Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.03.2012 в 08:06:30

А аа!! кажется понимаю... вопрос теперь в том, где найти "нуль"... Потому что выключатель прерывает "фазу" и ничего дальше не видно ..... Тогда я не понимаю, почему подсветка горит при выключенных тумблерах....

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

12.03.2012 в 08:45:34

Потому что неправильное подсоединение. Также непонятен смысл вашей перемычки.
На вашем двухклавишном выключателе с одной стороны одна клемма(входная), а с другой две(на потребители). При неподключенных к выключателю проводах напряжение будет лишь на одном из них, этот провод подключается во входную, остальные два(лампы и подсветки) на оставшиеся. Также непонятно зачем было брать провода у лампы, ведь отключив лампу на ее проводах нет напряжения. Для подсветки нужно брать напряжение с питающей линии выключателя

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

12.03.2012 в 09:08:22

Лучше один раз увидеть...))

0
Вложение
Аватар пользователя
Flest

Местный

Регистрация: 10.03.2012

Ярославль

Сообщений: 501

12.03.2012 в 09:15:56

andrewkhv написал : Flest, возьмите нормальные брендовые автоматы и гребенки, не придется мучаться вопросом "как это подключить вместе?"

У леграна, например, гребенки "тип 1" вилочные, 04911, 04913 по каталогу 2011.

а можно поподробнее? автоматы EKF плохие? есть в наличии еще такие (Автоматический выключатель ABB 1-полюсный SH201L C16) или такие (Автоматический выключатель Legrand 1-полюсный 16A -1М(тип С) (Арт. 3386))

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

12.03.2012 в 09:16:56

вот схема подсветки с неонкой

неонка L1 питается через нагрузку L2. если выкрутить лампочки в люстре, подсветка гореть не будет. думаю, светодиодная подсветка включена аналогично.

0
Вложение
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

12.03.2012 в 09:18:49

Flest написал : автоматы EKF плохие?

автоматы экф - китайские. может, плохие, может - хорошие. хотите проверить? :)

Flest написал : SH201L

Flest написал : Legrand 1-полюсный 16A

возьмите их в руки и посмотрите, как устроены их зажимы.

0
Аватар пользователя
Flest

Местный

Регистрация: 10.03.2012

Ярославль

Сообщений: 501

12.03.2012 в 09:23:58

andrewkhv написал : автоматы экф - китайские. может, плохие, может - хорошие. хотите проверить? :)

ABB vs Legrand ? разница в цене не огромная, смыла экономить 500 на свете не вижу в наличии и то то есть

да и в чем отличия тип А B C

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

12.03.2012 в 09:26:41

Flest написал : да и в чем отличия тип А B C

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=737906&viewfull=1#post737906

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.03.2012 в 12:09:26

Привет! Приобретен гараж, в котором с 90-х ничего не делалось, соответственно схема ввода в гараж TN-C. Знакомый хочет поставить щиток с современным счетчиком и автоматами, потребитель - освещение и розеточная группа для ручного инструмента. Общегаражный щиток тоже старого образца. Вопрос - стоит ли мутить с разделением PEN в щитке в гараже, или же оставить так как есть? Планируем оставить как и есть, только дополнительно УЗО на розетки поставить. P.S. Заземления в гараже и в общегаражном щитке нет и видимо не сделать - скальный грунт.

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

12.03.2012 в 12:16:27

ZIDIZ написал : На схеме ниче не понятно, но в любом случае неправильно.

вот это по-нашенски :D

AlexCar, по рисунку (если грамотно бы было) - КЗ. У Вас по кор. кабелю к выкл. скорее всего подходила фаза, а после него на лампы уходила по синему. Где-то рядом напрямую на лампы шел ноль. Теперь Вам надо:

  • один провод новой подсветки соединить (на худой конец скрутить) с нулем старого освещения
  • второй завести на выход нового выключателя (на вторую клавишу).
  • все что до выключателя - не трогать вообще.
0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

12.03.2012 в 12:21:38

backtail написал : схема ввода в гараж TN-C

а не банальная двухпроводка?

backtail написал : стоит ли мутить с разделением PEN в щитке в гараже

зависит от сечения вводного кабеля и его состояния.

0
Аватар пользователя
Samar

Местный

Регистрация: 25.10.2008

Самара

Сообщений: 4803

12.03.2012 в 12:51:01

Вопрос почти детский: В панельном доме имеется ванная кабинка. В ванной комнате светильник, проводка идет над потолком. Скорее всего это "ноль". Выключатель снаружи.

  1. Могу ли я параллельно имеющейся лампочке подключить ещё один светильник?
  2. А если параллельно подсоединить провода от кухонного шкафчика?. Чтобы можно было воспользоваться:
    • светильниками 2 шт. на зеркале (включаются отдельным выключателем)
    • розеткой на шкафчике. Или же для розетки надо тянуть отдельно фазу?
0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.03.2012 в 13:10:25

drdollar написал : а не банальная двухпроводка? Да, двухпроводка. Это не TN-C?

зависит от сечения вводного кабеля и его состояния.

1.Да, двухпроводка. Фаза - ноль. Это не TN-C?
2.Сечение надо померять.

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

12.03.2012 в 13:41:25

backtail,

  1. Двупроводка - это двупроводка и ничего особо криминального в ней нет.
  2. ТН-Ц вот http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:TN-C.JPG
  3. Меряйте и выложите фото - Вам форумные гуру и на глаз посоветуют.
0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

12.03.2012 в 13:48:43

Samar, кабинка - это душевая или просто сам С/У так обозвали. Если С/У:

  1. Угу (не проще ли заменить на 2-х ламповый).
  2. тут я потерялся: С/У или кухня?
  3. Розетка Вам в таком микро С/У 100% не нужна, тем более на шкафчике (влажность-конденсат).

Если душевая кабина: моё ИМХО - немедленно отключите подсветку если она не 12 вольт