Мордвин
Мордвин
Новичок

Регистрация: 25.09.2010

Москва

Сообщений: 88

06.12.2010 в 13:55:10

alexx113 написал : какого сечения нужно взять провод для соединения контура с шиной Земля ?

Провод берется того же сечения,что и на вводе в щиток.

haramamburu написал : По деньгам, чем "брендатей" - тем дороже, но и как правило "надежней".

Если б знать еще хоть один бренд)))

haramamburu написал : "Хорошая" проводка - хоть В, хоть С (про петлю фаза-нуль молчу), "хреновая" - В

Чем классы между собой различаются? Провода медные гибкие(много проволочек в жиле)по максимальной нагрузке идентичны однопроволочным такого же сечения?Натыкался где-то,что гибкие нельзя для внутренней разводки использовать,только как временный вариант.Почему?

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

06.12.2010 в 14:32:19

alexx113 написал : Вопрос : какого сечения нужно взять провод для соединения контура с шиной Земля ?

ПУЭ

1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

07.12.2010 в 13:22:02

Mike87 написал : Кто нибудь может посвятить в этом вопросе уж жутко как интересно!!!

КЗ(короткое замыкание) на ВЛ 0,4 (воздушная линия, 380 вольт), с последующим отключением ВНП(воздушный выключатель нагрузки пружинный) по "десятке"(10 тысяч вольт) на КТПН(комплектная трансформаторная подстанция наружной установки)... При КЗ на ВЛ, два фазных провода сближаются, а третий "убегает от них" и так волной до источника питания... "Бабах" - отключение воздушного выключателя 10кВ с пружинным приводом под нагрузкой. Как правило, связано с "загрубленной" по 0,4 защитой. Так-же возможно КЗ внутри КТПН из-за недостаточной динамической стойкости ошиновки. 2Мордвин Вам, сюда: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=64692&p=888518&viewfull=1#post888518

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.12.2010 в 21:53:16

ПPOPAБ написал :

Огромное спасибо, желаю вам всего наилучшего!!!!!!!

0
Vasyatka
Vasyatka
Новичок

Регистрация: 30.11.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 57

08.12.2010 в 22:36:49

Проложить ВВГ нг по дереву - защищать или нет (труба металл, пластик; асбест. подкладка)? Трактовка по ПУЭ. Спасибо.

sergey_sav написал : Допускается одиночная открытая прокладка до 6 мм2.

Перелистал поиском всё ПУЭ (электронную версию), но так и не нашёл подобную трактовку. Может кто нить даст номер пункта. Буду признателен.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.12.2010 в 22:55:18

На кухне стоит духовой шкаф Cameron EO-647D. До розетки 3 метра, родной провод не дотягивается. Подключил к розетке через удлинитель с заземлением. При первом включении гриля через 5-6 минут выбило узо в щитке на улице. Имеются выключатели на каждую комнату ИЭК ВА 47-29 С40 (или это тоже узо?) в небольшом щитке в помещении. Переключаю узо на улице, на духовке загорается индикация, при нажатии на кнопку "ручного режима" постоянно выбивает узо. При нажатии на другие кнопки такого не происходит. Отключал весь свет и технику в доме, но духовка все равно выбивает узо. В электрике практически не разбираюсь, прошу вашей помощи. Что делать и в какой последовательности.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.12.2010 в 23:45:43

Vasyatka написал : Перелистал поиском всё ПУЭ (электронную версию), но так и не нашёл подобную трактовку.

В ПУЭ этого нет...

Vasyatka написал : Может кто нить даст номер пункта.

Пожалуйста:

СП 31-110-2003 написал : 14.5 В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих и слабогорючих материалов (группа Г1), допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или проводами в защитной оболочке*. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов и кабелей в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении или выполненной в монтажных стыках при монтаже зданий, не допускается. В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из горючих материалов групп Г2 и (или) Г3, допускается: открытая прокладка одиночных кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в ПВХ изоляции в исполнении НГ или LS без подкладки; скрытая прокладка под штукатуркой кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в исполнении НГ или LS по намету штукатурки.

0
Vasyatka
Vasyatka
Новичок

Регистрация: 30.11.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 57

08.12.2010 в 23:56:09

ПPOPAБ, спасибки!
Вот теперь для меня всё стало ясно.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

09.12.2010 в 00:11:02

Agul написал : При нажатии на другие кнопки такого не происходит.

Т.е.остальные режимы, кроме ручного работают (духовка греет)?

0
arbuzzzzz
arbuzzzzz
Местный

Регистрация: 19.07.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 802

10.12.2010 в 12:47:37

Где с коммутировать провода от люстры(проще,легче и удобнее):

  1. в подрозетнике(d=68, h=45) выключателя(2-х клавишный). Смущает: Хватит ли места
  2. непосредственно под люстрой. Смущает: нужно перетянуть 2 провода (NYM) в пустотах потолочных плит. Люди знающие и добрые подскажите.
0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

10.12.2010 в 12:53:05

Коробка установочная глубокая. Влезет всё.

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу