юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

05.04.2021 в 16:48:25

Dmitry_Romanov написал: А почему реле лишнее? От застройщика может быть уже предусмотрена защита?

в домах с электроплитами ноль отгорает очень редко, и критических перепадов напряжения нет, да и стояки новые хватит даже одного УЗО, но это не совсем удобно, так что два-три вполне разумно поставить (линии раскидать по ним так, чтобы со сработавшим одним, можно было более менее некоторое время перебиться)

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

05.04.2021 в 16:50:04

Dmitry_Romanov написал: А почему реле лишнее?

В новостройке-то? Точно не нужно. Плюс снижается надёжность.

Dmitry_Romanov написал: Двух УЗО на 63А должно хватить на мои потребители

Да, я бы ещё один АВ на свет добавил. Всё, что "втыкается" в розетку под АВ 16А и кабель 3*2,5 кв.мм

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.04.2021 в 16:53:13

Dmitry_Romanov, создайте отдельную тему.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Dmitry_Romanov
Dmitry_Romanov
Новичок

Регистрация: 05.04.2021

Сообщений: 16

05.04.2021 в 17:16:45

megrad написал: Dmitry_Romanov, создайте отдельную тему.

megrad, Создавать отдельную тему не стал, дабы не плодить такую мелочь, но перенес в соответствующую тему по щиткам, спасибо!

0
Dmitry_Romanov
Dmitry_Romanov
Новичок

Регистрация: 05.04.2021

Сообщений: 16

05.04.2021 в 17:17:15

MaSeVi, Спасибо! Посмотрите пожалуйста исправленную схему в теме Электрощиты и компоненты?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

05.04.2021 в 17:20:18

Dmitry_Romanov написал: перенес в соответствующую тему по щиткам

Опять не туда)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.04.2021 в 17:57:07

Dmitry_Romanov написал: Создавать отдельную тему не стал, дабы не плодить такую мелочь,

Ошибаетесь.

Dmitry_Romanov написал: Посмотрите пожалуйста исправленную схему в теме Электрощиты и компоненты?

Просто создайте тему щит в квартире.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

05.04.2021 в 18:00:27

megrad написал: щит в квартире

Чтобы другие запутались?)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.04.2021 в 18:13:37

MaSeVi, :tambourinedance:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

05.04.2021 в 20:36:29

Dmitry_Romanov написал: MaSeVi, Спасибо! Посмотрите пожалуйста исправленную схему в теме Электрощиты и компоненты?

Dmitry_Romanov, верхнюю нулевую шинку можно упростить

0
Charli_XCX
Charli_XCX
Новичок

Регистрация: 02.12.2020

Могилёв

Сообщений: 65

09.04.2021 в 00:22:20

юра Т написал:

Dmitry_Romanov написал: MaSeVi, Спасибо! Посмотрите пожалуйста исправленную схему в теме Электрощиты и компоненты?

Dmitry_Romanov, верхнюю нулевую шинку можно упростить

юра Т, Почему?.