Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5801400

megrad написал:

doberman_199 написал:
Я смогу обжать гильзу простыми пассатижами?

Не советую. Проще сжимы, только места много занимают. Можно облудить.

megrad, а чем надежны орехи эти? ведь могут винты со временем раскрутится и разболтаться контакт, или я не прав?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15839

doberman_199 написал:

megrad написал:

doberman_199 написал:
Я смогу обжать гильзу простыми пассатижами?

Не советую. Проще сжимы, только места много занимают. Можно облудить.

megrad, а чем надежны орехи эти? ведь могут винты со временем раскрутится и разболтаться контакт, или я не прав?

doberman_199, У Вас в квартире присутствует сильная вибрация? Станки так подключали
и стояли годами. А чем кросс модуль не устроил?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Приветствую. Помогите советом, может кто такое видел.
Панельный дом 80-х годов постройки, однокомнатная квартира, старый этажный щит. Проводку в данный момент менять ни средств ни желания нет.
В щите пакетник-счетчик-3 древних АЕ на 16, 16 и 25 ампер.
По результатам осмотра, в квартиру заходит 2 кабеля - трехжильный и двухжильный.
И теперь самое интересное – со счетчика ноль идет на автоматы, проходит через них и уходит тремя жилами (2 жилы в трехжильном кабеле и одна жила в двухжильном). Фаза со счетчика идет на колодку с которой уходит одна жила в трехжильный кабель, одна в двухжильный.
Перепроверял несколько раз – так оно и есть.
Таким образом, в квартире ничего не защищено от кз и как-то это неправильно. Встречался ли кто с таким маразмом и чего бы посоветовали сделать? Я могу, конечно, просто фазу через два новых автомата провести, но может поумнее есть какое решение?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15839

vasyah, Часто такое встречается, меняете местами фазу и ноль.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
vasyah, Часто такое встречается, меняете местами фазу и ноль.

megrad, Спасибо большое за ответ, То есть я правильно понимаю - Взять и сделать 3 провода которые были нулями - фазами через новые автоматы, а 2 провода, которые были фазами - нулями через клеммник? Не возникнет ли при этом, что в какой-то розетке в квартире окажется оба контакта фазами?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15839

vasyah написал:
Не возникнет ли при этом, что в какой-то розетке в квартире окажется оба контакта фазами?

А кто его знает как у Вас распред коробки собраны.

vasyah написал:
Взять и сделать 3 провода которые были нулями - фазами через новые автоматы, а 2 провода, которые были фазами - нулями через клеммник?

Как то всё сложно. Меняете два провода после счётчика местами.

vasyah написал:
И теперь самое интересное – со счетчика ноль идет на автоматы, проходит через них и уходит тремя жилами (2 жилы в трехжильном кабеле и одна жила в двухжильном).

Как вариант - электрик на проводе сэкономил: получилось у разных групп общий ноль.
По Вашим автоматам три провода должно быть.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Уважаемые, друзья!
Вопрос по компонентам этажного щита.
На данный момент имеем такую схему: Стояк 10 мм2 - двухполюсный автомат 40А - счетчик электроэнергии - два автомата по 25А на фазу и ноль - квартирный щит.
Подскажите пожалуйста, есть ли смысл поставить в этажный щит противопожарное УЗО? В квартирном щите места нет. Какой должен быть его номинал. Правильно ли установлены автоматы по 25А, если вводной автомат 40А? Как бы Вы выполнили схему ввода?

Alulim написал:
два автомата по 25А на фазу и ноль

на N автомата не должно быть.

Alulim написал:
Как бы Вы выполнили схему ввода?

поставил бы 2р на 32 А и шестёрку завёл в квартиру.

И это пройдёт ...

Alulim написал:
два автомата по 25А на фазу и ноль - квартирный щит

ПУЭ-7 однозначно запрещает разрывать ноль без одновременного отключения фазы. Либо автомат двухполюсный, либо двухполюсный выключатель нагрузки.

Вечный студент

serj12 написал:
поставил бы 2р на 32 А и шестёрку завёл в квартиру.

Ввод 10 мм2 будет

MrGalaxy написал:
ПУЭ-7 однозначно запрещает разрывать ноль без одновременного отключения фазы. Либо автомат двухполюсный, либо двухполюсный выключатель нагрузки.

Спасибо, я так и думал.
А что про УЗО думаете?

Alulim написал:
А что про УЗО думаете?

Alulim, лишним не будет, тем более что ПУЭ это также предписывает. 100 мА селективное. Можно не ставить, если все(!) линии в квартирном щитке защитите своими УЗО.

Вечный студент

Регистрация: 10.12.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 705

Подскажите, какой выключатель можно поставить вместо этого:

Он стоит на старом стабе. Два раздельных флажка. Взвести оба одновременно нельзя, только по отдельности. Это потому что у него устройство такое или напряжение/ток (хз) не дает? Т.е. искать специальный какой или вот такой, например, подойдет - ?
Разъединить только флажки, чтоб отдельно щелкались...

Регистрация: 06.12.2010 Северодвинск Сообщений: 2011

Автомат сдвоенный, т.е. расцепитель общий, так что искать аналогичный двойной автомат и разделять флажки.

state написал:
Это потому что у него устройство такое

Да, именно поэтому. Так и должно быть, по-другому нельзя.

state написал:
Т.е. искать специальный какой

да,это байпас,в сервисе наверняка есть

И это пройдёт ...

Регистрация: 31.05.2015 Долгопрудный Сообщений: 150

Подскажите. Разве правильно что в этажном щитке новостройки есть контакт между землёй и нулем? Те тестер в режиме прозвона звенит. Соответственно и у меня в квартире тоже звенит если не отключить вводное узо

Регистрация: 26.02.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 3195

max_g написал:
Разве правильно что в этажном щитке новостройки есть контакт между землёй и нулем? Те тестер в режиме прозвона звенит.

Абсолютно правильно. Современные сети 220/380 вольт имеют так называемую "глухозаземлённую нейтраль". Это означает, что земля и ноль соединены накоротко по крайней мере в одном месте: на трансформаторе, на другом конце кабеля, питающего дом. На самом деле обычно не в одном.

max_g написал:
звенит если не отключить вводное узо

И это тоже абсолютно правильно. Ниже УЗО (а по более строгим нормам - ниже главного распределительного щита дома) земля и нейтраль не должны иметь точек соединения. "Ниже", естественно, не по этажам, а по ходу распределения энергии.

Регистрация: 31.05.2015 Долгопрудный Сообщений: 150

квартира это считается ниже или выше? относительно этажного щитка

Регистрация: 26.02.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 3195

max_g написал:
квартира это считается ниже или выше? относительно этажного щитка

Квартира ниже щитка. По течению же :-)

Появилось несколько вопросов. 1) нигде в деревне не нашел НШВИ, можно ли обжать многожильный кабель гильзой или лучше в клеммы подключать без всего? 2) Необходимо провести по улице кабель, в какую гофру лучше: ПНД или ПВС?

Приветствую Всех!

Подскажите пожалуйста, какой тип УЗО Legrand предпочтительней: (УЗО) TX3 2P 63A 30mA-AC или (УЗО) DX3 2P 63А 30mA-AC.
УЗО планирую для бытовых целей, освещение/розетки.
DX3 по цене разница почти в 2 раза дороже, чем он так лучше TX3?
Это электромехаческое УЗО или электронное?

Спасибо!

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15839

tjv500 написал:
DX3 по цене разница почти в 2 раза дороже, чем он так лучше TX3?

Типа пром серия.

tjv500 написал:
Это электромехаческое УЗО или электронное?

если маркировка нуля на корпусе есть значит электронное.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:

tjv500 написал:
DX3 по цене разница почти в 2 раза дороже, чем он так лучше TX3?

Типа пром серия.

tjv500 написал:
Это электромехаческое УЗО или электронное?

если маркировка нуля на корпусе есть значит электронное.

megrad,
Спасибо!

megrad, маркировка нуля НЕ является признаком электронности УЗО, не вводите в заблуждение.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15839

Radio написал:
megrad, маркировка нуля НЕ является признаком электронности УЗО, не вводите в заблуждение.

Radio, то есть для электронного УЗО не принципиально куда подключать ноль, фазу?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad, чистая э-механика, но на всех есть N

Вы же вводите граждан в заблуждение, утверждая, что маркировка нуля есть признак электронного УЗО.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15839

Radio, как когда то объяснили так и запомнил. Зачем обозначение нуля нужно? Тогда гражданину правильный ответ напишите.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 18.09.2016 Ростов-на-Дону Сообщений: 4

Подскажите если PMM47 поключить на автомат --- отгорит ноль в подьезде на него подастся 380 в он сработает или сгорит

Номинальное рабочее напряжение Ue, 230В

Тоже про АД-12М

Кстати да, зачем ноль маркируют в электромеханических узо?

Вечный студент

doberman_199 написал:
нигде в деревне не нашел НШВИ, можно ли обжать многожильный кабель гильзой или лучше в клеммы подключать без всего?

тогда приходится подключать без НШВИ,но потом есть возможность переделать.

doberman_199 написал:
Необходимо провести по улице кабель, в какую гофру лучше: ПНД или ПВС?

По улице в ПНД,но желательно не впритык к горючему основанию,ПВХ на улице сыпется очень быстро.

И это пройдёт ...

Регистрация: 12.05.2008 Ярославль Сообщений: -109

вован1104 написал:
если PMM47 поключить на автомат --- отгорит ноль в подьезде на него подастся 380 в он сработает или сгорит

он сработает и сгорит. чтобы не сгорел, надо запитывать его через тот автомат, который РММ будет отключать.

Регистрация: 18.09.2016 Ростов-на-Дону Сообщений: 4

jaja написал:

вован1104 написал:
если PMM47 поключить на автомат --- отгорит ноль в подьезде на него подастся 380 в он сработает или сгорит

он сработает и сгорит. чтобы не сгорел, надо запитывать его через тот автомат, который РММ будет отключать.

jaja,
спасибо я понимаю что его надо запитывать с выхода автомата но пока автомат отключится 0.1сек на рмм47 или ад12м или ад32 будет напряжение 400в не сгорит ли электроника внутри за это время?

Регистрация: 12.05.2008 Ярославль Сообщений: -109

вован1104, расцепитель максимального напряжения это классическое средство защиты от длительных перенапряжений. десятки лет время реакции всех устраивало )

Регистрация: 06.12.2010 Северодвинск Сообщений: 2011

Далось всем это 380, будто если при отгорании нуля напруга до 100 с чем нибудь упадет ничего не пострадает. Те же холодильники.

volchenok написал:
Далось всем это 380

трудно общаться с человеком у которого техники на 500 погорело,реагирует бурно

И это пройдёт ...

Стоит дифф 16А на гидрованну+ и розетки ванной, хочу подсадить еще стиралку. Норм будет?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15839

O1eq написал:
Стоит дифф 16А на гидрованну+ и розетки ванной, хочу подсадить еще стиралку. Норм будет?

O1eq, господин партизан, а мощность гидры сколько? Хотя как вариант не включать одновременно.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Уважаемые мастера, подскажите, кто должен заделывать дырки вокруг подразетников: маляр или электрик?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

Olga007 написал:
Уважаемые мастера, подскажите, кто должен заделывать дырки вокруг подразетников: маляр или электрик?

Olga007, маляр, но если доплатите электрику то и он может

Olga007 написал:
Уважаемые мастера, подскажите, кто должен заделывать дырки вокруг подразетников: маляр или электрик?

Olga007, а у вас не универсалы работали?
Устанавливать подрозетники и заводить в них кабели должен электромонтажник. Но он должен это делать тогда, когда стена уже оштукатурена. Задача электромонтажника при этом установить подрозетники в уровень с плоскостью штукатурки, закрепив их крепко.
А задача штукатуров-маляров после этого добиться идеальной ровности стен (шпатель и шпаклёвка им в помощь).

А у вас подрозетники утоплены, причин я не знаю.

Делал специалист,но до штукатурных работ.А теперь между мастерами возник спор на тему: чья это работа...

Спасибо за ответы! Всем удачи!

Olga007 написал:
Уважаемые мастера, подскажите, кто должен заделывать дырки вокруг подразетников: маляр или электрик?

У вас все очень печально.

Походу сначала ставили подрозетники, а потом штукатурили. Так делают электрики низшей категории, самые халтурщики и бракоделы.

Или желающие побольше взять и свалить.

Нормальные электрики ждут когда штукатуры сделают стены и лишь потом вырезают дырки под подрозетники - чтобы было вровень со штукатуркой.

Иногда кабель кидают до штукатурки, это нормально, но подрозетники ставят все равно после.

Теперь по сути - если у вас такая ситуация случилась, то и электрик у вас халтурщик и штукатуры тоже. Поэтому без разницы - что в лоб, что по лбу - все едино.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Alexey_Spb, сколько пафоса в ваших речах!

ИМХО, здесь неграмотно поступил организатор работ: или прораб, или сам заказчик (если прораб как таковой отсутствует).

Вечный студент

MrGalaxy, здесь, если на то пошло, вообще нет ничего ужасного. Раздолбали чуть широковато, ну так поставить доборы и змазать. Это намного легче, чем то, что практикует Алексей.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15839

Olga007 написал:
Уважаемые мастера, подскажите, кто должен заделывать дырки вокруг подразетников: маляр или электрик?

Olga007, как мин. нужны доборные кольца.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad, их кстати успешно изготавливают из обычных подрозетников. При невозможности купить готовые.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15839

Radio написал:
megrad, их кстати успешно изготавливают из обычных подрозетников. При невозможности купить готовые.

Radio, сомневаюсь, не все подрозетники одинаковы.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:

Radio написал:
megrad, их кстати успешно изготавливают из обычных подрозетников. При невозможности купить готовые.

Radio, сомневаюсь, не все подрозетники одинаковы.

megrad, тогда из неодинаковых.

Radio написал:
MrGalaxy, здесь, если на то пошло, вообще нет ничего ужасного. Раздолбали чуть широковато, ну так поставить доборы и змазать. Это намного легче, чем то, что практикует Алексей.

Radio, так я и не говорю, что там что-то страшное. Если доборы есть, можно их поставить, если их нет, то новые подрозетники. По цене и по трудоёмкости одно и тоже. И дыры там такие, что и долбить не придётся.
Вопрос в том, кто это оплачивать теперь будет, особенно если не квартира, а крупный объект.

Вечный студент

MrGalaxy, зачем ставить новые подрозетники? Что это даст?

megrad написал:

Olga007, как мин. нужны доборные кольца.

megrad, ого! Пожалуй, что новые подрозетники дешевле.

Вечный студент

Radio написал:
MrGalaxy, зачем ставить новые подрозетники? Что это даст?

Radio, А что прикажете делать если доборов нету? Можно, конечно, и так как есть оставить, у нас в конторе, например, и не такое можно увидеть.

Вечный студент

Если уж советовать кольца, то хотя бы не абб по конской цене

MrGalaxy, демонтаж подрозетников не имеет ни малейшего смысла. Проще взять такой же подрозетник и сделать из него кольцо.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

Radio написал:
ну так поставить доборы

или просто подштукатурить аккуратно и использовать длинные шурупы (работы на 5 минут)

Radio написал:
Если уж советовать кольца, то хотя бы не абб по конской цене

MrGalaxy, демонтаж подрозетников не имеет ни малейшего смысла. Проще взять такой же подрозетник и сделать из него кольцо.

Radio, Вы посмотрите как подрозетники установлены. Если бы они хотя бы сидели прочно, а там дырки огого.

Вечный студент

юра Т, если бы они на конус не разворотили, я бы именно так и сделал.

MrGalaxy, откуда вы знаете, как они сидят?

Radio написал:
MrGalaxy, откуда вы знаете, как они сидят?

Radio, Я про правое фото говорю, посмотрите.

Вечный студент

MrGalaxy написал:

Radio написал:
MrGalaxy, откуда вы знаете, как они сидят?

Radio, Я про правое фото говорю, посмотрите.

MrGalaxy, я абсолютно ничего не могу утверждать по этому фото, дырка сама по себе ни очем не говорит.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15839

Radio написал:
Если уж советовать кольца, то хотя бы не абб по конской цене ссылка

Это под Хагель. А что 50 р это дорого? Как вариант выбить подрозетники, только вопрос с длинной
хвостов. И на каком этапе отделка.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad, а то под абб. А что, 50 р. - это дёшево?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15839

Radio, у Легранда 124 р например. Ещё раз если обои не клеены или стены не крашены,
проще выбить. Если отделка то смотреть, что будет дешевле.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad, уверен, можно найти и за пицот, надо только поискать.

Если блоки подрозетников установлены криво, проще демонтировать, если ровно - проще оставить.

megrad написал:
А что 50 р это дорого?

Ну, вообще-то да.

Вечный студент

Регистрация: 06.12.2010 Северодвинск Сообщений: 2011

Никого белый кабель на левом фото не смутил? А количество ВВГшек в подрозетниках?

volchenok написал:
Никого белый кабель на левом фото не смутил? А количество ВВГшек в подрозетниках?

volchenok, не мешайте штукатурам Ольги доделывать свое черное дело

3-4 полторашки в глубокий подрозетник это норм. Правда лучше их разделать во время замуровывания подрозетника - не существует инструментов, позволяющих аккуратно разделать кабель в замурованном подрозетнике.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Прошу прощения, тему строго не отслеживал Вы про это сообщение:

Olga007 написал:
Уважаемые мастера, подскажите, кто должен заделывать дырки вокруг подразетников: маляр или электрик?

Вопрос: сколько времени займёт не устранение этого недоразумения? С учётом оплаты и предоставлением материалов.

Регистрация: 12.05.2008 Ярославль Сообщений: -109

Alexey_Spb написал:
не существует инструментов, позволяющих аккуратно разделать кабель в замурованном подрозетнике.

не поверите, но...