09.03.2012 в 22:51:10
Lamp написал : Частный дом.
Вы о каких проводах, до или после автоматов? Провод между автоматами 10А и 25А имеет длину 10 см. Такая же длина у провода до 10А.
О всех проводах, по которым протекает ткз. А вообще странно, если в первом случае АВ 25 А отключается, значит ткз достаточно для срабатывания его электромагнитного расцепителя... Почему же во втором случае этот АВ не отключается...
10.03.2012 в 14:55:35
Люди подскажите нужно сделать новую проводку в офисе, есть 1 вопрос, как я понимаю лучше взять к примеру 2*1,5 мм2 провода, чем 1 на 3 мм2, зависимость проводимости не линейна к сечению?
концы буду обжимать наконечниками НШВИ или НШВИ2 провода будут идти в кабельгонах, штробить возможности нет, да и смысла не вижу
10.03.2012 в 15:25:46
Flest написал : есть 1 вопрос, как я понимаю лучше взять к примеру 2*1,5 мм2 провода, чем 1 на 3 мм2
лучше не парить моск и взять стандартно, ВВГнг-LS 3х1.5 обычное освещение, 3х2.5 обычные розетки
10.03.2012 в 15:56:33
помогите с выбором ТВ-розетки, ибо не совсем понятны некоторые данные.
10.03.2012 в 17:26:15
Flest написал : 2*1,5 мм2 провода, чем 1 на 3 мм2
поверьте, альтернативы нет - нанять монтажника!
10.03.2012 в 18:06:06
юра Т написал : лучше не парить моск и взять стандартно, ВВГнг-LS 3х1.5 обычное освещение, 3х2.5 обычные розетки
да но, сколько тянуть в комнату в коробку? 3,0 ? а сколько в офис заводить? 6 или мало? свет там по 500 ват в комнате хватит и 1 мм а то и меньше как я понимаю?
10.03.2012 в 18:15:46
Flest, Вам для "пищи" - на свет 3х1.5 кв. меди под АВ на 10 А, для розеток - 3х2.5 под АВ на 16А в не зависимости от количества розеток... Вот прикидывайте, сколько линий заводить... А про монтажника drdollar прав ... если не имели с этим дела.. боюсь ничего хорошего не получится
10.03.2012 в 18:23:32
Flest написал : сколько тянуть в комнату
вы сначала проясните вопрос с ожидаемой мощностью нагрузки. а то получается вопрос типа "сколько нужно корове кормов на зиму, если она в день съедает неизвестно сколько?"
Flest написал : не несите чушь
судя по вопросам, для нормального проектирования и выполнения монтажа сил форума не хватит. вы готовы нести ответственность за жизни людей и имущество, которое может сгореть в пожаре из-за ваших ошибок?
10.03.2012 в 19:19:27
я рассуждаю элементарно логикой, если у вас 2 розетки не 10 ампер, то не смысла тянуть провод к ним на 10 ампер, тогда узким местом будет общий провод, и включив 2 обогревателя к примеру, перегрузите общий провод
а вопрос был другим, вы даже не прочитали внимательно
просто если розетки по 2,5 и по 2 в комнате, то в комнату соответственно нужен провод минимум 6 но тянуть его тяжело жесткий, я и спрашиваю, а что если кинуть вместо 1 толстого 2 тоньше ведь их проводимость будет больше и тянуть тонкие легче
стоит много всего принтеры, ламинаторы, компы, прес с нагревом на 2 Квата,+ бывает такое что и почти все одновременно работает,
розетки нужны с расчетом на 2,5-3 КВата каждая, если в уме прикинуть то одновременно в каждой комнате потребление может доходить до 4 Кват может и больше, + зимой обогреватели будут, а то бывает холодно
и не думайте не у всех руки из Ж**Ы я на даче делал новую проводку, так электрики принимали, удивились, что это я сам делал
10.03.2012 в 19:34:38
Flest написал : да но, сколько тянуть в комнату в коробку? 3,0 ? а сколько в офис заводить? 6 или мало??
Flest написал : не несите чушь, умоляю.
ну так Вы и не несите. А я дал единственный стоящий совет человеку, который даже не понимает что такое "сечение"
П.С. извините не удержался:
Flest написал : электрики принимали, удивились, что это я сам делал
электрики удивились "проводу в 3,0?" :)
10.03.2012 в 19:35:05
Ну тогда каждую линию нужно защищать отдельным автоматом
10.03.2012 в 19:44:55
ZIDIZ, Вы с другой стороны задумайтесь:
Flest написал : если в уме прикинуть то одновременно в каждой комнате потребление может доходить до 4 Кват может и больше, + зимой
если предположить, что нагрузка посчитана верно, то человек планирует саморучно в
Flest написал : кабельгонах, штробить возможности нет, да и смысла не вижу
почти наверняка по горючим поверхностях протянуть проводку на 8-12 Квт (если не больше). При этом раз это все работает, то вводный АВ навряд ли что защищает...
10.03.2012 в 20:10:57
Ну если все грамотно рассчитать, сечения, номиналы автоматов, то, дай Бог, все обойдется)))
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу