06.09.2019 в 16:49:35
volchenok написал: За чей счет банкет?
так ведь полезная вещь в хозяйстве :yu:, датчики разные можно цеплять и если что-то засечет своим всевидящим оком :), то грамотный юрист гораздо больше может стрясти денег с поставщика электроэнергии, чем сам прибор стОит а так, конечно, обычный мелкий бизнес :) - сначала ТС вкладывает деньги, а затем стрижет купоны...
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
06.09.2019 в 16:54:58
ZooZoo написал: поставьте регистратор электрических процессов, пусть пишет данные напряжения по всем фазам несколько дней или недель
Вот регистратор от Новатек стоит 16 т.р. И тут вдруг всё сгорело, вы с ним в суд - а там вам говорят: приборчик у вас повереный? А я не знаю, а я вот купил, и он мне вот показал. Вполне себе возможная ситуация.
06.09.2019 в 17:08:39
menket написал:
ZooZoo написал: поставьте регистратор электрических процессов, пусть пишет данные напряжения по всем фазам несколько дней или недель
Вот регистратор от Новатек стоит 16 т.р. И тут вдруг всё сгорело, вы с ним в суд - а там вам говорят: приборчик у вас повереный? А я не знаю, а я вот купил, и он мне вот показал. Вполне себе возможная ситуация.
menket,
вы знаете, КМК, все на усмотрение судьи (я не юрист и не судья, если что)
если авария какая случится - не у вас одного сгорит техника, а у многих (и иск будет не один)
а только у вас одного факты есть, поэтому вас пострадавшие соседи просто будут на руках носить :)
а кто же от такого откажется? :)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
06.09.2019 в 17:12:26
Факты должны быть подтверждены официальной бумагой. Мало иметь прибор поверенный, нужны еще лицензированные специалисты к нему. Да еще и в суд эксперт нужен.
06.09.2019 в 17:56:37
volchenok написал: За чей счет банкет?
кому надо тот и платит - у нас в городе такая услуга есть, так что не надо ни чего покупать. Там и приборы поверены и лицензия имеется.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
06.09.2019 в 18:30:38
ZooZoo, слишком много всего неучтенного. Вот если под договору с уполномоченной организацией с лицензией человеком типа эксперт будет документально зафиксирован этот факт, тогда другой коленкор.
Но это заморочно. Я сам в такой ситуации — кивают друг на друга и никто не чешется. Снимаю пока видео на телефон, где цифры в 260 с лишним. Но это тоже, если вдруг что, отметут на раз-два.
07.09.2019 в 01:50:09
menket написал: Снимаю пока видео на телефон, где цифры в 260
а каким прибором то хоть измеряете? пс. замерьте ещё между нулем и чем либо заземленным (трубы, арматура)
07.09.2019 в 19:15:06
Хочу проложить кабель к колодцу. ВБШвнг-LS 3x2,5. Просто уложить его в грунт на песчаную подсыпку. на колодце планируется щит. В доме кабель будет заведен в распределительный щит. Ума не приложу как разделать концы. оконечных муфт дл ятаких тоненьких кабелей я не видел в продаже. надеюсь есть какое-то проверенное, "колхозное"решение?
07.09.2019 в 20:19:08
valentine написал: Хочу проложить кабель к колодцу. ВБШвнг-LS 3x2,5.
А в ПНД трубе кабель ВВГ нг чем не устраивает?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
07.09.2019 в 21:38:16
Ума не приложу как разделать концы. оконечных муфт дл ятаких тоненьких кабелей я не видел в продаже. надеюсь есть какое-то проверенное, "колхозное"решение? valentine,
Набираете трубки ТУТ с клеевым слоем подходящего диаметра, сначала пожильно и добавив
07.09.2019 в 22:43:04
megrad, Трудоёмкостью видимо. По цене то, что броня, что ВВГ в ПНД похоже получается. Только в трубу ещё надо затянуть...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.