабеля ВВГ 3х2,5 прямо от щитка общего.

0
werf10
werf10
Новичок

Регистрация: 23.05.2011

Луганск

Сообщений: 83

25.11.2011 в 00:58:55

drdollar написал :

  1. Если у Вас потребление будет 12,5 Квт - сразу считайте стоимость в месяц (помня, что более 150 КВт/ч в месяц - повышенный тариф).
  2. Цитата верна: 2,5 на розетки под автомат 16, 1,5 - на свет под АВ 10. На электроплиту - отдельная линия в 6 кв.
  3. Вы свой ПВС выбрасывайте вместе со штукатуркой.
  4. Кабель покупайте ВВГ-нг-LS (ВВГнгд) Одесского кабельного завода. Если найти никак - Запорожского завода цветных металлов. Одесса - лучше.

Если плита газовая - либо заведите в кухню ВВГ 3х6 в мини-щиток, а от него уже ВВГ 3х2,5/3х1,5 по розеточным группам/освещению; либо тяните 2 (3 если водонагреватель/стиралка) кабеля ВВГ 3х2,5 прямо от щитка общего.

1 это другой вопрос- платить не мне:) 2 эл плиты нет, плита газовая. 3 а вы откуда про ПВС знаете? :o про выкинуть-тёща не поймет, она его бухту купила (скок там в бухте? 1км наверно), ей "сказали" (на рынке наверно ;)) что это "хороший" кабель :D а в стене не знаю какой... еще совковый. 4 это запомню.

повторюсь плита газовая, водогрей на отдельной ветке, но стиралка-таки будет. кароч, по-любому тянуть от щитка? :swoon нам удобней по улице протянуть (щиток во дворе) и войти сразу в кухню через стену. дом снаружи утеплен пенопластом. на нем слой штукатурки есссно. обязательно в метал. трубе надо?

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

25.11.2011 в 01:03:08

ПВС если качественный - замечательный провод для удлинителей и подключения электроприборов. Раз уже кэмэ купили :) докупайте опрессовочные клещи тайваньские и айда концы обжимать (сам себе в гараже им протянулся по аналогичной причине, правда было всего 50 м. но бесплатно). Если у Вас частный дом - тяните снаружи в кабель-канале ВВГ 6 мм. на кухню в мини-щиток. А из него уже по кухне разводку.

0
werf10
werf10
Новичок

Регистрация: 23.05.2011

Луганск

Сообщений: 83

25.11.2011 в 01:15:12

drdollar написал : ПВС если качественный - замечательный провод для удлинителей и подключения электроприборов. Раз уже кэмэ купили :) докупайте опрессовочные клещи тайваньские и айда концы обжимать

это как получается будут провода соединяться? клеммами, вагами или чем? для чего опрессовывать?

drdollar написал : тяните снаружи в кабель-канале ВВГ 6 мм. на кухню в мини-щиток. А из него уже по кухне разводку.

кабель-канале---это такой пластиковый короб? а из щитка уже по кухне чем? опрессованным пвс"ом или всё-таки ввг?

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

25.11.2011 в 01:25:23

  1. погуглите такое - НШВИ.
  2. да
  3. ВВГ лучше
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу