28.11.2019 в 19:34:12
Подскажите, для розеток и выключателей серии ABB Cosmo полностью подойдут подрозетники например Schneider Electric IMT35100? Или есть какие-то лучшие, более подходящие варианты? Сама компания ABB я так понял подрозетников почти не выпускает.
28.11.2019 в 20:35:55
alcybery написал: для розеток и выключателей серии ABB Cosmo полностью подойдут подрозетники например Schneider Electric IMT35100?
Идеально. Еще лучше IMT35101, но отверстия надо сверлить глубже.
29.11.2019 в 11:04:12
Rumato написал: Semser, Алюминий это очень расплывчатое понятие. Марка кабеля?
Rumato,
Добрый день! Так долго не отвечал потому что уточняли марку кабеля. Мне написали, что это кабель АВВГ. Переход думаю сделать через клеммники Ensto
29.11.2019 в 12:12:52
Semser, Здравствуйте, не вижу смысла в клемниках. Клемма автомата прекрасно зажимает АВВГ.
29.11.2019 в 15:58:15
Rumato написал: Клемма автомата прекрасно зажимает АВВГ.
но не забывать протягивать сначала через месяц, потом раз в год, хотя бы первое время
29.11.2019 в 16:10:07
BV написал: но не забывать протягивать сначала через месяц, потом раз в год, хотя бы первое время
Абсолютно бесполезное занятие. Очень часто алюмишку в автомате сразу пломбируют, и она прекрасно живет десятилетиями. Тот же сип например.
29.11.2019 в 16:53:01
Radio написал: Очень часто алюмишку в автомате сразу пломбируют, и она прекрасно живет десятилетиями. Тот же сип например.
Бывает, а бывает и не живет. То же и меди касается.
проверка прописана в ПТЭЭП
Один из примеров регламентных работ:
1 раз в год производятся следующие регламентные работы по техническому обслуживанию ВРУ и ГРЩ:
проверка усилия затяжки винтовых и болтовых соединений и зажимов, при необходимости — их протяжка (согласно ГОСТ 10434-82 пункт 2.3.3): затяжку болтов рекомендуется проверять моментными индикаторными ключами, например ДК-25, 20; винтов — тарированными отвертками; крутящие моменты указаны в приложении 4; фазные — со снятием напряжения; нулевые и защитные — без снятия напряжения.
29.11.2019 в 18:40:09
BV написал: Бывает, а бывает и не живет.
У всех пока живет. Никто не жаловался.
BV написал: Один из примеров регламентных работ:
Разве кто-то спорит, что бумага стерпит всё? Я ж за реальную жизнь говорю, а не за регламенты, писать которые целая отдельная индустрия.
Разумеется, кому-то порой приходится иногда создавать имитацию видимости их соблюдения. Без этого нельзя! :nо: Таков порядок!
29.11.2019 в 18:51:34
Здравствуйте, единственные глубокие подрозетники, которые нашёл у нас в продаже это Шнайдер
Но у них не жесткий пластик, если их помять руками, подрозетник ходит "ходуном". При сравнении с красными подрозетниками, от Хагель, у красных более жесткий пластик, меньше подвергается деформации, но к сожалению их нет глубоких в продаже.
Вопрос в следующем, не возникает ли проблем, со Шнайдеровскими подрозетниками при установке, в частности не деформируются ли они, при вдавливании в раствор?
29.11.2019 в 19:06:37
Radio написал: BV написал: Бывает, а бывает и не живет.
У всех пока живет. Никто не жаловался.
Не у всех....
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.